你的系统应该是高温系统吧 ; v+ W. I% \# T# L, O
氨泵不起压是很经常见的
! c; ~" E9 [; h4 r+ A电流低就是氨泵没有上液
% m8 y' P8 U2 }5 C& `# U如果系统操作正常的话那就是气浊的问题咯
! P8 ?. D9 Z/ L* H你可以把氨泵的出口阀门调小待氨泵工作正常后在调好阀门, $ Y6 V6 y5 U8 z! W( x! |
如果还不行的话你可以先把压缩机卸载待氨泵工作正常后在加载
4 p/ W% E0 u" W0 P还有是氨泵本身的问题
( V" R) Y$ N& S, e; l3 `氨泵过滤器有脏物堵住或者氨泵有积由咯
# {' e8 }; N/ h. Q有可能发生的问题还有很多
L" n: ^' n1 D _! d# N% b在这里也讲不清楚咯 1 Z3 [" \( J+ a% J' ^
如果这样还不能解决问题的话你可以打我电话, % U! ~1 n2 P5 C1 L9 k0 k
我会尽量帮你的 + [: y0 p _" ^6 b
13860845518洪工 |