如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-4-9 11:45:19 |只看该作者 |倒序浏览
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:* _: M7 ~, y$ D4 T* N! }
8 F: F) U7 I! k( W6 M
  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:
) a: P# \' ^: `0 l2 v4 U; b) ?+ h% w( y2 f, B" q; d0 m( n' O
  1、电流法:, d7 u& z& f% D% _/ e9 |, w
1 D3 t, R! F/ u% Q6 A* o
  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
$ v  k: H- j7 d2 u
6 N' }3 v0 ?. N+ i  2、表压法:' q2 D' `7 k/ X2 s* e

  `7 _+ g$ Q9 }8 Q% n  g  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。6 t7 L' @9 G3 E$ H( H; T( Q
+ z# v% _* F- z! f
  3、观察法:( P* D. l: ^- S, N4 I

3 R# s" R; p  e  y) D+ j/ V7 E  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。1 D# c& R* D9 ~) J0 H/ i
( I! H8 z4 o5 I) Y4 a4 G5 w% _& M
  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。) p& G8 K1 |" k. n# v) Q
8 D% X2 u8 R) [6 R5 x
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn