请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
6 K- P" b+ U/ b- G5 a在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.
$ O! m L# `5 |8 J在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
( @% \) M: t- \, V8 K$ g或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?
5 N( ?/ Q" \' q0 I- k2 }7 T/ _& I" |% S9 i
在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
计算一下就可以了。
# E6 _- q7 l+ `; C8 Y 关键是还要知道一些参数:
5 o1 o! t, P. _; i5 u5 G (1)制冷剂的种类8 E, T) _* [/ m) R1 J# i' E( N
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
( D+ i) S# V8 x, m (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
6 A# Q+ H# F, @' a5 W/ S: H 知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
; a+ l D/ j/ \3 u 如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
计算一下就可以了。
9 d! x+ _% x+ G$ D O* ?& g6 |关键是还要知道一些参数: 1 p: n& \2 v5 u$ E0 O2 G; c* ~
(1)制冷剂的种类 ' Y+ j h* E/ C3 e3 K5 A
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少? . R9 G9 b( M# }. l2 l* _ M
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
% A+ v: f A6 N5 z/ |( r: n* {# ~; Y知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
" `( w( ?, w$ Z& s4 l+ @1 R如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!
/ p: |2 l. ]6 U5 i$ t4 ^1 |0 ?1、制冷剂为氟利昂,R22。
* {6 A4 ^3 Y* q' u2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
我可以给个答案
7 E* A+ B, K) u这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题
/ ~2 y% x. t( v- ~7 p机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
回复 7# 的帖子
$ v- [7 w; K; v: M# I% n非常感谢你的回答,对我很有用.) R/ J# u) }+ H& E8 q
也期待各位的进一步探讨. |
|
|
|
|
|
|
|
|