设为首页收藏本站
搜索
查看: 6074|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

求教 热泵问题

[复制链接]

216

主题

0

好友

577

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
356
积分
577
精华
0
主题
216
帖子
221
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-7 10:58:06 |只看该作者 |倒序浏览
有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA( ~1 g: B& t: g
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多  然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声  回气管不凉  请教前辈和高手!!
2 _( H& l% C% g  c2 t8 t- L排空冷媒后抽真空3个多小时  再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
& l! U0 |) C* F& N+ p3 W5 N忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!
/ X5 \5 K; _6 J

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
13
2#
发表于 2012-9-25 12:19:58 |只看该作者
先顶后看~~
0 Z- L& w5 U% K. I
2 j8 {2 ~' b8 F5 c# k2 S, e
- n% L6 U* w5 o8 A! n6 I& j6 s4 e7 B. {

7 U4 [. _( L. S) r' N0 \
1 j9 f8 |$ C6 X; P) v/ j  F9 d
; T8 D: ]* d+ z3 M4 q$ P6 Z. s) s, e+ f+ i( X9 B
. t7 O8 ]' G$ |% n" L
, E: c5 D+ a2 m2 I  F$ I

! r$ c+ ?9 s# I) t3 U/ W
9 R9 H( B; M' @, f  d
6 z  k/ i6 P% H6 K7 Q4 `# M3 O! ?9 ~装修设计 kukugo.net
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-16 23:35:42 |只看该作者
呵呵你真厉害,佩服哦
$ P2 ?$ e+ m3 R! b* b# c
5 l# L& j; ^) v  u/ U  E& I
4 ]2 A7 F8 [8 _2 N* W7 e9 I
8 n& @- y" m; P+ q/ @( J" T% U- _: s6 B9 h- `- @  W% V- h
9 f( b. f* g' o' N- w' u

& {3 F+ o2 x- T  Q8 e
0 k. e1 g2 y  e# o
, C& W6 E. u5 M  n9 P4 Q8 ^+ l' r( A
% j" C5 A, k, W
, Q/ B( w( g; ]; X5 K0 d
' g$ `% f. t. f  M
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 08:29 , Processed in 0.103742 second(s), 21 queries .

回顶部