设为首页收藏本站
搜索
查看: 4496|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 11:21:11 |只看该作者 |倒序浏览
关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题9 a6 E7 [5 z2 t5 M5 v9 R6 L4 J3 V& M
最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。# y& p, V9 b! R! J; z  C6 p0 m
- E$ S- Z4 U, L4 J
有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?
$ A9 c$ |! E! f, E+ H: T) i请高手指点,十分感谢!. s' i9 W) K7 Z5 @, s3 T; m& _
/ c6 D" E/ I0 r" H( N; j

0 T6 ]( ^( \& U9 M6 M0 |注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。
1 X! {2 c# p0 I5 e7 [1 H4 m* I" @& d+ V- C
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-3 11:21:15 |只看该作者
考虑一下内机的能力是否与压机实时的吸入能力相当。: h% X6 g+ [: _1 G6 n5 Z6 ~8 {
有可能是内机回气小于压机吸气量。吸入口压力突降,使温度下降。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-8-3 11:21:17 |只看该作者
可以先试试手摸一下蒸发器入口管路和压缩机回气管路,10摄氏度可以摸出来的
& H, d8 B! u$ q" m3 W9 n9 K在这种情况下,我会先怀疑那个温度传感器的布设或者准确性
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
4#
发表于 2009-8-3 11:21:20 |只看该作者
你这个是R410a系统?数据有问题。' R, Z, w9 C' K& v
1 @! b8 i" N! a) i3 n
冷凝压力可能是16kg 么?26℃冷凝温度?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-10 09:52 , Processed in 0.111525 second(s), 23 queries .