请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
1 x, h3 j8 J# p- e3 b. h( a  c* v5 s在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.$ N: C* `1 A- {$ q# |' M
在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?9 n* A) U2 a3 p2 Z
或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?6 G3 X: M: `/ e+ X, t

" O$ i$ r6 z2 w6 ]: r# @0 P在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:00:35 |只看该作者
计算一下就可以了。
% p: @, ^  h9 ?" ]# r4 _6 z  关键是还要知道一些参数: % V& |5 F  ~7 N+ j
  (1)制冷剂的种类
0 E& v6 [+ a- U) j6 P  (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
, D! _5 d; N5 \! T  C3 w  (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。2 I# F6 c& i& o- o% N
  知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
, l" U) @1 \8 ^( H) G  如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-14 10:00:37 |只看该作者
计算一下就可以了。
$ R. r2 G4 Z5 P& ?关键是还要知道一些参数: 7 `2 \; i8 d' u% Q6 z
(1)制冷剂的种类 ; ~: G1 l! j* {1 E7 K. y+ \9 ?
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少? $ N; w3 j" V: k) y. y0 D) y$ D1 a
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
& `6 ]( R+ t- Q! w* G知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
9 H# w; h8 `+ p' }% b如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!2 J$ y$ P; S9 x9 l5 X8 h. b2 g
1、制冷剂为氟利昂,R22。
! _7 M) D# W: G$ L2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-8-14 10:00:38 |只看该作者
没有人来帮帮我吗
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-14 10:00:40 |只看该作者
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我可以给个答案
6 x8 V  F; M  A" d这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题1 @' g+ B# f+ n
机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
你这是蒸发器还是冷凝器?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
回复 7# 的帖子1 k4 V9 G' j+ ]' K; y
非常感谢你的回答,对我很有用.2 J% f0 D/ q- C) q5 b
也期待各位的进一步探讨.