发表于 2009-8-3 17:22:58 |只看该作者 |倒序浏览
一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
& W& O7 v- U8 |' D  ?2 K9 F; X" C螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度+ k" o& ]  E( |- d" x
其他数据正常,请问该怎么办乐! O+ n( s3 S! g/ d
个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!
6 _0 S' Q: T4 w+ ?6 G# S: d5 g: u" ~$ q# T. _8 }
那我再补充下咯 满液式蒸发器
' o" u- a" o3 }8 t) _4 u8 j3 `1 G运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22  ; u" {/ B1 |8 C1 J4 |% w; K# V
我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的9 P+ N% [# D) B5 U3 u+ K

; n3 g9 W: Z6 t' S+ v顺便讲述下这个机子的历史哈
2 D( u1 y9 D9 s+ o最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机
  E' Q/ {5 ~9 F' }换了电机后冲氮检漏( g$ I  V' F" ]) {2 r4 |9 Y
加冷油 +冷媒
& A& S" `& s" K5 y) J( _6 i然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净
; ]+ Z8 W" T' a: e) s更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)
; `8 t; A) w1 M$ ~; J  h- e正常运行了几个小时正常关机! y# \( j8 R: o# j+ P/ N; b$ |

* |/ I: M( }4 }3 ?4 b1 z6 _再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了
4 d0 X" F* [6 E之后又正常运行了一天,正常关机# o, _* O( j! Q; {
再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-8-3 17:23:00 |只看该作者
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-3 17:23:00 |只看该作者
如果是蒸发器积油了,那么压缩机会缺油,油视镜是否满,油位有没有出现报警,如果正常,就不是跑油的问题
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-3 17:23:02 |只看该作者
楼主能说说低压压力,高压压力是多少吗?就你上面的信息是无法判断的。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
5#
发表于 2009-8-3 17:23:06 |只看该作者
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
6#
发表于 2009-8-3 17:23:06 |只看该作者
提高冷却水的温度,部分负荷运行,看看是否能拉回来
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
7#
发表于 2009-8-3 17:23:11 |只看该作者
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思! 2 O, h( U5 b( Y
蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
) v: J1 w" B+ f0 |+ _斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!
* H! e9 U4 t- k' o. N, L, _如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!蒸发器趋近温度:就是冷冻水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差, o9 {* S9 q; E0 D1 w: _
这个数据主要是判断热交换的效过怎么样
: P( [  z- X$ C+ w3 Y一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
8#
发表于 2009-8-3 17:23:13 |只看该作者
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思! 7 g4 c! d  n5 D6 V# N# T4 t. V/ K
蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊! 0 B3 \6 g( c0 y( [
斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!
' ?2 D6 Q2 y9 S% i/ Y' p如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!
- f( p' J& O1 k) V- w. m; j" `4 `
3 v: ~: U- t3 t; b/ s. K蒸发器趋近温度:就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
. z  c3 {: M4 |; [3 N这个数据主要是判断热交换的效过怎么样 : ]' a! K) Q0 s1 L7 P. l& c
一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 斑竹,你说的“就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差”里面是冷却水出水温度吗?小弟觉得是冷冻水出水温度吧,请指正!!!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
9#
发表于 2009-8-3 17:23:15 |只看该作者
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。能使用电动油泵吗,这样的油泵从那里购买.
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
10#
发表于 2009-8-3 17:23:16 |只看该作者
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。你着样当然能回去一步分,但是把供液关闭不一定等于不排气,排出去的油就一顶小于吸入的油吗,请再解释!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-3 17:23:20 |只看该作者
1水流水质结垢可以不考虑 因为和这个机组并联的机组正常
, {8 g' o) h, a' C" s  y' Q& `/ E9 |2膨胀阀门已经检查能正常工作
0 }  g& w, c) |9 x3这个机组只在冷凝器和蒸发器之间有个过滤器,而且已经拆下来看过,过滤器非常的干净
8 Y3 s1 M  t# N5 e- U" v) M, p4这个机组的油箱的油位看不到的,能通过其他途径判断油位是否够吗  J- [1 [6 _9 u# l6 w! X& {
5, 6这是机字以前是好的怎么会有安装问题啊
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
12#
发表于 2009-8-3 17:23:23 |只看该作者
也有可能蒸发器水管路有垢或部分堵塞.
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
13#
发表于 2009-8-3 17:23:26 |只看该作者
最好还是请搂住提供一下机组的“客户报告,冷媒报告和压宿机报告”中的参数的内容。蒸发器是满液式的。
9 t# v+ g3 c; u. A8 i搂主有没有尝试过手动测试膨胀阀,看看有没有动作或在开度大概为0的时候有没有咔咔的声音呢?& |8 c) W9 [1 @! l6 C6 p% ~6 t
如果确认是跑油了,试一试下面的方法:
* {' `9 X! [6 G提高冷却水的温度,然后在UCP2的面板上手动控制关小电子膨胀阀的开度,使压宿机的排气过热度在15摄氏度左右(正常值是11C),运行大概2小时后观察蒸发器的趋近温度是不是有所降低。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
14#
发表于 2009-8-3 17:23:31 |只看该作者
少量油带进蒸发器也很正常,有的机组自带回油管,自控水平高的有油蒸馏系统,打开开关就是拉。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
15#
发表于 2009-8-3 17:23:35 |只看该作者
个人看法:
6 k  X% o2 P! K4 @3 ?/ G1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。 1 s5 V* a( ^& X' M( s5 z
2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。/ P& F: B5 ?& H7 \: X7 Y
3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。
回复