  众所周知,激光冷水机主要是用于给激光设备起到降温效果的一种设备。但是,不少的朋友,在买了激光冷水机回去后却发现达不到所需要的制冷效果。明明选的激光冷水机的制冷量充足,制冷效果却很差,不管怎样都无法将循环冷却水温降到合适的温度。为什么激光冷水机的制冷量充足,制冷效果却很差呢?下面就和酷凌时代小编一起来了解一下吧。' w% C' n  _& s! s# S# G

- ^( u; ]* S2 X, r4 [; e
% J3 P+ H" h& \, M1 ]& t
7 q1 G! W  L; p. z8 h  激光冷水机的制冷量充足,制冷效果却很差的可能原因:7 h0 y3 k) o! ?
% o8 g, f; e' i1 p6 I
  1、温控器出现问题( T# d2 S6 u7 P; b8 ^! c, B

4 Q8 W" {% d$ Q6 a# g3 @, s5 K  工业冷水机温控器出现问题,无法实现温度控制,建议联系酷凌时代售后技术人员更换温控器。
/ a+ R4 m! z2 \; F/ _
1 m% I' B/ y% L7 Y/ j% d- r4 j: C  2、外界环境温度过高
+ R+ t# O$ R$ F) q/ p. ]- @/ o& o7 e. c% n
  当室内封闭不透风或者处于40℃以上的环境时,工业冷水机难以把热量传递到室外,进而导致不制冷。这时,可以降低室内温度或更换更大制冷量的工业冷水机。
! W1 I0 p0 @5 j3 s; \* s, d6 K8 R8 X" ?0 C& _
  3、循环水泵压力太低
# T. A  Q1 R3 [- I+ c5 Y8 p- Z: _0 }/ Z* `! \/ s: w  l' a) E- S
  选用的循环水泵压力太低,在激光设备的进出水口加装了,过滤装置后,因过滤装置的水阻力比较大,而使循环冷却水流量明显变小,远远达不到设备降温冷却的需要而使设备报警停机,不能正常使用。
; @; Z  K, p+ `* j3 i0 I* z/ j8 G
( u9 Q; B( J9 F7 s/ {  4、冷水机精度不合适
3 [& O) \4 k5 @$ ]# P0 ^1 o2 W9 S( f0 a& P& O- S$ U
  激光行业设备往往需要高精度的激光冷水机,如精度±0.1度~±0.3度等,激光冷水机的控制温度温差太大可能也会使激光设备不能正常工作,有可能会使设备本身的精度大大降低,或干脆就报警不能使用。% `/ g8 J# D. Y
- @- E9 T# p) ~/ S4 L  ?
  当然,除了以上所介绍的方面外,大家还是需要根据实际的情况进行分析原因并处理问题。
! }+ c* D* \+ `6 u0 V, r7 o- T3 @
$ f# C9 g% b# Q  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。; A! I1 T; ]- R4 H2 ]- `" D0 _0 i