如何验算分体式空调机外压头是否足够
. _( z8 L' k# |5 ]4 I. ]在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
3 ]& G5 \7 n" l+ }9 ]$ d现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。6 C) a! k( C2 V4 C. _% m6 H
问题:2 T \* Y7 g5 F' R
1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;
( `3 ]6 Z( m5 j/ O' a
! {$ n/ F( C4 z$ [) Z6 u2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。
" y7 X6 b5 b4 z8 H7 w& [. P3.是否出口压力大于管道压损即满足要求? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
这不是一个计算的问题。; L( x8 N8 Q4 J) c- @- t6 ]. U
你要取得设备供应商的认可。
: ~7 b: ~; {9 b q& i即其产品是否能在此条件下长期工作。) e4 Q2 {* S1 G, W1 s' B9 p
否则维修保证由谁保证。: ~) {5 s8 D/ S( q
0 ~# n0 M; \" w5 q2 F; y
实际上你所提的问题是设备设计问题。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-17
- 最后登录
- 2010-10-29
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 345
- 主题
- 49
- 精华
- 0
- 帖子
- 80
- 金币
- 247
- 积分
- 345
- 精华
- 0
- 主题
- 49
- 帖子
- 80
|
上海恒飞工程制冷设备有限公司:专业从事冷库设计,冷库安装,大型制冷公司!生产冷藏冷库,冷冻冷库,速冻冷库,保鲜冷库,医药冷库,销售冷库设备,冷库机组,进口,国产压缩机等冷库设备。欢迎致电:021-36331899 021-36331699 www.shfei.com |
|
|
|
|
|
|
|
|