- 注册时间
- 2019-5-23
- 最后登录
- 2023-9-23
- 在线时间
- 320 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 188
- 主题
- 188
- 精华
- 0
- 帖子
- 188
- 金币
- 0
- 积分
- 188
- 精华
- 0
- 主题
- 188
- 帖子
- 188
|
众所周知,激光器指的是能够发射激光器的装置,在激光器的运行过程中,会发出一定的热量,若不及时进行冷却的话,则会影响到激光器发射激光的效果和其使用寿命,所以一般都需要使用到激光冷水机来进行冷却。激光冷水机主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。那么我们应该怎么根据激光器的功率去匹配冷水机呢?1 a" [) R- @4 z( ?- [+ ?5 X
; {/ G' z& b6 a, i3 l* _; X
. J( e c' U! U$ E$ w
" f; i/ K2 P* W" f, R 一般的配型规律是冷水机的制冷量大于激光器设备的发热量。
" v9 ?7 D2 {: ^# V) p- B; k, v) Q1 o7 u, [# T
但,因为激光器的类型也是有很多种的,有固体激光器,气体激光器等等,不同的激光器配型的规律是不一样的,而且还需要结合每种激光冷水机的制冷量、温控精度、水泵流量扬程等技术参数。" O0 Q1 x% A& q7 |" q0 q8 ?" n; z
6 p- \; y# \" b) c f, \; u2 Y 根据激光器的功率去匹配冷水机,具体可参考以下方面:( w! ~4 c& K# z! U
& L8 ]8 _) F# E" M/ \. F
1、制冷量) B) j; N- B! A, C
. [& `3 s9 b" S% l9 y; h
即冷水机的制冷能力。根据激光设备的光电转换效率来计算出其所产生的发热量,再配对选择合适的冷水机。不同类型的冷水机在这个方面也会存在的不同,如果大家对于这个方面的不是很了解,欢迎来咨询酷凌时代的专业人员。/ ?' `: \0 |& ^: B
9 U3 y: C: T) R* ~ 2、温控精度
% w5 Z& ]* E" Y8 ?9 ^5 }: R! s o' R9 ~7 Q4 _1 H8 S
这个指标完全来自激光器的要求,对于半导体激光器来讲必须温控精度±0.1℃,这就要求压缩机预知温度变化规律,自适应负载的变化,一般用集成温控模块的水冷机都不可能做到这一点。当然对CO2激光器来讲温度要求±2℃到±5℃,市面上大多数专用水冷机都可以做到。但是,酷凌时代却是目前为数不多真正达到了±0.1℃的激光冷水机。& m" X+ ~$ T4 M* h4 f! b
/ k+ L L( t. @9 X% w# a; j& T
3、水流量和增压泵扬程
$ m1 u4 ^" X* ~5 a& X/ ~$ j; e6 S2 f0 F5 V5 |0 S" z7 s& z: e
制冷量代表压缩机可是提供的制冷能力,而水流量代表冷水机带走热量的能力,这就造成大家常常看到的现象:名义制冷量1000W的冷水机连接一台80W的玻璃管,冷水机显示25℃,激光管却热得发烫;在事实上没有起到应用的作用。
3 ]" F6 X& i" D
5 I3 X; Q4 q1 E7 M: t$ w 当然,除了以上三大方面外,我们还应该综合考虑热效率和水容积、水质要求和水过滤及水循环系统材质……等方面。
; z j/ P, l9 [" o; m( k6 {/ b+ B, w: V) v3 {& c
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
8 @% H( k1 t3 } |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|