- Z% o2 y$ d+ M/ F: O   空调系统的测试和调整,统称为调试,这是保证空调工程质量,实现空调功能不可缺少的重要环节,通过测试、调整和试运行来检验设计、施工、安装和设备性能等各个方面是否符合生产工艺和使用要求,如发现某功能不能满足或出现故障时,以便采取措施予以解决。
" s3 y  P( F$ ~. I0 Y
; I3 _: C9 h: j. [% ~$ b  调试的项目和程序:
: `( G4 L% f& m& C* b
  d) Y$ M9 h, W* t7 J  1.空调系统电气设备与线路的检查测试,特别是自动化控制的工艺型空调系统,必须由专业的电气化调试人员操作。
. M# m5 }4 ]8 }  $ h+ V  E# z8 e  `
  2.空调风机的单机空载运转
; V9 v2 H# ?8 j' ?, J    
9 Y& H+ b' W5 `8 s3 f6 o  2.1 检查各项安全措施,盘动风机叶轮,不应有卡壳和磨擦现象,蜗壳内无杂物,风机减振器调整是否平衡,皮带的松紧度是否适宜,运行时风机叶轮旋转方向是否正确,风机是否抖动和异常响声。
0 }& e( t% t& W7 P4 X8 G    9 m  N6 b  U' s
  2.2 表冷器、喷淋室、高压微雾、水气混合加湿器应通过水试压,供水系统是否泄漏,压力是否正常,过滤器是否堵塞,运行时表冷器进出水温差是否符合设计要求,喷淋、微雾加湿,雾化是否良好,冷凝水排放是否畅通,挡水板是否带水。; F# r- i% V2 a. M  J: y
    
3 [' P( y1 b9 B& j  2.3 空气过滤器装置,包括板式初效、中效、自洁式、高效滤筒等施工装配密封运行,初阻力是否符合技术参数。  B) I- O" N, r; b# U( O0 _
    
- Z+ k  V- I1 |  2.4 干蒸汽加湿器系统,检查系统提供的蒸汽是否汽水分离彻底,管道压力是否符合设计要求,电磁调节阀门是否开关灵活,信号提供是否灵敏。0 T0 B5 m) I% v* P) X
    
2 H8 v2 ], Q0 z4 [- i$ z+ @6 K. J4 M  2.5 检查电加热器的安全接地是否可靠,线路分配控制端头连接是否牢固,必要时用兆欧表检查电气系统。
, e( }' r6 O+ `6 k    1 v3 o* l$ v, F* c
  2.6 弄清风、水、汽、电系统中的阀门和自动控制及相互间的关系。
  }! x& ~, u" V. w: j, c    # G; h5 i# U: F8 h
  2.7 风机试运行前,确保空调机组内无人,并关闭好机组的各功能段检修门。0 S7 A) F+ f, W: P: V/ _4 g8 h# J

/ A0 r. q" \9 }       相关产品查询: 请登录空调 包含了大量空调的使用养护等知识。gdafe4s8
" V4 ^# C9 v& {6 C- G! {* x

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
12
2#
发表于 2011-12-23 11:20:07 |只看该作者
希望大家发表自己的看法!我先赞成一下
7 P; m% ?4 u) c) i" S, |+ ]
4 e& X. n  @8 k5 p# N* r6 w" |+ n2 `4 O

1 j! V5 D0 E- \$ A8 g7 G/ p$ E9 U6 k, e. t  o' y
3 r& E$ j7 l4 G6 t+ u9 I

3 b( F* Y  i0 A! W9 t% [" i
# U3 O7 d5 v/ P. o0 X
: e0 j) u. t% ~. ^& P% Z
- ?9 u0 s& E2 n/ }2 [& s
4 J# |& s6 m8 r
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-1 20:17 , Processed in 0.199033 second(s), 23 queries .

回顶部