复叠式制冷机循环系统- X0 N5 Z( Z8 U& P8 c
复叠式制冷机循环系统# x1 X8 ]3 F" |. I
8 a, a, B1 ~6 V
复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。% K3 d0 B& h- s& o( k/ P
& v6 C9 H: x% t复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃. ( S3 G" V% A! _1 t5 x: {
制冷剂的选择和使用 ; @9 Y- t" c9 }% P6 F: h
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用. ! t# R' u [2 T# J, {) a! O ]
4 h' Z8 \7 A( q6 B9 C* H
提高复叠制冷循环性能指标的措施
1 A; ^! q( r1 J0 z; `选取合理的换热温差;
8 z4 x5 w+ ^8 K: `# ^设置低压级排气冷却器;
3 L- k" _, t5 w i8 C采用气-气热交换器; ) b- d0 n8 F- c% U
设置气-液热交换器(回热器); 2 C A6 a$ h& }) M6 A. s: a
低温级设置膨胀容器; % s+ H A) L1 W) [4 K
复叠式制冷系统的启动特性. |
|