关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
3 }5 O" ]( K& ~% l p& |# i( i+ f最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。
. {1 ?' i/ P- A3 {# T7 b8 G% i, v( r- D( L: f5 C
有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?' V' _. }6 C3 {" v/ ~% n) g
请高手指点,十分感谢!
3 O' z- u: Q# O& j1 f8 ]3 t" F& ]7 H) N' W
9 }$ Y6 V; u( ]7 B2 H) S
注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。
9 F L' ]2 j! a+ q; B b! ?; X: u3 {" T! R, T6 ]
2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。 |
|