  在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:! t' H5 k  g6 C
$ W% U) B$ W9 N; M
2 y5 E3 a4 ]" }
2 j! }% k% c7 ?
  工业冷水机出现结霜的解决方法:, p4 a+ t* q; ~: }1 r
: I* y" R, t. R- t# j% @' I$ W
  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
) i/ J# r9 t5 _1 ?
& ^( ~( Y) D1 n5 K  2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。1 g$ T2 T. G2 R  m
) Q% z' i- V6 r& \
  3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
2 [- l! N' L. f: @2 E7 y' E) @
! z  p6 G  V; i/ C# x/ B7 G- ^3 O3 o  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
: }4 a( a, u& Z4 K, e/ B
  q9 t# }2 D) n8 K# `1 m  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
! n7 Z8 ]! |8 Y# F( C7 B
* B3 N9 p/ }: _- K8 k  6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。- N# Z& Q' i) B  E  {4 x0 F1 {
. }: k( c5 M( L# v
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。