- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
约克螺杆机滑阀异常故障,寻求解释
6 y* g+ o. Q9 T# R最近天气比较炎热,空调的故障率也高起来了,前两天维修一台约克YSCACAS25CEE水冷螺杆机,原因是无显示,检查后是5A保险丝损坏,进一步检查是由于滑阀控制器短路将保险丝熔断从而无显示,重新更换一只新的滑阀后换上保险丝开机正常启动运转,上下载都正常。
4 J- j( ~4 d- r/ s, L8 i9 C直到今天故障又出现了,同样无显示,查滑阀又坏了???????
$ ?% J' W; S2 o0 a6 L) v/ e将滑阀拆下检查,里面的双向二极管损坏,重新更换二极管上保险丝,开机又有显示了,但问题随之而来,上载与下载同时有电,这就造成无法正常上载运行了。按道理是开机运转后先上载,待水温接近设定温度后才会发送下载的供电。现在应急运转就是将下载的线松开,让机组上载开机但无法自由下载,当低于设定温度后再将机组关掉,最后将下载的线插上将滑阀送回原位。( k& i7 M4 M9 Q' P
今天查后发现下载的供电是(附图中最下面的可控硅)可控硅控制,拆下将与上面的可控硅(倒数第二只是控制上载的可控硅)比较不一样,判断不良,重新配一只测量与原来的一样,晕?装上后,果然,一样的故障。
5 t" x5 ~ t2 j7 ]4 B$ U+ I
* i2 m. W# _1 s7 d问题:1,滑阀的经常性损坏是什么原因造成,供电允许波动性(滑阀电压标准位110V,实测122V)是否正常$ n% W! A# E( |, R, g3 H
2,下载的电压应该为时有时无,为什么一直有电?0 m9 G! N- h0 I% h: _
3,主板不良的可能性高么?滑阀控制主板损坏的可能性?( h' u4 n# \3 |6 f4 }
) _5 Q# k$ R, U2 m# t0 X4 u6 W& y, N一下子这么多问题涌上来,是在有所冒昧,但情有可原,请不吝赐教。静候佳音! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
对这个机组不了解 只是自己的一点愚见
+ T( k/ R% a) i, R' h0 E$ o! z: x& E1 T' I
可能是上下载控制电源的触头损坏 也可能是继电器损坏 或者是压力控制(温度控制)器问题 1 Q) P) w( l# D: }
. J C' p; a `& t- x7 @你可以分级检查 从滑阀控制用电磁阀一直检查到滑阀控制总电源 主要检查触头和继电器金戈铁马,拔剑吟诗,气血河山!一壶酒,一纸扇,阔谈古今中外,兵书六论.披一身金甲,执一戟长枪,与张关同战,与诸葛同谋!跨一雪龙,带一黄犬,肩上仍是那只青雕,醉里挑灯看剑,梦回吹角连营,戟折赤壁沙场! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
上面说了,不是继电器控制的 ,是可控硅输出电压的,只是就不受控制,可控硅前面的光耦容易坏吗(最下面的白色正方体)?冷冻水进出水探头正常,这样的故障最有可能性的地方是在哪里呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
真是急死我了,到现在都没有人回复,怎么现在论坛的人气提高不上来 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
电压波动没有问题,尝试换下主板和I/O板吧,光耦损坏的可能性还是比较常见的 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
1.看看滑阀里面的线路板的2极管是不是还是正常的,短路的话就把2极管剪掉 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94
- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
说到最后还是没有说到点上,主要问题是控制板一直有电输出,而不关滑阀内的小电路板的问题,毕竟更换主板的费用太高,也要为用户的利益考虑,假如真是主板问题,我们也没辙,只有花钱解决。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
找出主板的线路图,对上载与下载的输出线电压检查,应是二极管的单向导电性损坏 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
检查面板控制上上下载的滑阀直流控制电压是不是在2.7V |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94
- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
你是说使可控硅导通的电压吗?老实说没有测量,按说是时有时无不会一直有电压输出呀,因为可控硅我已经代换过了,还是没有解决 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
我们已经将电路板拆下去检测了,$ u6 h' k1 c" e: C; t* J1 C
再说一下,当机组断电后在上电,显示板需要经过检测才会显示操作界面,我想问一下当中自检的项目有哪些?好像有四组需要检测通过,现在机组有时会在第二道自检项目通不过,请问有哪些原因呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
会不会是油路有堵,胆汁滑阀控制不良,保险丝烧毁。。9 G* D. p# Y- c( ?) ~, C+ ^4 [
换新滑阀后,未清触杂质,所以又故障有出现。。。/ }+ J9 V3 l, N$ j' X
而上下载的绝缘破坏,所以上下载都带电现象。。。。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
回复 15# 的帖子
" c4 C6 r, u C2 T/ Q2 v) U上下载是分路控制,再说更换导阀后连接线都是新换的,没有破坏迹象,2 K$ g+ I N( W, w2 }2 t) M
油路压差正常,油滤网压差也正常, |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|