有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA( ~1 g: B& t: g
对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
2 _( H& l% C% g c2 t8 t- L排空冷媒后抽真空3个多小时 再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了
& l! U0 |) C* F& N+ p3 W5 N忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!
/ X5 \5 K; _6 J |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-5-12
- 最后登录
- 2012-12-3
- 在线时间
- 209 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 13
- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 13
|
先顶后看~~
0 Z- L& w5 U% K. I
2 j8 {2 ~' b8 F5 c# k2 S, e
- n% L6 U* w5 o8 A! n6 I& j6 s4 e7 B. {
7 U4 [. _( L. S) r' N0 \
1 j9 f8 |$ C6 X; P) v/ j F9 d
; T8 D: ]* d+ z3 M4 q$ P6 Z. s) s, e+ f+ i( X9 B
. t7 O8 ]' G$ |% n" L
, E: c5 D+ a2 m2 I F$ I
! r$ c+ ?9 s# I) t3 U/ W
9 R9 H( B; M' @, f d
6 z k/ i6 P% H6 K7 Q4 `# M3 O! ?9 ~装修设计 kukugo.net |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-9-27
- 最后登录
- 2013-4-27
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 2
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2
- 金币
- 0
- 积分
- 2
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
呵呵你真厉害,佩服哦
$ P2 ?$ e+ m3 R! b* b# c
5 l# L& j; ^) v u/ U E& I
4 ]2 A7 F8 [8 _2 N* W7 e9 I
8 n& @- y" m; P+ q/ @( J" T% U- _: s6 B9 h- `- @ W% V- h
9 f( b. f* g' o' N- w' u
& {3 F+ o2 x- T Q8 e
0 k. e1 g2 y e# o
, C& W6 E. u5 M n9 P4 Q8 ^+ l' r( A
% j" C5 A, k, W
, Q/ B( w( g; ]; X5 K0 d
' g$ `% f. t. f M
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com |
|
|
|
|
|
|
|
|