求助:小型冷水机组怎样设计?
1 [2 @4 D5 A! l# I2 _; v6 I 我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
! r( N! ~5 D+ \2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算), j! V, \0 {" M( R/ h0 B
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
8 N/ T8 g9 A; a0 v4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)5 \7 L( @# q, L1 D8 g2 n5 y8 G
. H& R+ c. `9 g9 P
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 3 t. Z# T* K4 |9 T; [5 ^9 R, Y/ e( G
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) " y2 f- `0 u' ~& [( q
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
& ]6 _* ~6 r: d1 R4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
! T3 I: E2 \, u3 L( k
* ]( ]: {& E e$ b" r7 P# T推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
* _6 U9 J$ t' r我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
8 L6 X0 |5 J8 r+ i2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) a5 j% T3 p% F% L+ \, ~
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 ; \& D' d0 m) j; \
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
C( Q$ `: W8 f6 N" o* k* W/ A0 c
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
$ B" f/ z, \( Z, y大哥能具体说说是怎么设计的吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 4 ^, L1 B0 O- N/ \& r
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) . R- d4 }, f6 ^: t( L | q: m
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
' [6 A% n7 [1 @: m4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) 5 h1 e, Y6 j8 d {& @8 m
3 O& i6 `: A7 L( h: x推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 6 v& G c6 Q8 `1 W$ K. F
大哥 我找不到这本书啊?在哪能买到吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
请教下(急用)
: D' E/ S ]& Y b! }我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?: [9 r$ `/ t$ l0 ~
房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m3 H6 G7 ^1 k# A. |6 Y7 |$ _6 Z
房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!
3 |# Y, j6 a" @9 h5 f, k请会详细,本人想学习怎么计算! |
|
|
|
|
|
|
|
|