设为首页收藏本站
搜索
查看: 3828|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

如何验算分体式空调机外压头是否足够

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-5 09:08:14 |只看该作者 |倒序浏览
如何验算分体式空调机外压头是否足够
. _( z8 L' k# |5 ]4 I. ]在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
3 ]& G5 \7 n" l+ }9 ]$ d现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。6 C) a! k( C2 V4 C. _% m6 H
问题:2 T  \* Y7 g5 F' R
1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;
( `3 ]6 Z( m5 j/ O' a
! {$ n/ F( C4 z$ [) Z6 u2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。
" y7 X6 b5 b4 z8 H7 w& [. P3.是否出口压力大于管道压损即满足要求?

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-5 09:08:16 |只看该作者
这不是一个计算的问题。; L( x8 N8 Q4 J) c- @- t6 ]. U
你要取得设备供应商的认可。
: ~7 b: ~; {9 b  q& i即其产品是否能在此条件下长期工作。) e4 Q2 {* S1 G, W1 s' B9 p
否则维修保证由谁保证。: ~) {5 s8 D/ S( q
0 ~# n0 M; \" w5 q2 F; y
实际上你所提的问题是设备设计问题。
回复

使用道具 举报

49

主题

0

好友

345

积分

高中生

Rank: 4

金币
247
积分
345
精华
0
主题
49
帖子
80
3#
发表于 2009-8-13 16:41:34 |只看该作者
上海恒飞工程制冷设备有限公司:专业从事冷库设计,冷库安装,大型制冷公司!生产冷藏冷库,冷冻冷库,速冻冷库,保鲜冷库,医药冷库,销售冷库设备,冷库机组,进口,国产压缩机等冷库设备。欢迎致电:021-36331899   021-36331699  www.shfei.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 11:46 , Processed in 0.131306 second(s), 23 queries .

回顶部