设为首页收藏本站
搜索
查看: 6129|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

氨系统制冷装置辅助设备的操作

[复制链接]

35

主题

0

好友

171

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
112
积分
171
精华
0
主题
35
帖子
41
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-27 14:46:37 |只看该作者 |倒序浏览
摘要:制冷辅助设备及装置是我们制冷行业中决不可缺少的多个重要环节。若制冷压缩机代表一个人的心脏,而制冷辅助设备表示人身体内,如:胃、肺、肝、肠等等,血液循环,也就是制冷系统中的氨液汽化达到制冷效果的目的。制冷辅助设备操作的好与否关系到实际的制冷效果。操作不当,不仅影响冷冻保藏质量,而是机毁库亡,附近厂家、商场、周围居民生活区人身安全的大事故。为此,只有正确掌握和用心操作好,才是重要的关键。本文针对下面的各设备需要注意的方面及规程作一番详细的说明,供实际工作者参考、应用。 , s" R, [. y, V  A: p, c

3 ?+ v( m, C# L# ^. n' V ; G% H3 G% K5 a8 W! o6 \
一、冷凝器. |3 d& N0 b, y0 `* s# Q, L
   1.水冷式冷凝器应有足够的冷却水量。如有两台以上冷凝器,应调整好水阀,务使每台水量基本均匀相等。立式的分水器应全部装齐,不应短少,避免水量分布不均或不沿管壁下流。
! g% v* p8 l6 m3 L5 D   2.根据高压表所示的压力与冷凝压力差(比差值越大,系统空气越多),压力表指针摆动的情况(摆幅越大,空气越多)等,分析是否放空气。3 ?% G" l( w/ H8 A% S8 b1 b
   3.正常工作时除放油应关阀,其它阀应全开。经常观察冷凝压力,表示压力最高不得超过1.5MPa/cm2。; t8 Q  T0 P# s5 I0 |3 f
   4.一般一个月左右应放油一次,半年至一年清除1-2次水垢和污泥(视水质而定),水垢厚度不应超过1.5mm。每月用酚酞试剂(纸)检查其出水,如漏氨则试纸变红。
7 T! I2 v3 e# u" P
   二、贮液桶(亦称高压贮液桶); |6 }$ e1 H- g6 P3 q
   1.正常工作时,放油阀是关闭的,其余各阀均应开启,液面计阀要微开或全开。0 ~! r: i3 a8 E, h3 n6 i' E) l4 F8 }7 K
   2.正常使用时,桶内液面应在50%左右,不宜忽高忽低。液面最高不应超过70%,最低不少于30%。在氨不足的情况下,如有2台,则可停用一台。将不使用桶的液氨送出,但其贮液面不能低于20%(出液管口不得在出液面之上)。
4 J# f! n: [! H7 j$ V! O" k5 \   3.要经常观察桶内液面高低,判断系统供液情况。贮液器和冷凝器上的压力表读数应相同,不得超过1.5MPa/cm2,贮液器内有油或有空气应及时放出。

7 Q9 m: ~8 V: ~0 g  s6 s% z; P" D   三、低压循环桶* d: i8 E2 x. m# _7 R- V3 f
   1.液压应在液面计1/2左右。液位过高易造成低压机来霜。此时应设法在压缩机起动前先开启氨泵,送出部分液氨。玻璃液面计有时会显示假相,应清除。存油器应存满冷冻油。存油器换新油时,应先关阀两边的阀门,然后才能开下部的放油阀。
0 e( j6 x# R: M1 C1 L   2.停车前应减少或停止供液,降低液位。循环桶的膨胀阀开启度应适当,不应忽大忽小,基本保持动态平衡。! b5 ?/ C# |- ?4 c# l% U
3.冷库排管、冷风机冲霜前应提前关闭进液阀,约15min。冲霜时应控制低压循环桶液位,不得过高。冲霜用的进液阀(膨胀阀)不宜常开,更不宜开得过大。应先开大后开小,开开关关间歇的进行,否则将会使冷库温度上升很快。
+ l* E. U5 A, \
   四、氨泵
; L) n4 o* t3 z1 ?   1.根据低压机耗油量和冲霜次数,每季度至少放油一次。系统中油多会影响氨泵正常工作,减少氨泵输液量,会导致氨泵开不起来。油进入排管,会降低蒸发器吸热量,影响制冷效果。
/ N( G7 q; H8 v, S   2.氨泵起动前应检查降压阀是否微开,旁通管上的截止阀可根据需要调整开启度,由氨泵出液至冷库蒸发器进液阀门应开启,中途不能有堵截。循环桶内应有足够氨液以供循环,防止氨泵断液。氨泵工作时,输液压力为0.15~0.25MPa,指针稳定,电流不超过规定的安培数,并发出比较沉重输送液体的声音。反之,压力与电流下降、指针摆动不定,氨泵发出尖锐无负荷声,说明氨泵运转不正常,供液不足或不输送氨液。氨泵不可以空转,以防轴承烧坏。( _1 ]. {# g" X- Y3 E% f, V
   3.原则上是先开机,后开泵,先开风机后供液。压力表阀应微开、玻璃液面计阀应微开或全开,安全阀的控制阀应经常保持全开状。降压阀应微开,氨泵的抽气降压阀在运转时应关闭。, ^9 L- b9 p/ o8 M0 H5 M
   4.氨泵进液端的过滤网应不定期进行清洗,尤其是投产初期应多洗数次,否则会影响氨泵进液量或导致出故障。

* @( O- G' z2 R! Y   五、中间冷却器1 e9 W# \+ S& ?
   1.中冷器的正常液面是双级压缩操作的一个重要条件。调节阀一般开启1/8圈左右。若装有自控装置,应经常观察电磁阀是否失灵(顶部应微热)。如是浮球阀,上部均气阀和下部均液阀在使用时应开启。浮球阀在任何情况下都不得高于0.6MPa,否则浮球会压破,导致失灵。6 Q/ g2 _7 W1 u. D# T( u3 P7 n
   2.放油时注意低压级压缩机耗油情况。也可根据金属液面计上部结霜、下部不结霜来判断油多少。放油前应严格检查同中冷器放油管相连接的其他设备放油阀(排液桶、低压桶或氨分离器等是否关闭。否则极易引起严重事故。)9 s! n) D% l6 h& ?( ^6 e  T
   3.停车前,应提前停止中冷器供液。开车前,若中冷器液面低于30%时,不得起动压缩机,应先适当补充液氨。中冷器正常工作压力不应大于0.4MPa,停止工作时,压力不应高于0.6MPa,否则应及时降压。液面超高时应排液。
! T& J7 m) ~( w2 R  I" ]. ~# p   4.中压急剧升高或高压机出现不明原由而来霜、敲缸,应紧急停车,查找原因,解决后才能恢复工作。一般常遇情况:过冷盘管破裂,供液太多、浮球失灵、排液桶放油时,中冷器放油阀未关等等。
. {. X. ^6 q7 D1 ?8 a% N: Z   5.当冷藏和冻结间分别各自使用一台中冷器时,如其中停止一台的工作,则被停止工作的中冷器其盘管进液阀要及时关闭,不然会导致中压过高。
/ A$ `) Y2 N8 ]' r, U% t+ J   6.中冷器如接有降压管,冲霜降压时要防止降压过快,导致中压急剧上升;放油时,防止操作不当,集油器内油、氨液过多,使其通过降压管进入中冷器,中压急剧升高,液位升高,造成高压机来霜。
* D8 H. I" z: q! i( K
   六、排液桶与充氨; s6 k* I6 V" u0 P& Z
   1.正常下,压力保持为0.5~0.6MPa较佳,不宜过低,否则不安全。为确保能容纳冲霜返回的氨液,冲霜前须检查桶内液面。而玻璃液面计易出假相,不能正确显示,当压力升高至0.3~0.4MPa时,液面往往很快上升。$ l3 _& D9 F; G$ D( k$ P+ P' N! o
   2.压力最高不能超过1.2MPa,液面不准高于70%,不放油时压力以0.5~0.6MPa为宜。放油后,放油管内油和液氨抽回集油器后,方能关闭集油器进油阀。严禁先关集油器进油阀,后关排液桶的放油阀。( E; ?* P" c9 {) m# I2 h
   3.不允许将排液桶内冲霜回来的低压氨液灌入氨瓶或氨槽。冲霜时,排液桶进液阀不能常开,也不能开的过大,要间歇开关,尤其到冲霜排液行将结束时更不能开启过大。排液桶上的加压、降压阀不能同时开启,注意开启度也不能太大。
! `/ _1 ~9 T2 {8 `( C7 f; D( L& H   4.对排液桶灌氨时,应先试一下接头是否漏氨,后开启排液桶降压阀,当压力降至0.2MPa左右时,才缓慢开启氨槽出液阀;若有不正常,应立即关闭。降压加氨管,放尽余氨。如氨槽底部化霜了,加氨可视为结束。
) L7 B7 v# X; g3 m$ Y
   七、冷风机
: t' R& g& `! A. m% ]- N  }   1.启动轴流风机,应观察其运动方向是否正确,电流表是否正常、螺丝松动否、运行是否平稳等。
2 k0 [# k: [, e. N* K6 r% |   2.根据室内空气流动和风量大小,必要时调整出风闸门,室内空气循环须均匀。" j0 o3 B% e0 e6 O5 q" ~3 R
   3.冷风机冷却管组表面应结有薄霜。太厚会影响降温,并会阻塞风机吹风能力。风机周围挡板不能漏风。为不影响进风,货物堆放要与冷风机保持一定距离。
0 y8 f$ q% K' B  a' t1 c! S4.每隔一段时间,需要热氨融霜,也可用水冲,但冲霜要彻底,使能排出管内油污和融化表面的霜层,不要开风机以防水盘溅水。不得用棍棒敲霜,以免翅片松动。检查下水口是否有冰屑等堵塞,配水量是否适当。

  @9 d' Y8 t& n2 G# }, L7 d   八、油氨分离器
9 l. G! K, w  p9 d5 X2 `; X0 V8 Q   1.进气阀门应全部打开,出气管线上不可装设阀门。液面计阀应微开或全开,因此阀有倒关装置,当玻璃破裂时,在全开状态下弹子会堵塞阀孔,防止大量油、氨外溢。: \: T# z( d7 c5 x$ c
   2.如是洗涤式油氨分离器,为提高放油效果,放油前提前半小时左右关闭供液阀,但不能关闭太久。
( u. Z2 ?0 ^- r2 S   3.判断油量可用手摸分油器下部,存油较多,其下部温度会较低。
4 L2 T, z+ {8 b- r4 C5 F2 h7 N
   九、放空气器' j7 P$ n) }0 Z2 C, p/ e; c
   1.为减少阻力,混合气体阀应全开。降压阀不宜开大,一般为半圈。$ a" Y: E8 U! H
   2.微开节流阀,10min左右才可开始放空气。节流阀不一定常开,开大氨液会进入低压系统,造成压缩机来霜。& \- |0 \: k# l/ ~+ j7 M- B: |8 r  C1 h
   3.停止工作,应提前15min以上关闭节流阀,相隔数分钟后开启回流阀,停止放空气后,应抽出该设备内余氨,不要立即关闭降压阀。

! c) ]6 u1 z2 d/ E3 K) C   十、集油器(放油桶)
9 ^' @) A  ]# e* q: l6 _   1.一般在高压部分和低压部分各装一只,使用时,集油器降压阀开启1/3圈左右。当压力接近蒸发压力时可关闭。
4 t6 b( t) \$ t2 F; Q3 I& Z0 E! c   2.检查并关闭不放油设备的放油阀,再开启需放油设备的放油阀。微开进油阀进行放油,当压力升高后再降压,再开进油阀。如此反复操作,当油管感觉发凉或结薄霜,可视为结束。: j+ M6 g5 z, H9 }2 Q; O; S% g
   3.设备停止放油,应先关闭设备的放油阀。集油器内存油量不得超过70%。内压力应高于0MPa,以防空气进入。放油时应关闭降压阀。

! x1 y) x" T1 x6 W1 g3 n  w   十一、冷却塔及水泵
! f  x( T! ?3 N9 b) [冷却塔冷却水量一般为每1000kcal/h的冷凝热负荷,应配0.3~0.4m3水量。水泵水量应与塔水量相一致。泵水量小,塔布水器就不能转动,水量太大,不经济,又影响出口温度。
  m6 o6 `: ], m2 H6 R, ^   1.冷却塔安装要垂直、平稳、四周无遮挡物,温热空气易散发。风流向应由下向上吹,风叶不能擦壳。布水器应平稳、缓慢转动,出水要均匀,要及时检查并清理布水器上的小孔,不能堵塞,填料应辅匀。# N, O; D5 C* i* `0 _
   2.水泵如有空气就无法吸上水,应引水排放空气。运转时不能发出异声。如水表表头摆动剧烈,说明有空气存在其它问题(一般是:螺丝松动,填料破损等等)。/ f- o5 g8 Y  c  S2 E: L
   3.水泵反转不吸水原因是电机柱头反接,应调换。水泵叶轮磨损不输水或减少输水量,联轴器非橡胶块另磨损,碰块响声,要及时停车调换(本人在实际工作中多次碰到该现象)。

+ t. K: w  d$ |   十二、盐水池
& \+ C; H6 Y( F% T  g& T   1.盐水蒸发器上表面应比盐水低20cm。
+ o( h8 M8 g9 q. I- Q: a   2.使用每1m3氯化钙水溶液,要用去氯化钙为275~300kg,比重为1.2~1.22(波美度为24~26.2),冻结点为-21.2~-25.7℃(按95%纯度计算)。比重最大不应超过1.4(波美度为28),其含盐量为335kg,盐水冻结点为-31.2℃。4 b  e. l  h% w- O. C
   3.每1m3氯化钠(食盐)水溶液(盐水)使用氯化钠为265~275kg,比重为1.17~1.75(波美度为21-21.5),冻结点为-20~-21.2℃,建议一般不用食盐水溶液做载冷剂,效果不好。当盐水浓度稍低一点,温度就降不下来,甚至造成结冰,还要经常补充食盐,加多了,其冻结点反而上升。6 l( b" O9 K: M
  根据以上对制冷辅助设备等装置的要点作了详细地说明,要求我们作为工作在制冷行业第一线的具体操作人员,务必认真对待。本资料谨供实际操作及管理人员参考,如有不妥,欢迎指正。
* y$ L- {! H# y& S& \

: F5 m8 J9 Y, P来源:网络* U% A7 {) D$ I0 |0 _1 N; \

2

主题

0

好友

40

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
20
积分
40
精华
0
主题
2
帖子
14
2#
发表于 2009-8-18 19:48:50 |只看该作者
很好,很实用
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

30

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
17
积分
30
精华
0
主题
2
帖子
11
3#
发表于 2009-8-23 19:39:41 |只看该作者
天津市宝坻区福瑞通达畜产品加工厂,招聘打冷工3名,月工资2300,包吃住,氨冷活塞机。有意者联系张经理13821884222
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
18
积分
26
精华
0
主题
0
帖子
7
4#
发表于 2009-9-16 08:39:50 |只看该作者
挺全的!很好
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
5#
发表于 2009-12-4 20:51:44 |只看该作者
好好的帖子!支持!
2 k6 b& c" i# e! P# u# W8 c% A: G8 F  b: [( y( R
我们需要这样的好帖子!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
11
精华
0
主题
1
帖子
4
6#
发表于 2009-12-14 20:02:09 |只看该作者
很详细!学习了
回复

使用道具 举报

pptoo 该用户已被删除
7#
发表于 2009-12-18 18:59:29 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
9
积分
18
精华
0
主题
0
帖子
5
8#
发表于 2010-1-6 17:53:21 |只看该作者
不错,我来支持一下!
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

32

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
18
积分
32
精华
0
主题
4
帖子
9
9#
发表于 2010-6-22 10:36:14 |只看该作者
好文章,制冷设备
* F* N! h6 M7 g9 [( Aaspera压缩机在此表示感谢
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
10#
发表于 2010-6-22 17:59:23 |只看该作者
ding
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 08:02 , Processed in 0.109784 second(s), 23 queries .

回顶部