冷水机组是一种制造低温水(又称冷水,冷冻水或冷媒水)的制冷装置,任务是为空调设备提供冷源。冷水可以通过冷水泵、管道及阀门送至中央空调系统的喷水室、表面式空气冷却器或风机盘管系统中,冷水吸收空气的热量后使空气得到降温降湿处理。因此,冷水机组在空调系统中占有很重要的地位。冷水机组广泛用于宾馆、办公楼、大型商场、歌舞厅、影剧院、餐厅、医院及厂矿企业的中央空调系统中。
8 ~/ n" Z. {9 I# `冷水机组是把制冷机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、控制系统及开关箱等组装在一个公共机座或框架上的制冷装置。其常见的形式有活塞式、螺杆式、离心式和吸收式冷水机组。按照机组的排热方式可分为水冷式和风冷式冷水机组,后者采用热泵循环后,冬天可提供空调用的热水,成为节能型的冷热水机组,受到用户的欢迎。4 t* J4 x e) c- O1 N% x& H1 T
分类. O% y* o: T, ~
常用冷水机组按期制冷原理不用,分为压缩式和吸收式两大类。
, O9 L; ?: q# D) z0 F1 @- N/ d& o5 C) b" k
压缩式冷水机组,根据其压缩机类型不同,可分为活塞式、离心式和螺杆式两种;根据其冷凝器的冷却方式不同,又可分为水冷式和风冷式。
# G5 U) G( R9 d; P6 G0 v0 o$ p3 E& [吸收式冷水机组根据其获取热量的途径不同,分为蒸汽热水式和直燃式两种。
- p5 s+ D v$ x$ h1 X: A9 ^主要参数$ @6 p' ^& ~% G4 G8 D
制冷运行工况
! _/ T' U: y r( x9 }制冷量Q(kW)( O1 b: d+ Z6 h0 L
制冷工质及充注量, o6 n' L j* H- I% g
冷量调节范围(%)
% i0 M1 T# W* L3 K7 i" N5 P机组输入功率W(kW)7 H* v' B" ^+ S: M
冷水和冷却水流量(kg/s)
( y0 E! b1 ?, V: L9 g/ B: k噪声(dB)! Q, p8 T* d: u2 _% U3 g# n+ c
接管尺寸(mm)" Z( {$ `$ D( {- Y. n( Z" U/ d( M* O, ~ T
水路压头损失(kPa)
* O" B2 c) T G" x& { ?. F外型尺寸及重量 L×W×H(mm)2 M8 p) L7 _. N u; A6 ^
性能系数COP(Coefficient of Performance)
) }# o S S; p& L选型指南) T- V; f* b/ p4 {
冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组, 不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。
9 t. b7 F* V6 k, B4 r: [6 }(一)选择冷水机组的考虑因素:
8 `2 {4 O& {. Z( K" }1 Q, Q建筑物的用途。
; ]3 t+ ^7 \" s1 @ k) c/ l+ h4 n% q各类冷水机组的性能和特征。- s+ D, h& j& d7 C
当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品味)。7 E; \6 x/ n+ C# I
建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。
$ J6 o6 t; ?& j1 w6 m7 Q: G初投资和运行费用。
) u2 N" @7 N' Z5 V% h& N对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
( x8 A8 |- [" N; A* z$ c(二)冷水机组的选择注意事项:5 I0 |1 v T) @1 B
在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:
/ p0 _8 ]9 l' w, \ d1.对大型集中空调系统的冷源宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组,对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
1 P5 H3 B h- L0 d6 U5 O! x2.对有合适热源特别是有余热或者废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。
9 i9 r: n$ ]" J. W T, P. R Q6 m' W3.制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。7 `8 ~# x/ p! w! g3 V5 P8 i L3 e
4.选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量Φ>1163kW时,宜选用离心式;Φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;Φ<582kW时,宜选用活塞式。* A& s) ~+ k5 |. j: H
5.电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。
$ e+ X! V3 p; W+ s) F/ `% g/ j! _6.选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。9 L; i! j& w! E5 x1 w
7.无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。
6 i- Z5 i" _& O7 T0 R8.尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水平,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。. F) H% A. e% f R* {& I( q2 v) S3 b
- f; V- c: i5 Z- |8 h9 Z
来源:网络 |
|