海水源热泵空调系统运行费用分析:(青岛地区)1 M- c) W2 j+ Z, k1 m( H
1、使用面积采暖耗热指标:节能建筑0.045kw/m2,非节能建筑0.08kw/m2. d w1 V( }# W& T5 }
2、使用面积平均耗冷指标:节能建筑0.04kw/m2,非节能建筑0.06kw/m2
4 K7 C- a$ P& [. X" p* ]3、热泵机组冬季制热平均COP值:3.8w/w(冬季平均海水温度7.5℃)7 Y" r$ C) m4 K, |; o% K/ D
4、热泵机组夏季制冷平均EER值:4.8w/w(夏季平均海水温度21.5℃)6 w$ M+ _' {6 Q& M: m1 I" {( @
5、空调面积使用率:70%
, p! j! r+ |2 |' P+ C6、采暖期综合运行系数:50%3 S/ B# R, l8 a+ H" S$ R. _
7、供冷期综合运行系数:37%
: u. H& J& _5 }4 r) I& O8、电价标准: 0.54元/kwh(民用电价)
$ S: I, X" y% |) O! e$ I3 v5 ~/ Q9、冬季取暖季节平均海水温度:7.5℃& L( t" x& I, o8 Q" M
10、夏季制冷季节平均海水温度:21.5℃
+ Q6 | k+ s/ P7 F$ q/ l* X11、冬季取暖季节水泵及末端盘管能耗:30%(与系统总输入功率之比)/ B8 H: V3 d( x+ x. B
12、夏季制冷季节水泵及末端盘管能耗:25%(与系统总输入功率之比)
9 A r1 a. U1 m; n13、冬季取暖季节使用天数:140天- I' l5 u8 ?3 H ^% ^
14、夏季制冷季节使用天数:45天
# Z( G& N- H. S% w( n" GA、节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:: C, w6 ` D2 t& a" t& \& z
(0.045kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈9.78元/m2.a
. t; w4 T; C5 i* VB、非节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:$ N4 h' [+ j" s1 N
(0.08kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈17.38元/m2.a! Y- k" _' H+ p0 N/ s
C、节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:! V) ?5 u* k3 q+ T
(0.04kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈1.57元/m2.a- d1 i) ?2 ]. ]" h+ H
D、非节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:
0 p' D8 Z4 J1 ?. D- o(0.06kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈2.36元/m2.a2 J; ?/ r8 g" }
节能建筑空调年耗能指标:21.02kWh/m2.a,年运行费用11.35元/m2.a。9 b0 _7 g x, \+ h- l' O
非节能建筑空调年耗能指标:36.56kWh/m2.a,年运行费用19.74元/m2.a。 |
|