相信大家都知道,小型冷水机是指功率小或者是体积小的冷水机产品,在配套设备制冷降温的时候,可以根据制冷需要随意移动小型冷水机。而在小型冷水机的使用过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过小型冷水机出现结霜的问题。如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短小型冷水机的使用寿命。那么当出现结霜时,我们如何应对小型冷水机出现结霜的情况呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
' ?0 e, l/ I5 Y! J% t; C+ ]) j1 i3 Z, @: f. C. L
7 y2 o- k% J) k7 B1 Z
% @" k1 S# K) h( w! N. a
小型冷水机出现结霜的应对方法:, v* o# v6 ~* G/ q
- c* ~7 I5 W5 \3 i3 U, v" e 1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到小型冷水机能否正常运行。
9 _2 d2 J, @9 C/ m6 R- t5 r1 @4 w! k- @0 i8 I
2、是否是多台小型冷水机并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台小型冷水机的开停时间)。0 D7 z4 L" |" }" o2 E i4 g& K1 m- p
5 r$ \, p! }, @/ L7 E1 h. x
3、如果是一台小型冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。8 c1 {# w+ a. C7 k+ B. h' a# O% Y
/ f( B; D5 h, E- D
4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
; Z, `. ~6 m) U% ?: y, ]! X" _
/ p m2 T- d' {! C 5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
$ ~: N6 v$ P# `, W
2 d" l* S$ `5 y' p' P& x 6、如果小型冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。5 O* H2 s, Y# Z- y6 [
* {6 H0 ?+ x! P A
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |