- 注册时间
- 2016-12-20
- 最后登录
- 2019-8-24
- 在线时间
- 37 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 51
- 主题
- 51
- 精华
- 0
- 帖子
- 51
- 金币
- 0
- 积分
- 51
- 精华
- 0
- 主题
- 51
- 帖子
- 51
|
在工业冷水机运行过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现结霜的问题。一般情况下,如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短工业冷水机的使用寿命。那么当工业冷水机运行过程中出现结霜怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:8 ^7 W6 ~5 I; k* v+ _9 r$ l
9 ~* F c% g0 ]; o! m% @
/ H+ j6 N$ W; S) y& `) z! I5 t4 [$ ?7 ^3 p4 x0 ], l
工业冷水机出现结霜的解决方法:# \' k* ^ I, `9 ?6 g$ {. _; _
% w& j% A: }# l y- p' H 1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到工业冷水机能否正常运行。
" f" v' Q! R5 R; j5 y* [8 e- C6 J, H, D F6 {. g) u$ d V8 X- @
2、是否是多台工业冷水机组并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台工业冷水机的开停时间)。
* z, ?. ^# T: }) w4 V) K1 r [% X$ }6 t- M; r
3、如果是一台工业冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。3 q4 ^$ |5 W6 N- a0 V" N/ i
6 a; u7 J* U2 [7 ~, d! ^
4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。* S$ }% p. \$ g4 a, {) Y
6 p V! \. X2 |0 {) T: i8 X; A0 r
5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。, E2 s+ G3 }! K3 z7 ?( T) w
A8 ?* E( w9 ]+ \2 O6 d
6、如果工业冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
' y) X9 O8 m1 G5 q
4 s/ w* v, Y9 W) p+ r, f; f 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现结霜的解决方法。当工业冷水机出现结霜故障,一定要及时利用专业的方法完成故障处理,确保工业冷水机安全、稳定运行,从而为保持稳定的运行效率提供保障。1 x# [: w$ V0 e; a
/ y: `: {* [0 ^7 M6 F2 N1 m 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|