为什么我修过的制冷压缩机系统工作时高压端异

3 W, @" x* b5 Y$ O- C2 F' N

常高温,但制冷正常?

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
2#
发表于 2006-9-7 12:39:41 |只看该作者

压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

% U/ k* v" @6 L/ R6 b4 g

1、回气温度较高,回气管保温不好。

, N- B# M" r9 W8 G

2、系统有空气,抽真空不彻底。

. y% _2 V7 l# F9 r1 ?4 \/ ?7 O$ U

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

( u. C# |! D8 r

4、制冷剂加的过多。

# t9 d; S/ u. N

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

8 m1 | k L" G. ?' l0 p1 x

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

) E3 {$ L4 ]* O0 @# p, R+ c/ }

7、少量却少制冷剂。

; j& t1 L& k4 O f( h# r5 I: O8 P) E9 l

8、热负荷过大。

; ]# P; p P3 t9 { Y) j) | * O$ _: }. x% M4 I8 Y$ _
[此贴子已经被作者于2006-9-7 12:42:09编辑过]