  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
- Q4 M- ]7 Y8 K0 Q* E- p- f! i* W+ X2 d; J: v
  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:
% ]3 X5 i# Q* V$ R+ c1 P* A5 S- y( s; q: Z: o6 l% L
  1、电流法:/ h" l% ^2 j6 b0 L$ `# |5 ^' y

! [  l; V4 r. h  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
! b) |; b( G9 I0 @) U9 N; x4 v: w6 U0 t3 u4 D( O0 K) X# Z2 \1 x
  2、表压法:- ]  p8 @# |7 D: f* d& C6 r/ j3 l
% \: H6 ?& ?& V( S9 R6 L; a+ e
  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。  D4 N& u% R7 j% B9 G* O
8 b, d% W% S5 G9 w$ j# n
  3、观察法:
: u8 w. W2 B( [# R' [3 l2 `4 ^* f# I# b. L0 B! f4 |
  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。% A+ U7 C) h3 z. _3 i7 w/ P2 Z

2 C6 v9 x6 f/ H. o& @  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。% [* \$ _/ \) ~7 D