工业冷水机出现低压报警该怎么办?

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-9-20 17:02:19 |只看该作者 |倒序浏览
  众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:2 ^# h6 O/ l3 b/ v4 K/ \$ P

% H- j* G, K  N! j# s
5 P( z* A. [5 F, T# X2 x0 j( _# Y' B& L8 w2 z
  工业冷水机出现低压报警原因分析:
. F# n6 H( O" b+ o& r; P) o* _  V3 w1 W' ^8 C6 s' w  i: J1 c  ]
  1、冷媒不足。
$ Z; W& v- j  n0 k% U! `- b% V* X6 D1 C& Q
  2、过滤器堵塞。0 Y  E0 D( C: K$ y  Q  J

/ A3 |$ @8 O3 w+ N6 G& }  3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。
0 r, C) h' L5 p& k4 e6 U3 l& H
% k( n( C# I) ~9 B  F3 |  4、膨胀阀开启度过小。9 B6 b" M  `3 u2 f* C
$ F, s) |8 l& J& o
  工业冷水机出现低压报警的解决办法:# k5 Z- y- U% R$ H4 F$ l4 Z. P5 [
  ]& D; r# @8 I  s1 [9 ]/ {
  1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
! x( {! J" z3 Y% i- D3 e" K4 o% T- b
  2、拆洗或更换过滤器。
. Q! Z. |0 c1 d( ]$ f" K) I% r! f3 s
8 ?4 n4 t1 O! ?, d  3、清洗冷凝器铜管。6 E& B$ c' l0 ?& x* Q

6 k* c; A' @4 @9 |  4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。
# g5 h" N7 w; _1 u( K3 f  T( `
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532