有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA& @% v1 {( ~* [, d$ L0 M- ~
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
+ f! L! N0 a, V" s排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了( S2 c# x; d# I, p
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!/ E$ J5 p [4 C8 O4 {
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-5-12
- 最后登录
- 2012-12-3
- 在线时间
- 209 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 13

- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 13
|
先顶后看~~' x% Q& A& T6 ^! M+ T* g9 b
% ?- N5 S" Z; d5 x1 ] }* b& R% {: ~2 J6 {" {' h! A# A
% v4 ]" [' Q! p, u% l: u' c
. n) q/ H0 F- F( [) j7 f, r
' n) Y7 P; w# ?1 Q3 y2 ^1 C% b
% e# u' E' V/ Y" r2 k1 T5 z
# Y4 L5 u4 m+ |' r3 B o* ?" E! A& o; S: {% F4 g1 U- _& A
, [6 f# a: m! w, }, F- s/ P, H
0 r# ^( f. F D+ A) s
, G+ O- v, U2 G" D- E6 Y I

9 ]& ]0 w, k$ p/ O4 U5 E装修设计 kukugo.net |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-9-27
- 最后登录
- 2013-4-27
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 2
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2

- 金币
- 0
- 积分
- 2
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
呵呵你真厉害,佩服哦" S9 o" {* d$ g Q& o! o1 k
( \# k; w( e0 J8 }4 t" ?, |* F9 Q9 e6 B- ]
2 Z+ {* K0 g+ U" b" ?7 K( \5 ]: ?: Z. e( y, Z, G1 h
9 Z6 J2 B3 A; d$ i1 X- C) s4 z p0 c s ~% M8 C5 s6 D
5 h' V7 U- ~# x6 l3 y" X4 ^* O9 s# H0 t
5 {) W8 F8 X t- S2 O
' Q W9 B4 P {' {, a& E1 x. ~% r) F
6 H5 o z7 L: }+ }# D" U : O& ]( H n% @, D O
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com |
|
|
|
|
|
|
|
|