大家进来帮忙诊断这台设备..

[复制链接]

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-6 15:03:50 |只看该作者 |倒序浏览
大家进来帮忙诊断这台设备..  Z7 F4 f. f( b- ~* k4 v+ A
一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事..  温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,,  另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了...

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
2#
发表于 2009-8-6 15:03:54 |只看该作者
不在现场,分析得不一定准确。3 u, X1 p: l  p" s) y
起动负荷过大,造成压缩机晃动;“放出来全部是油”,是不是加油过多,产生液击而晃动?
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
3#
发表于 2009-8-6 15:03:55 |只看该作者
整个系统匹配有问题。# @0 r& ?7 U/ i" O7 }

( v$ w2 h8 u" O# b-50℃,1.5HP覆叠系统匹配数据(供参考):3 t8 r9 Q" h- u9 ]; ~9 V( _
蒸发面积:5m^2
% L" o. C0 v/ \7 `8 A  u( A冷凝面积:30m^2(风冷)
0 g3 B; u3 s, L) Z9 R3 E/ O$ y预冷面积:4.3m^2
+ }* E/ ^6 g) {* z$ c冷凝蒸发器(板换):0.3m^2. g0 h" Z* b. `' e; p
R404a截流:0.45ton膨胀阀7 f0 R  K) x6 M, r7 y
R23截流:φ0.35(内径)*1000! Z  a  d% i3 ?
1 d6 r" P0 R$ N3 ]8 o% r* |/ k
一个立方估计用3HP覆叠(供参考)$ o( X" Q, M  [& @6 O4 h* I
蒸发面积:10m^2: y2 G0 t" [7 F4 z
冷凝面积:54m^2(风冷)
1 ^9 ^3 e" l# W% O) r预冷面积:6.8m^2
) a, \0 O0 |& b( ]! j* U* _冷凝蒸发器(板换):0.6m^2
) C0 G+ k1 N0 ?R404a截流:1.7ton膨胀阀3 F* z, G$ H& ?) X* y
R23截流:φ1.6(内径)*600
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
4#
发表于 2009-8-6 15:03:55 |只看该作者
请楼主看看是否做了回油管路,我碰到过一台冻干设备没做回油,压缩机的油都积在储液罐和冷阱盘管里,开机时也是晃得厉害,再用一段时间后压缩机因缺油磨损厉害而报废。建议检查压缩机电流。
回复

使用道具 举报