管道打架问题
! k3 q, I. z2 S) ]- ^+ j
' J& X" Q% \( v4 r8 u9 e管道打架问题 !!!' E: s) ^% s; Z/ R) o- H9 V
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。* {4 Z% q- B  g) Z& ~) D4 s

; o7 N- K4 F( k0 e+ M; D3 M原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。% D6 z3 @% Z8 w1 }" m1 J. @6 l9 b
* F& z) w( B: X; P- c
对策:
, T, u0 {  o/ [  h6 I
/ ?% m, P( s  @7 |+ K- ?. h9 u6 A1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。% @9 \5 u/ X, h1 N" U: [2 s9 `

" m3 z! U2 P* M+ r2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。6 s5 p$ Y! K1 e6 ~9 u7 z. m

! a+ Q4 l) T2 ]' K4 |3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。7 V" n- q6 \: _  P, r
4 h2 F8 c; {0 ~& B
4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。& b. p$ L) l* ^  S; E) A& W9 M+ {

! H2 s& i3 Y- _- c  N  P( L% X5)管道敷设的基本做法
' w: `& Y0 N7 ]3 U* Q
0 a- S/ L" j  H" {8 d①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。$ S6 R6 h  r( m( P; M

' ]+ j4 _& h8 W; ]/ u# J②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。3 ~$ A/ u5 s1 W8 {6 ~. O
8 `9 b' U$ [+ S- c, M& [
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。$ t( g" Y- B4 L0 X
: y# v" G. N3 s/ }$ f
④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
. }1 E* V2 ?+ q; z. v
8 y- M2 i, K  U3 u$ F, x5 r⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。- h- G1 q0 }- @/ z. M

% O: t3 r2 v+ N6 ?: o7 n⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
2#
发表于 2009-8-28 09:26:34 |只看该作者
好资料,建议以后多传这样具有一定说服力的资料
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-28 09:26:40 |只看该作者
楼主第五条有点小问题?不保温风管100mm,是否应有针对性,如果用60*6的角钢,留洞偏小,应根据法兰用材料再定。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
4#
发表于 2009-8-28 09:26:45 |只看该作者
管道打架问题 !!!现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。对策:1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。5)管道敷设的基本做法①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。嘿嘿,如果出现了你说的要施工员来考虑这个情况,说明这个项目的总师是吃饭的!!!
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
5#
发表于 2009-8-28 09:26:46 |只看该作者
具体应施工员考虑这个问题,总师能搞哪么细,解决重点就行。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-28 09:26:48 |只看该作者
晕倒!, u  t& s" D* Y
这应是各专业在总师的带领下,进行图纸会审时必须进行的一项工作啊。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-28 09:26:51 |只看该作者
我觉得不管归谁管,多知道些东西总比不知道的好哈!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
8#
发表于 2009-8-28 09:26:54 |只看该作者
感谢楼主,我对这些东西很感兴趣,懂些施工中的问题,对设计很有好处。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
9#
发表于 2009-8-28 09:26:55 |只看该作者
和暖通空调设计与通病分析
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
10#
发表于 2009-8-28 09:26:57 |只看该作者
晕倒!这应是各专业在总师的带领下,进行图纸会审时必须进行的一项工作啊。施工员最多也就关心管道是否打架什么儿科级的问题。那你们施工员可真好过日子啊,呵呵
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
11#
发表于 2009-8-28 09:26:59 |只看该作者
楼主第五条有点小问题?不保温风管100mm,是否应有针对性,如果用60*6的角钢,留洞偏小,应根据法兰用材料再定。特殊风管才要63*6的角钢吧,多大尺寸的?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
12#
发表于 2009-8-28 09:27:00 |只看该作者
管道打架的问题,最初应该在施工图设计转图阶段就考虑
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
13#
发表于 2009-8-28 09:27:02 |只看该作者
很正常的吗,做局总剖面图,我们一个50000平方的,我做了100多张剖面图
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-29 03:23 , Processed in 0.116070 second(s), 23 queries .

回顶部