- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
 
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
复叠式制冷机循环系统
; p7 \4 T1 J% A复叠式制冷机循环系统
* y3 _/ F; {) M; t) Z3 l8 U& T) a' X- A
复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
- N2 \1 a! b0 j
9 {- r3 t) C0 E# j9 P7 {0 I7 R; D复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃. 6 D+ h1 b! E9 m+ @- ?. O
制冷剂的选择和使用
/ Z2 z. q; N# O一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用. . S O' q. F0 Y( L' C3 q
2 a, }2 |/ G- X7 t0 w$ D提高复叠制冷循环性能指标的措施 ( X7 K) A' g: ^
选取合理的换热温差; ' q# E- ~ A" D& J
设置低压级排气冷却器;
. J8 d6 C1 [5 Y* w采用气-气热交换器;
8 m; o! U' N7 F( B( R设置气-液热交换器(回热器);
1 ~- f; q$ M' F. y1 u( d& t低温级设置膨胀容器; $ r" |) T, a4 K4 R" r# \4 F
复叠式制冷系统的启动特性. |
|