发表于 2011-4-7 10:58:06 |只看该作者 |倒序浏览
有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA& @% v1 {( ~* [, d$ L0 M- ~
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多  然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声  回气管不凉  请教前辈和高手!!
+ f! L! N0 a, V" s排空冷媒后抽真空3个多小时  再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了( S2 c# x; d# I, p
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!/ E$ J5 p  [4 C8 O4 {

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
13
2#
发表于 2012-9-25 12:19:58 |只看该作者
先顶后看~~' x% Q& A& T6 ^! M+ T* g9 b

% ?- N5 S" Z; d5 x1 ]  }* b& R% {: ~2 J6 {" {' h! A# A
% v4 ]" [' Q! p, u% l: u' c
. n) q/ H0 F- F( [) j7 f, r
' n) Y7 P; w# ?1 Q3 y2 ^1 C% b

% e# u' E' V/ Y" r2 k1 T5 z
# Y4 L5 u4 m+ |' r3 B  o* ?" E! A& o; S: {% F4 g1 U- _& A
, [6 f# a: m! w, }, F- s/ P, H
0 r# ^( f. F  D+ A) s
, G+ O- v, U2 G" D- E6 Y  I

9 ]& ]0 w, k$ p/ O4 U5 E装修设计 kukugo.net
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-16 23:35:42 |只看该作者
呵呵你真厉害,佩服哦" S9 o" {* d$ g  Q& o! o1 k

( \# k; w( e0 J8 }4 t" ?, |* F9 Q9 e6 B- ]

2 Z+ {* K0 g+ U" b" ?7 K( \5 ]: ?: Z. e( y, Z, G1 h

9 Z6 J2 B3 A; d$ i1 X- C) s4 z  p0 c  s  ~% M8 C5 s6 D

5 h' V7 U- ~# x6 l3 y" X4 ^* O9 s# H0 t
5 {) W8 F8 X  t- S2 O

' Q  W9 B4 P  {' {, a& E1 x. ~% r) F
6 H5 o  z7 L: }+ }# D" U: O& ]( H  n% @, D  O
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-12 13:29 , Processed in 0.120183 second(s), 21 queries .

回顶部