在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:" ]' {! \3 h+ n+ d; ~, `
& ^6 k9 m0 `; G$ v" |4 s7 O* }% P7 r 判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:; j: z, }' f* |4 V7 @$ Y; O
: S+ d& r5 D" ]! N
1、电流法:
) n# A& X5 D8 L, Z7 v
; |# z8 i8 B; c! i 用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
6 o0 z L' c! Y8 P3 |% P. ]1 u7 T0 z5 D' ]6 v+ M
2、表压法:
2 s% b! v- s0 p: R- H: r; m( s+ A% x5 n. o
制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
6 Z8 v0 c: d$ [5 v! Q1 C! @3 H9 ?) C0 b
3、观察法:
2 K8 ]7 d' O: y1 l6 I$ z
# o& Q* L5 U8 B 观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
7 }3 u" y& O# c: {6 `3 V; m$ m7 T x
以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。) e3 d# q" H9 r9 Z# e% R
& p. c+ i$ Q; [% ?- d7 k! W 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn