发表于 2019-11-5 15:33:33 |只看该作者 |倒序浏览
  相信大家都知道,小型冷水机是指功率小或者是体积小的冷水机产品,在配套设备制冷降温的时候,可以根据制冷需要随意移动小型冷水机。而在小型冷水机的使用过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过小型冷水机出现结霜的问题。如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短小型冷水机的使用寿命。那么当出现结霜时,我们如何应对小型冷水机出现结霜的情况呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
! Z* i* i" Q9 N' U* q9 w% X$ A" j* ]) k8 T# R0 a# V  z
( _1 o0 Z4 {- x. i7 D0 T* S; D( u  m- `
* V% x9 A% W0 d# c9 V4 {6 {2 V
  小型冷水机出现结霜的应对方法:. C. ]. ~7 j/ f3 |) U, ?

3 q$ N2 k: |9 [3 x4 A  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到小型冷水机能否正常运行。5 E1 M  |4 t9 ]9 y

3 @3 q- `; D0 a' }& V2 D% r  2、是否是多台小型冷水机并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台小型冷水机的开停时间)。2 J* ~0 s9 w% t% _' S
# P& a$ N7 W/ @. N0 I
  3、如果是一台小型冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
$ [9 [* M/ ^9 u' j3 C8 U2 [. t5 }- n1 ?, o' r) V2 {
  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。; B2 C1 F4 F* e% {% j
% q2 r- Z0 h1 a2 Y  y
  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
# @, O' y1 C" j3 \' ~& H
; C& @" f! d8 g9 o8 |, w. {( _  6、如果小型冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
4 \5 v7 \' k. s2 x! R8 r5 F9 w0 s* o1 P) M
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册