求助:小型冷水机组怎样设计?
1 [2 @4 D5 A! l# I2 _; v6 I    我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家!

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-11 11:11:37 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
! r( N! ~5 D+ \2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算), j! V, \0 {" M( R/ h0 B
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
8 N/ T8 g9 A; a0 v4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)5 \7 L( @# q, L1 D8 g2 n5 y8 G
. H& R+ c. `9 g9 P
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-11 11:11:38 |只看该作者
谢谢您!我一定去好好看看《小型制冷装置设计指导》
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 3 t. Z# T* K4 |9 T; [5 ^9 R, Y/ e( G
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) " y2 f- `0 u' ~& [( q
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
& ]6 _* ~6 r: d1 R4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
! T3 I: E2 \, u3 L( k
* ]( ]: {& E  e$ b" r7 P# T推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
* _6 U9 J$ t' r我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-11 11:11:40 |只看该作者
我也是做这个的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-11 11:11:48 |只看该作者
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
8#
发表于 2009-8-11 11:11:50 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
8 L6 X0 |5 J8 r+ i2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)   a5 j% T3 p% F% L+ \, ~
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 ; \& D' d0 m) j; \
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
  C( Q$ `: W8 f6 N" o* k* W/ A0 c
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
$ B" f/ z, \( Z, y大哥能具体说说是怎么设计的吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-11 11:11:51 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 4 ^, L1 B0 O- N/ \& r
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) . R- d4 }, f6 ^: t( L  |  q: m
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
' [6 A% n7 [1 @: m4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) 5 h1 e, Y6 j8 d  {& @8 m

3 O& i6 `: A7 L( h: x推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 6 v& G  c6 Q8 `1 W$ K. F
大哥  我找不到这本书啊?在哪能买到吗?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-11 11:11:52 |只看该作者
请教下(急用)
: D' E/ S  ]& Y  b! }我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?: [9 r$ `/ t$ l0 ~
房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m3 H6 G7 ^1 k# A. |6 Y7 |$ _6 Z
房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!
3 |# Y, j6 a" @9 h5 f, k请会详细,本人想学习怎么计算!