冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
- Q& u | [7 L8 b 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)5 m& a* f& y) A" X; b# a# m
' E) G9 b! o$ g5 C$ f' J, N5 u7 ~+ { 二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算! d, j! J8 Y7 j$ b. k. I
1; |; N' X4 L3 }3 f
: ~: Z( U- O U$ |
若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
; w/ k3 k) C7 X! @若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
# \4 w' {, X/ K! O9 m' @& l 3
$ g# _) u+ Y+ L$ k若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
9 e. v3 f1 b I" C/ N 4
0 t( I, N" L, j若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) ( W/ V' T4 T E" Y% f0 M1 @
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
- T6 Q3 A! G+ w. V; H+ f4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。8 y, p* H8 |6 _2 G
冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
. x! O0 _- l9 w( u3 b+ l# `
% \7 }/ \: L$ v4 z, f
( q2 k! H9 n! c. f9 X2 p4 x 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
& N6 c+ i% |& V 三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。: } p0 @4 D. L! B
当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
9 n- ^0 I, P- Y. n: A: M# p
: E8 n/ |) g- t3 M/ g( m
* o: Q4 |: [6 V加工间负荷匹配
( j7 V7 e% k; q/ h一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
' N9 `. { x; v; y" F1$ H0 F" }; A4 L1 n1 t H
# z, ?" u& ]( {/ u5 s: F; w若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 21 ?5 X: S; |7 f3 y
若V≥50m³,则乘系数A=1.0 C$ H" p# Y6 o* ?
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算* `- v9 n6 n0 S4 J3 ]% V
1; l) P7 g, p6 o" i4 ~; J
若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
8 [/ E. E) D0 K( s* S若V≥50m³,则乘系数A=1.00 e! t. M- v5 ?" [8 r" X/ A: O: F& h
1 {0 X8 ^. ^6 ~5 d最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)3 Q" ?3 w8 X# T/ f2 N
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。( G+ V# B* {5 N5 Y& J- ~8 k& ^
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算
) I( n6 B6 f' x5 ~
. g- d8 O5 S; x. E8 N" z% i R- n- l+ A# T4 f" I, q
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表 |
|