设为首页收藏本站
搜索
查看: 3623|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

大家进来帮忙诊断这台设备..

[复制链接]

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-6 15:03:50 |只看该作者 |倒序浏览
大家进来帮忙诊断这台设备..
6 p9 X# L% B# I% N一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事..  温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,,  另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了...

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
2#
发表于 2009-8-6 15:03:54 |只看该作者
不在现场,分析得不一定准确。
, c+ Z9 J1 r7 |+ T( k起动负荷过大,造成压缩机晃动;“放出来全部是油”,是不是加油过多,产生液击而晃动?
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
3#
发表于 2009-8-6 15:03:55 |只看该作者
整个系统匹配有问题。
% i* p  ]: D& C+ K; C
" w0 Q; W. B5 s# f! {1 V: q6 o! v-50℃,1.5HP覆叠系统匹配数据(供参考):
: j0 U6 t# I. N$ X) n9 h蒸发面积:5m^2+ k* V5 Y- L, G+ [1 ]
冷凝面积:30m^2(风冷)" v. f+ K4 _5 o3 J2 T2 f6 b
预冷面积:4.3m^2
; T# A9 a7 l$ }冷凝蒸发器(板换):0.3m^2; _$ B' V1 c8 i# w9 N4 e
R404a截流:0.45ton膨胀阀
1 b& o' G) a# o) r! d+ h/ L( uR23截流:φ0.35(内径)*1000
/ Q/ w% ]( K) {1 G6 ^; o7 s4 E
! m! d- ~  o6 O1 M1 d一个立方估计用3HP覆叠(供参考)
& B7 Q4 b/ J. F* o8 \6 l蒸发面积:10m^24 Z9 e/ E6 K1 e. s3 U6 }+ h! T
冷凝面积:54m^2(风冷)/ o) \/ Q# h) L, o  W# M1 j1 y
预冷面积:6.8m^2
" q0 S. m3 z/ R$ ?& q冷凝蒸发器(板换):0.6m^2
3 `+ u, m+ D) d# r6 TR404a截流:1.7ton膨胀阀
) o6 w  T+ f8 w5 i  V4 `  K( p& PR23截流:φ1.6(内径)*600
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
4#
发表于 2009-8-6 15:03:55 |只看该作者
请楼主看看是否做了回油管路,我碰到过一台冻干设备没做回油,压缩机的油都积在储液罐和冷阱盘管里,开机时也是晃得厉害,再用一段时间后压缩机因缺油磨损厉害而报废。建议检查压缩机电流。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 04:06 , Processed in 0.102900 second(s), 23 queries .