/ d0 d: `* C3 h) s% t7 s冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算
* i) t$ T0 r% n, p0 r 1   V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)2 g0 ^) p) V7 L; i

- X0 w/ x* k- _% n$ X& W. S 二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
  u  G3 x4 F: r# A$ J19 N) W' T- h- V& `

7 z* V/ u+ L) Z2 H* n
V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
3 ~/ E" F# H: k, g' `3 y8 U
30m³V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1, {" O+ T7 R7 [( t: s: D8 k  E7 _9 M
3
& z/ m2 C. ~+ M( @' D/ f
V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.08 \3 F8 M- A7 ]9 B# \+ ?, N
4
' M  ^! |1 a. n
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
: B9 E" X6 s1 I, x6 p8 X& J1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  8 N- \* X3 ^9 }1 o- R
4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。; O! |' A$ X0 p& b& E, Q
冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
- ]& Y' p5 a$ G8 e& x6 D$ w9 |2 C" c" C' P" o! |4 Y
4 I: j8 ]; Z# x  P
4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷) 0 t5 I3 v! I  B# m# E' b: R5 y1 Y/ |
  三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
* I0 X0 ~# m7 U4 T+ H- d& y1 G当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算# H9 y6 [( O0 F% O0 K8 O+ {

6 R1 j3 \' V: _. X
7 Y. W5 g, C) v; A加工间负荷匹配
% E& `8 ], |7 o# |9 v! }4 E
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
+ t  g' S( P5 o5 U( T3 O& m1
9 ?1 S1 k2 [, i6 Z) I5 u: x8 E2 N( p5 I
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2
+ ~  N7 |' o' k; H
V50m³,则乘系数A=1.02 X& W  N. B- D! t- s% m6 E4 G6 v6 Q! Q
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算
4 x7 m0 ?' `" q* `0 l1
$ T& Y& s% H7 u' y# L- @! R4 e7 a
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2
: o4 [9 v- M* \& o* d8 X! G
V50m³,则乘系数A=1.0
( B0 k! Z! x" }. l- E* U& D# u
+ Q7 G3 R8 k/ ?. n$ Y, y
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)8 d! b( M/ D: u" l: E; G
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
0 y0 \6 }* E8 C$ }5 b1 \! o当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算6 x& U, U6 j7 ~& r: m/ S

/ O' f4 |- r# q8 U0 o1 O% p. \4 L9 y; z- S% h5 v. _+ I
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2010-3-30 15:11:36 |只看该作者
感觉有点大的似的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-5 19:01 , Processed in 0.140036 second(s), 22 queries .

回顶部