发表于 2009-8-5 09:08:02 |只看该作者 |倒序浏览
求!特灵RTHB450等螺杆机安装维护保养资料5 A/ N/ {+ v  b: E  @/ N" K
本人急需特灵RTHB450螺杆机,约克YS螺杆机安装维护保养资料。哪位有给传一份,谢谢!

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-5 09:08:03 |只看该作者
我就是特灵的~你找我吧~17448314
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-8-5 09:08:04 |只看该作者
找特灵的办事处或售后服务部吧,应该会给你送一份。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-8-5 09:08:04 |只看该作者
抢别人饭碗??别人干吗给你啊 除非你是客户
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
5#
发表于 2009-8-5 09:08:06 |只看该作者
求!特灵RTHB450等螺杆机安装维护保养资料
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-5 09:08:06 |只看该作者
给你我们还混什么啊?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
7#
发表于 2009-8-5 09:08:07 |只看该作者
我是做过TRANE 和YORK 大型冷水机组的运营& m; v" w8 [) `+ \9 r% E
特灵与约克的冷水机组我知道点,不 过冷量很大的哦
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
8#
发表于 2009-8-5 09:08:08 |只看该作者
RTHB
% G4 E9 E; A3 c7 g$ {. c运行期间例行保养检查报告        
$ z& _5 N& v# ZChina Applied Service
5 I' e- Z% k7 L( r" T
7 y( P9 i3 x4 h+ K( Q项目名称            
1 @- y! k* B2 e' l( O. i. u# g地  点             6 ]) k! k8 }/ N

- Y/ S  S7 q9 i& F. `% l机组型号#              - w' Y. ~# F; ?9 g* \* z  i
定单号 #             ( P7 @/ W& h3 k! u
% o& @8 T" t/ V; C4 M  f6 S" r9 c0 l
压缩机型号#             ( A& S# N( `! \; P  c' y0 [
调试日期            
- \! }, I# D+ P9 U& l5 k
# W$ e( M$ d" t: S! L4 ~6 ~  O6 u& @机组出厂编号 #            
9 J1 r  s. ^* g! o压缩机出厂编号 #            
8 x  N, q% v, x0 p* H! Z9 J2 s1 f. \. L: k1 P" F( V; I
# M: V1 a( U8 L! F0 E, Q
以下程序必须由有特灵资质的、有经验的技术员完成。
" P6 Y5 I: z8 @" v
9 n: `/ l  U! G: h8 p: |( M. ~3 C- W5 ]" D
No        运行期间例行保养程序        ?
% N1 [9 o& Q* l$ N/ D
6 v5 F) L; y& N5 i& w0 o* O" [机组切断供电电源的情况下检查以下项目# `0 H' q* p9 R! ^. ^  H: _9 @2 b1 \
注意:检测前保证确实断开所有电气电源,包括远端电源开关。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。2 c/ j/ S0 @- I! R

# N* O4 m6 p! b5 d& A) v检查机组压缩机电机, H) G+ ]: `2 l% k& n- i
1        检查并收紧压缩机电机电源端子。        09 ?. U" q* ~3 }+ f+ i

) M0 I: Y; D6 p1 E1 D/ Q2        检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。        & m% J1 b5 q7 Y1 _+ U# r
        1-4        ______   ?        2-4        ______   ?        3-4        ______   ?        
. R' }% _# d" J" C3        检测电机三相线圈绝缘阻抗。        08 \% u* p) a7 h% [  T9 |# S. |( F

) V- b4 V! c# i/ X: G        T1 对地 ____ M?; }& B8 S1 [; _' o: h& f
T2对地____ M?
8 E5 g# U" a) [1 W+ |1 ET3对地____ M?        T4对地____ M?9 P+ L3 @3 p6 t3 c* k6 Q1 R% ?
T5对地____ M?
4 O$ L1 ]9 m9 R, F& [T6对地____ M?        T1对 T2 ____ M?
0 H1 Q0 |0 V# k  ?  v5 BT1对T3 ____ M?
# v) E. `% P+ R6 L* p0 x/ B: G  U( n9 c- wT2对T3 ____ M?        T1对T4 ____ M?
1 C3 U7 I2 D1 _2 ]T2对T5 ____ M?# _$ z$ V( C' `& p7 V* y
T3对T6 ____ M?        ! Z. F$ A2 i; g/ z
4        对电机接线端子箱进行清洁/除尘。        0( j* P2 i: c, L% F0 I. ?$ n' U
, `; d5 F* s. n6 \
检查机组压缩机电机启动器箱
) {3 z2 Z- e( Z2 p. p6 ?' Q/ M5        检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子。        0
6 a% E  Z3 A, S# J% f% L
1 D5 C" y% p) b6 A+ d2 u6        检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子。        0
! C3 W/ u- M$ j
0 P' q$ H7 D+ {& k7        检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置。        0: Z1 P- m0 w( P& p
  Q2 r) H! x; z" r$ E
7 z! J8 ^& T  }4 c. C2 x
8        检查电磁接触器部分        6 W, J3 ^8 N: Q7 ~! K* @
        (1)        检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态。        0
% u6 W8 O5 Y* G1 O9 y+ r: b! F& L; Y3 e
                良好        0
7 F5 r4 |' N) G可接受        00 S  M' \6 t  O4 I
建议更换        0$ r+ t8 I4 k" D8 N7 W0 x; P  i
; ~# N; f) n; o5 h0 v1 I
        (2)        清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件-。        0
: m) O9 m5 L  |4 W) e7 _  ~* K# c1 B. [( q! e6 ^4 a  y! g( y0 I
        (3)        检查运行/短路电磁接触器机械互锁。        0
+ v$ g. ?8 i* S5 X" M7 \% _2 }
7 Y# \% k. ?# m5 z& j9        清洁/除尘机组压缩机启动器箱。        0" p/ y' I( j4 U/ @

; a  |9 E9 h9 U* G检查机组压缩机电机轴承润滑系统
3 N+ [$ c% D' s+ q7 K2 V& p6 [4 f5 S0 e  H' f

( D- H7 b* Y+ x8 V" y10        记录油槽油位(停机状态)。        0
0 e1 h5 z1 h4 c
: X' W- S' J4 E$ D% K! e                油位        ____________   英寸        ) _, l4 @! Q# I( y" G& e- ~
11        对机组润滑系统进行清洁/除垢。        0
1 T2 p# X- w; w4 Y3 h0 T1 r9 M: a# C9 O& Z
检查机组控制机械部分
% x# c% Y! k9 {12        检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关。        09 Q/ F$ X" e1 j- E1 o

& c( q! {& F; V/ x13        对UCP2控制箱进行清洁/除尘。        05 `8 g$ H+ p7 R; G! \4 z* b

* J- L9 x9 J5 e* o机组例行渗漏检修0 q$ V6 I  G% u$ @" L$ n
注意:必须使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏。2 F$ f. r6 w; W; l* n& h1 x) t
14        无泄漏点        0. a3 }! \1 D; {. S1 ]' W3 P. _
有泄漏点,以维修        0, n$ u+ @5 b7 |, L" N; L9 Y

1 ^, d5 p) n( h( E# S5 j
% {; U$ H. V9 y+ }( T机组提供电源的情况下检查以下项目) z9 [6 W1 D7 A8 l; H3 C  m! w
注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。: K' r1 [3 k' v5 y  \/ g9 J0 Y9 w+ L

! q1 ~/ G' Y: j1 b, ]. g' `1 d检查机组压缩机电机启动器箱
$ Q+ n0 U: u5 y15        测量供电电源相间电压。        0+ y8 y$ q" ]+ w' ~6 t2 N

2 ]2 i! t3 ~9 R+ X! m- Z, B        AB        ______  VAC        BC        ______  VAC        CA        ______  VAC        
7 n5 a4 a) A( ?16        测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压。        0
6 b, D1 e, U( M$ ~1 \% {% |
7 z) h7 e- s7 T* n+ P        控制电源电压        ___________  VAC        启动模块电源电压        ___________  VAC        $ C! C+ C( j; e- b" [5 c3 [" P
机组控制及保护电路系统& ]8 h' q$ H; n) ~: I- [$ U
178 o8 }7 [( V4 X/ V  n
        测量UCP2控制电源变压器次级电压        0
6 m3 E7 p" Z5 F, V3 Q
- I3 E& J& e3 j5 V/ t4 s                控制电源电压        ___________ VAC        0/ Z2 Y- Q% l8 q! C( ~7 U6 B7 w
% C* B5 O: Q* b5 s9 G3 h# U
18        记录油加热运转电流。        0& I9 X- K* }& z5 E$ z
- T+ |4 `; D: Q! ~+ v6 K
                运转电流        ____________   A        
2 W: i2 N" u/ d6 I+ r0 p19        校正并调整主机设定参数。        00 R3 a: }( h- P2 Q6 k4 E* U8 d
+ w' ]/ ^. U: U, v: N  M2 n
3 }8 w5 d# ^6 V3 i. a; C3 z4 Y1 A
机组启动运行的情况下检查以下项目* w. U, ]- U% R
注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。( V8 v  C) ]6 `5 q0 ^
* |$ p+ B: U+ s  j' B: g
20        检测马达接线端子温度(运行吗满负荷运行过程中或机组停机1分钟内。        0, @7 r+ w7 W' n7 o5 g6 x/ M
# i  g* u/ |0 n3 o9 [
        T1        _____   ?F/?C        T2        _____   ?F/?C        T3        _____   ?F/?C        4 H& y8 _$ o% ]. W3 z3 Q
        T4        _____   ?F/?C        T5        _____   ?F/?C        T6        _____   ?F/?C        8 \. a3 _) N1 q, N' L
21        记录压缩机电机实际运转电流。        0% {; _8 c' E1 K6 `7 a/ q# |) J; Y5 y: R
' k% T  x* u& H$ }
        A相        _______   A        B相        _______   A        C相        _______   A        * V6 D8 \6 v, X" ]
22        检视不正常之噪音、振动及高温。        0
1 r" e6 y3 C$ m0 c! p
# l; r6 u3 q( D. L23        记录油过滤器压差。        0
* \, e5 z; B0 s/ M4 j- }6 T  l* o/ o, U. p2 |
        高油压        _______   PSIG        低油压        _______   PSIG        油压差        _______   PSIG        # X& {3 b; k4 s; f
24        检测是否有损坏之零件。        0! `. b! u, V0 i: n# E2 c
$ Q( p$ k6 z  H7 i# h% u7 N
        有损坏零配件        0
% Z. x1 O+ j9 n2 e1 R6 K% m无损坏零配件        0/ f+ M% L, w: I8 w

2 R- Q' ~9 {4 u* m2 D) i
# P( q( N9 P/ m& [- b. ^6 Z
5 ~7 E4 C' t! @' `; [& ]% T
2 G. |# M8 o9 \  c3 U0 Y) n2 i+ u9 oRTHB运行操作记录表) w" Y" k( V0 j4 ]# q
冷水机报告:                A.        B.        C.4 t% y6 U9 [- N: a4 O% H
1. 运行模式:第一行显示                                
9 w2 N2 ?: |' }/ ?2. 运行模式:第二行显示                                4 o( Z. a5 W$ b) K9 |
3. 当前冷冻出水温设定点        F/C                        / G" i% Q8 h4 ^6 h
4. 蒸发器进水温度        F/C                        
$ [0 k! Z; q( N# p2 o$ O# Y$ T! p5. 蒸发器出水温度        F/C                        
; B3 e+ @* y8 o1 B& @6. 冷凝器进水温度        F/C                        ) S/ l5 o& \  H& p* C7 w
7. 冷凝器出水温度        F/C                        1 e# C# `4 t/ U' {& G) S; H" u
8当前电流限制设定点        %                        
+ }& l, A. \. P/ A/ w* _制冷剂报告:                                + H/ S4 X) t2 N4 ~
9. 蒸发器制冷剂压力        PSIG/Kpa                        # i4 \& c9 S7 A& p
10. 冷凝器制冷剂压力        PSIG/Kpa                        . E' L6 i( X! E& Z0 \3 H* @4 N
11. 饱和蒸发器制冷剂温度        F/C                        
: D4 P1 ]5 f8 G& Z12. 饱和冷凝器制冷剂温度        F/C                        
2 L3 G* W$ o  W3 p) b13. 抽气操作模式                                + }3 K$ |, N+ Q- K7 m! k. W
14. 抽气吸气温度        F/C                        - T- g4 i3 o8 s/ S1 h
15. 抽气液体温度        F/C                        / _# E  Q  h/ n: m# K: f
16. 抽气总泵出时间        Min                        
: P" c- |9 A6 h  n. p17. 抽气总运行时间        Hrs                        ' P8 U/ z5 O7 j, W& v) J
18. 蒸发器趋近温度        F/C                        
. k3 G0 e1 J$ k. u19. 冷凝器趋近温度        F/C                        6 _+ Q3 ~) p5 w0 b7 R
压缩机报告:                                9 `2 \" [" k1 _- ^
20. 压缩机相电流 %RLA        A相电流        A                        
( U! i3 b/ W" _; m        B相电流        A                        7 @7 }% f/ B8 {$ _4 W4 b. S8 p
        C相电流        A                        
( ?  `1 i. `$ B$ C21.(选装)压缩机线电压        AB线电压        V                        
/ P! W2 e9 u4 A$ |  X6 S4 o        BC线电压        V                        3 c2 j7 G! K, w# f
        CA线电压        V                        0 U; P2 f# q  U: _- F
22.选装)压缩机%功率因数        %                        
* k5 D7 g6 C' v  v) b2 }; d23.(选装)压缩机千瓦        KW                        6 W1 d! |7 w) O; {" T0 }+ p* ?
24. 压缩机线圈温度        相线圈1        F/C                        + \4 N6 u* D. \4 n4 ?
        相线圈2        F/C                        
1 U( U) B7 ^7 W# U7 w. Q# w1 }: g  C        相线圈3        F/C                        
2 b& e& a+ U  h" X25. 压缩机启动次数                                
2 v' v* c% B! n3 x1 W26. 压缩机运行时间                __________H
8 R! {7 C) ]8 \' Z4 r) F! ?# R_____M____S        __________H
  k# k  V- m. a5 c_____M____S        __________H: o# F4 ^( M9 L$ z: ?! x9 f7 @
_____M____S
* x. y! t: h4 H3 F附加信息:                                $ G! p) z  l1 [% N
27. 油位                ____________________英寸
: J4 v1 C4 ~2 \4 q28. 冷冻水压差        PSIG/Kpa                        
4 j. C# `% Z# r% S+ r1 o29. 冷却水压差        PSIG/Kpa                        * x$ u  u, F( [7 U
30. 压力表实测蒸发器压力        PSIG/Kpa                        
9 H2 h) a4 p, c8 D: O: s31. 压力表实测冷凝器压力        PSIG/Kpa                        9 y( ^- y2 n. V9 [- E$ c

6 F3 s/ m& o  E/ j5 X5 x8 G* W, p% H- x7 D2 F' ]; f- s

- Q9 P+ I4 ?) W3 ?建议:
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
9#
发表于 2009-8-5 09:08:09 |只看该作者
求RTHB资料
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
10#
发表于 2009-8-5 09:08:10 |只看该作者
郁闷,怎么都没有人上传特灵螺杆机的维修资料啊,
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
11#
发表于 2009-8-5 09:08:12 |只看该作者
什么啊,这么久居然没有一个肯发一下RTHB450的资料啊
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
12#
发表于 2009-8-5 09:08:12 |只看该作者
咳,有同感,我也找不到,已找到的话共享一下好吗?