在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:+ [4 t3 K. w( K: Q
0 | H4 u7 f, N2 |1 |
判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:; Z4 a, s$ V4 Y: e; ~0 a. ?' _
) W$ f* }* W* N( I: F
1、电流法:
' \0 n1 @) `$ m+ j$ n8 _7 P' W% j( P
用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
& O. E% M+ W2 A6 ^: m
. \8 r' l6 b% L1 J- d 2、表压法:
2 a& O) y/ o9 i8 l4 A; m
; m b$ T. q; p1 T 制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
. u) \* Y, x" ]7 \) S& D1 F" P2 U# g1 x) o, U
3、观察法:: b* _" Q+ s1 Z
) Y. B7 C& _& ~3 M6 @
观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。2 @% o8 {% R) J# j
7 m4 z7 ?, h( k 以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。8 T+ v5 B5 P5 Q/ f" O$ v
3 K. x' [3 f. b5 ~4 ?
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn