- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?5 Y! s* q" z( t O+ b" q" C
本单位委托一家维保单位对开利中央空调1000冷吨19XR系列的离心机进行保养:
: G0 X: n/ N$ Z7 y% [% ?两项工作同时进行:一:更换冷冻油、油过滤器、冷媒过滤器等。二:进行水处理
4 L {6 S& J" Y% c' j" F/ V( X5 \3 s9 w1.保养前有开机调试,面板显示冷凝压力过高,压缩机停机。不到十多分钟自动停机。由于本主机自投入使用长达两年多,均未进行维保。
$ d5 m+ c2 Q* Y3 t* u, ~2.该维保单位先进行水处理,将冷凝器进行通炮,更换油过滤器以及更换将近50升的开利冷冻油。
# ~, Q( h2 \4 v8 q3.经过6个小时的预热后,进行试机,没想到的事情发生了:机子在2.5分钟的等待过程中,只听见有三秒左右压缩机启动的声音,前端空开突然跳闸(本机控制柜未跳闸)。
4 ]. D7 W. A1 a- B6 J. W
& o4 j8 z* `' ~' C! o$ ? S& G又开了一次,一样跳闸。后来怀疑是冷冻油未进行加热,到12个小时后,第三次开机,仍旧一样跳闸。. V5 [& }$ c. j3 E
/ H: z. |4 U3 ]0 {' h' j1 A# u探讨:本机在开机前已经使用两年多,虽然冬季停了6个月,但维保前,有开机过,就是由于凝压力高,没办法开过太长时间。为什么通完炮,加了冷冻油后,机子还没启动就跳闸(变电室断路器跳闸,主机电源控制柜未跳闸) |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
1、跳闸时油泵动作了吗,可单独启动油泵来测试一下!
* h! m, @# c/ l5 Y! f2、供电空开是否有故障,误动作?
( C8 o; {# t9 G& m0 t3、详细检查,区分出故障是来自机组还是供电系统! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
首先感谢楼上的故障见解。/ f: F: F! t4 F8 G& l
本机已经正常使用两年多,在维保前,还开过两次,虽然开不了多长时间,
7 h* Y; D" u+ \( l7 \; c4 ~2 Y3 U但是也不存在供电空开误动作,其实刚开始我们也是怀疑
4 p4 S5 b+ @6 `) s3 `+ w1 y, f本单位1000冷吨主机有四台,对第一台进行加油,更换过滤器,一开机就供电空开跳闸。晕死。" n: ]* Q" u- D6 ]% O6 x+ x7 y
其它三台继续进行维保,都不存在啊。
J. b- S# |* f" L3 I9 }- L% V$ H, {; l0 e: j0 y# A4 f
什么都没动作,两分半的等待时间,机子就跳闸了。+ v& G& s! I4 _. v/ K5 E
! b/ @/ u6 F1 y
如果检查,应该如何检查? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
解决方法:
) r9 ]% k5 K0 u/ r7 Z {# ?1:如果采用正泰接触器,建议更换。(一定要换)7 |2 J; |) }3 P" i
2:油泵辅助触点、排气压力开关、大接触器的8个辅助小接触器,确认是否正常。
6 o! R9 F, b5 ]: F# D+ i3:启动24V继电器确定正常
; y; Y$ {. @6 x0 `# ] d, O! K( a& d" L; h5 P. X% A2 s6 L% q. Q
我们是刚维修过这种故障,所以就这几点,排除就会正常 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
就是觉得奇怪啊。4 `6 G! J3 v K$ ^4 r3 s
本来调试还好好的,为什么加完冷冻油,开机就会跳闸了。
- @0 ]2 \* P' p* I真的晕死。- i5 l# i# T, I: Z
接触器损坏会导致跳供电空开吗。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
把主电源断开,保持控制电源的正常通电再试机,相当于初次使用时,开利初次开机调试时亦是那样要求的.楼主这一问题很明显是越级跳闸了,更换性能良好的开关,尽量不要使用国产的.用ABB,施耐德,西门子之类的.所做的维保均不会造成主机有太大的问题. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
问题已经找到了。
6 R) y1 t6 F) V维保单位说是供电线路接在铜排上,有些接触不良才导致的。
! k4 i: N3 g; J' | P但是,我不是这么认为的。/ G, V! s: ^! r! d
发现跳闸时,我观察过供电断路器脱扣电流的调整钮的位置,2 f! X5 z# c1 q5 G+ j# z
但是主机开起来时,却被调整过。
/ Z& z/ W2 ~/ W. p) i- [' s6 Z但问了维保单位,却没人说。晕死,当时工作忙,没安排工程人员去跟。 |
|
|
|
|
|
|
|
|