6 D: p/ R- n8 _3 t! `. N   空调系统的测试和调整,统称为调试,这是保证空调工程质量,实现空调功能不可缺少的重要环节,通过测试、调整和试运行来检验设计、施工、安装和设备性能等各个方面是否符合生产工艺和使用要求,如发现某功能不能满足或出现故障时,以便采取措施予以解决。# F6 k& N4 S: [( T

" V/ r- `6 q+ U5 A  调试的项目和程序:
, f9 @) r9 K$ a8 [/ v$ T; l8 A7 {1 ^! {/ |
  1.空调系统电气设备与线路的检查测试,特别是自动化控制的工艺型空调系统,必须由专业的电气化调试人员操作。5 Q; X! a, n9 y* `7 H2 k7 r0 D
  
; ^7 O; Y% D8 ~6 d# L4 _( a4 @  2.空调风机的单机空载运转
/ q# l3 \1 g& M% ?6 `8 l/ c    - w+ U+ s8 Y$ n: F
  2.1 检查各项安全措施,盘动风机叶轮,不应有卡壳和磨擦现象,蜗壳内无杂物,风机减振器调整是否平衡,皮带的松紧度是否适宜,运行时风机叶轮旋转方向是否正确,风机是否抖动和异常响声。
! j+ w( i2 D! }% D$ z( ]' I' F9 ]    ) ]4 T' N& x  C% C
  2.2 表冷器、喷淋室、高压微雾、水气混合加湿器应通过水试压,供水系统是否泄漏,压力是否正常,过滤器是否堵塞,运行时表冷器进出水温差是否符合设计要求,喷淋、微雾加湿,雾化是否良好,冷凝水排放是否畅通,挡水板是否带水。
" W) b: ^9 Y$ m! K/ D! z    
. s% |& g$ @4 x2 f* H$ g2 }  2.3 空气过滤器装置,包括板式初效、中效、自洁式、高效滤筒等施工装配密封运行,初阻力是否符合技术参数。
; R" t3 z6 e( q9 R( R    
3 j# q; ?( I$ y9 n9 o  2.4 干蒸汽加湿器系统,检查系统提供的蒸汽是否汽水分离彻底,管道压力是否符合设计要求,电磁调节阀门是否开关灵活,信号提供是否灵敏。1 T: }- L" t5 n$ {
    8 D. {; ?# Y( R7 T1 r
  2.5 检查电加热器的安全接地是否可靠,线路分配控制端头连接是否牢固,必要时用兆欧表检查电气系统。9 A6 g( h! n3 o4 V
    6 G1 H+ I, f  G  w9 m2 b3 m& \
  2.6 弄清风、水、汽、电系统中的阀门和自动控制及相互间的关系。
8 A" q" y& [1 A; v    
/ {- b4 v' E" ?. T. o" R  2.7 风机试运行前,确保空调机组内无人,并关闭好机组的各功能段检修门。1 ~. q+ T- A. p% |
" M7 {# M2 f/ L" i! W
       相关产品查询: 请登录空调 包含了大量空调的使用养护等知识。gdafe4s8
- K$ u/ k: E' U) U

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
12
2#
发表于 2011-12-23 11:20:07 |只看该作者
希望大家发表自己的看法!我先赞成一下* W* V; d7 `. V7 B
! K* H7 s! V- i  W; q$ e" Q
* E8 Q7 m# \, i- _% H, T$ Q

: a: x  P4 J- w. s2 D
6 ?8 I# o9 T0 N, h3 @
) ]. t% {& z% l! ?0 |7 w1 m5 _6 m
; M2 A! V6 B) Z' a  ~+ m+ Y- O  @- s4 \
. k- {2 P4 O3 x1 y4 ]

9 t5 k; ~# e! R$ f1 l: _6 x" u9 p
  R& u7 {1 i" w# o. [
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-28 08:28 , Processed in 0.123917 second(s), 22 queries .

回顶部