设为首页收藏本站
搜索
查看: 1665|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂?-酷凌时代

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-4-9 11:45:19 |只看该作者 |倒序浏览
  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:& t* i- V+ C# S3 T

* Q8 t5 Q" G* U- P' V  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:
% e* E* V3 @2 W! L2 Y1 h. Q" ~5 H% Q
  1、电流法:1 O6 a4 ^7 a1 J

7 |* b) z/ u$ P1 v  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
; [: z( y. g. m2 Z, r. K7 L% A
5 L6 }; R& F3 X( `0 P/ d# z  2、表压法:( d. T, r2 A; F. R) i+ d6 [+ x
3 @* @* a! _+ X( ^" e. @- |
  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
7 p& Q6 m! L& N6 I3 b9 l( X4 k6 ^$ H% |, A- f2 i
  3、观察法:+ h* ^* d8 |0 u8 d' u& T$ {! U

3 N2 G! f; ]  Q3 O! J  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
1 B7 ^3 W) W4 N" c( ^2 m
) M* e+ C2 c9 m. z% {; k  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。4 ]3 h8 d& w. U8 m# L

+ z- X: C' S8 S! L  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn' r9 H6 G! t" L! V) _
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-20 00:42 , Processed in 0.096205 second(s), 22 queries .

回顶部