管道打架问题 q2 d/ u; X" x
! _- J" m" N9 G8 m, t! Q# N
管道打架问题 !!!
9 H2 O$ y- Q, Q- K5 m2 F. F' [现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。
# h' |+ j b8 r
7 Y& h. B! N: A J原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。
& I. E* C2 O/ C1 {3 G) j1 X+ o. _* j$ y1 I) |2 N
对策:
9 F, c8 p& L& A p- L- j1 H2 _% X0 k2 d$ Z" l
1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。- p- b9 o+ Y1 o; U0 {8 ]. u% w
5 J+ z X* \8 Z/ a2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。% F. V8 i5 ?: `# E; Z; j! E3 A
7 c2 `6 ?8 L* t/ q8 U3 J
3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
0 F s) _& x X6 o+ H3 ^. k/ s* C7 h
4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。7 |7 j7 ~7 W9 r5 \: o0 u; [9 B
/ e7 o6 W( \( W: M
5)管道敷设的基本做法/ c: v+ d, R4 x5 s$ Z
7 C0 H! z( {4 h: k' a" J: A- @
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。
" k+ t. ?: c5 g3 J$ j# S: Y0 a6 ?
②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。
, b c0 a' w1 }4 G& L' a7 p* d* T" W- H7 e- @; q c
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
: w& }% }4 }# z) Z) l8 O+ q2 A1 ?. M T& A7 ]2 i* R
④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
9 u. s$ S' O6 ^) _8 }; {$ `6 T; s$ @! {& d' Z; [: J
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。- [9 Q0 g% H4 T& x; Z+ [
$ f" ?( j% ~) t+ @8 v }# w0 {
⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|