管道打架问题
! k3 q, I. z2 S) ]- ^+ j
' J& X" Q% \( v4 r8 u9 e管道打架问题 !!!' E: s) ^% s; Z/ R) o- H9 V
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。* {4 Z% q- B g) Z& ~) D4 s
; o7 N- K4 F( k0 e+ M; D3 M原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。% D6 z3 @% Z8 w1 }" m1 J. @6 l9 b
* F& z) w( B: X; P- c
对策:
, T, u0 { o/ [ h6 I
/ ?% m, P( s @7 |+ K- ?. h9 u6 A1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。% @9 \5 u/ X, h1 N" U: [2 s9 `
" m3 z! U2 P* M+ r2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。6 s5 p$ Y! K1 e6 ~9 u7 z. m
! a+ Q4 l) T2 ]' K4 |3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。7 V" n- q6 \: _ P, r
4 h2 F8 c; {0 ~& B
4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。& b. p$ L) l* ^ S; E) A& W9 M+ {
! H2 s& i3 Y- _- c N P( L% X5)管道敷设的基本做法
' w: `& Y0 N7 ]3 U* Q
0 a- S/ L" j H" {8 d①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。$ S6 R6 h r( m( P; M
' ]+ j4 _& h8 W; ]/ u# J②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。3 ~$ A/ u5 s1 W8 {6 ~. O
8 `9 b' U$ [+ S- c, M& [
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。$ t( g" Y- B4 L0 X
: y# v" G. N3 s/ }$ f
④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
. }1 E* V2 ?+ q; z. v
8 y- M2 i, K U3 u$ F, x5 r⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。- h- G1 q0 }- @/ z. M
% O: t3 r2 v+ N6 ?: o7 n⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|