- 注册时间
- 2009-5-26
- 最后登录
- 2009-8-5
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 171
- 主题
- 35
- 精华
- 0
- 帖子
- 41
 
- 金币
- 112
- 积分
- 171
- 精华
- 0
- 主题
- 35
- 帖子
- 41
|
冷水机组是一种制造低温水(又称冷水,冷冻水或冷媒水)的制冷装置,任务是为空调设备提供冷源。冷水可以通过冷水泵、管道及阀门送至中央空调系统的喷水室、表面式空气冷却器或风机盘管系统中,冷水吸收空气的热量后使空气得到降温降湿处理。因此,冷水机组在空调系统中占有很重要的地位。冷水机组广泛用于宾馆、办公楼、大型商场、歌舞厅、影剧院、餐厅、医院及厂矿企业的中央空调系统中。$ F$ }( z- e$ v- I
冷水机组是把制冷机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、控制系统及开关箱等组装在一个公共机座或框架上的制冷装置。其常见的形式有活塞式、螺杆式、离心式和吸收式冷水机组。按照机组的排热方式可分为水冷式和风冷式冷水机组,后者采用热泵循环后,冬天可提供空调用的热水,成为节能型的冷热水机组,受到用户的欢迎。0 R' q+ k/ d. H
分类
. Y) D' |9 m% ~常用冷水机组按期制冷原理不用,分为压缩式和吸收式两大类。: H ?" J4 q9 ^& r) v3 H; t- Z
- n7 p) a6 v. S, u# f/ [8 |压缩式冷水机组,根据其压缩机类型不同,可分为活塞式、离心式和螺杆式两种;根据其冷凝器的冷却方式不同,又可分为水冷式和风冷式。( Q G* z$ g* O$ q2 `
吸收式冷水机组根据其获取热量的途径不同,分为蒸汽热水式和直燃式两种。' g3 \9 `. a& s
主要参数+ M* T {( d6 g3 D* O I! Y
制冷运行工况1 Y: O" a6 y* I4 n' I
制冷量Q(kW)
1 r8 v& r0 w. ?制冷工质及充注量
1 M4 p1 }6 W( i1 x* Y冷量调节范围(%)1 N& x/ ~; K3 y6 c( I" k
机组输入功率W(kW)* y! ?% ^+ R, p& m
冷水和冷却水流量(kg/s)0 `9 \" `, q: l W* F
噪声(dB)
- I- k' n+ }2 U3 T/ Z接管尺寸(mm)
( @! [! e4 R1 A' U7 h水路压头损失(kPa)/ U0 \6 _# c F4 O5 J9 x
外型尺寸及重量 L×W×H(mm)
3 N+ a. j- q- a性能系数COP(Coefficient of Performance)
, p8 a3 D; `, d& D选型指南
' d0 Y/ ]) T! c# T$ S8 N1 {冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组, 不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。
* q2 e8 k% z, _$ I4 {7 P! u(一)选择冷水机组的考虑因素:( s4 S. J0 ^3 W( }' ?; X
建筑物的用途。
7 o9 c) a. T, s8 m+ s$ t i: L各类冷水机组的性能和特征。7 v" v5 x& a8 E+ P, [
当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品味)。
# ?. n2 i$ G4 x/ ]. V- K建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。, e9 L' M8 x+ O9 i, C0 N# O
初投资和运行费用。7 k% O; m- B9 T4 ]3 T" v1 }
对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
; x& Y* J+ b' R- @$ G(二)冷水机组的选择注意事项:
- `, E# g7 R4 ]$ E- D在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:
# B' z/ o. k7 ?! z1.对大型集中空调系统的冷源宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组,对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
0 F4 n; |6 C0 I" J2.对有合适热源特别是有余热或者废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。: s4 `- H) H* s/ n* l. S) J
3.制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。4 l$ D/ U# D+ e( F" O- @
4.选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量Φ>1163kW时,宜选用离心式;Φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;Φ<582kW时,宜选用活塞式。, m! ?. z6 p# ?0 P7 x
5.电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。
' ~3 x" E( x4 X7 K I) h- I. A) m6.选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。
9 ^& T8 g5 e G# k( T9 J# T/ a8 p7.无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。
. g ^3 f- b. c& k2 v8.尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水平,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。
2 J& I2 G7 ]1 Q$ f9 c
. @( ]: L1 V. i, T# {! B- d来源:网络 |
|