- 注册时间
- 2016-12-20
- 最后登录
- 2019-8-24
- 在线时间
- 37 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 51
- 主题
- 51
- 精华
- 0
- 帖子
- 51
- 金币
- 0
- 积分
- 51
- 精华
- 0
- 主题
- 51
- 帖子
- 51
|
在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:9 C& `' X8 {0 r: w/ t3 i
' i8 D; F1 z" ]' F9 J# R' p: l1 \. @0 M: [6 Q8 ^
. q: I# y' d, W, Y& `. d" C
工业冷水机出现结霜的解决方法:
$ B! E# U0 S6 h2 @. z3 Y x! B
0 l% {5 w4 Q B2 l# i4 w, ]& f" S 1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
@$ x9 J7 l/ N2 n- A9 G2 I$ }$ a, d4 I# f9 e. z0 Z
2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。
( k! J. i6 I, n/ \, z# p; w8 A0 b$ L, A0 g7 }3 _
3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。; t! r( p1 {, G/ `: r& q* `
+ d. O* L' Z+ K) P: | 4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
# P2 B) W: e. R f D, G/ u6 n4 C$ @9 X7 d2 W1 e, ]
5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
4 _1 `% c6 C4 a4 c: B2 s4 E: x1 y- h
6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。) A- r- E6 \ Z7 T: ^* V
0 h" B; e& N" C7 w 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。
$ i# p; ~' H! x1 E: i- S) e3 J8 E6 D- c2 z3 J! q( T
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|