大家进来帮忙诊断这台设备..3 F! F& o5 ^% A: D
一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事.. 温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,, 另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了... |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
不在现场,分析得不一定准确。: E6 M# ~' n, T& n' k- r! V
起动负荷过大,造成压缩机晃动;“放出来全部是油”,是不是加油过多,产生液击而晃动? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
整个系统匹配有问题。' k% X; V _; x/ Q! @* i/ H O0 }
3 B. g; V; D- i) N/ c' H4 Z8 ^$ I
-50℃,1.5HP覆叠系统匹配数据(供参考):
) z6 i; `) ?4 F5 u! b) D! v( o+ x蒸发面积:5m^2
/ t: G- a8 I$ y' j# }/ c冷凝面积:30m^2(风冷)
, K; |, A. T& Z预冷面积:4.3m^2
0 f- Z: h5 @9 g6 d2 O$ N( d1 x$ M) K冷凝蒸发器(板换):0.3m^2
3 [! u3 H$ D7 x1 x* r1 HR404a截流:0.45ton膨胀阀
( d3 p: a0 {/ u0 D4 a1 j, OR23截流:φ0.35(内径)*1000
1 H. f/ r; u u! t, j* m9 F; n" ~
一个立方估计用3HP覆叠(供参考)0 W r. F: U# \, F" U4 s, Y
蒸发面积:10m^2. a1 P" t7 Y& E/ ], C8 Z. s
冷凝面积:54m^2(风冷)
+ L ?- e) l8 P8 B' D0 ~; k预冷面积:6.8m^2
5 l: Z' Z6 E% Q% Z8 d2 E冷凝蒸发器(板换):0.6m^2: i1 n5 m+ H5 v6 \9 k$ j! w
R404a截流:1.7ton膨胀阀+ E% F3 J4 S# e! f+ z% l; ?* H
R23截流:φ1.6(内径)*600 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
请楼主看看是否做了回油管路,我碰到过一台冻干设备没做回油,压缩机的油都积在储液罐和冷阱盘管里,开机时也是晃得厉害,再用一段时间后压缩机因缺油磨损厉害而报废。建议检查压缩机电流。 |
|
|
|
|
|
|
|
|