一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件6 k( ?  b& p/ `- P9 ]; {
) R2 k& [2 W1 z! w
  1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油
5 v$ t! R7 B* M6 p$ f
( g. d3 ]* x' y" a  2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油0 F5 k, ?8 x4 h7 V2 l; M& L
( T+ T$ s! w% `) _
  3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油( |; b5 c8 `& d5 [- o  ?

+ U3 ]8 O1 X; p2 L6 {! q$ I+ E1 t  4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
! q5 ^! X2 t7 c0 Q  v" b
/ h+ }3 B2 b; T# n8 k  二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
( H, t# l' r, z8 n% J" Y4 V4 z! }! `! l( |
  1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2: t; J, {' ?  ~2 @+ Y% x7 [  G

% ^0 E5 m* [6 [, x) f% V+ ?$ A  制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油6 u( M' q+ V# C8 `# }2 z

" V! c3 w6 y4 C! j! w  制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)5 C6 U0 c8 y' x7 {6 _

6 H" |( i- W- I9 @2 ^  2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-14046 g6 V& a3 t& G# E* Y6 B

( q& ~) y( }, c& X) \. m) h' j  制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE1709 B" ]4 N  w$ A/ B9 _9 C* X

) w* N7 l& o4 c/ ]5 p/ _  三、冷冻油加油量- L  C& Z: k/ a4 i8 B
1 o5 V' ^, V; q% X: M
  活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入18 dm35 Y8 M* {3 p# E: u: G

% C. r. M- Q5 D$ \8 Q8 o  四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
! [$ A4 J; S  X; o8 G! ^
7 t7 v+ M3 r% l2 ]) C  1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
# A( h; @. l3 g# K  \  X& I% d$ P8 x0 z; A" B
  2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
; B, Z" |: H) s; k# _$ y  U9 l' g% F* u4 L* i+ o
  3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
7 o$ x3 }" b( q9 z; t) l& q# t% S9 [% _" k& N9 D
  4、冷冻油注入方法
, I# B. Z& ?  h8 `, V0 ]; A
; p/ j8 C8 F0 u+ s8 T  1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
5 X4 }- {! M5 y; k
; d$ C( A, Y$ ]' e% S  2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
9 Z7 i4 M% i" f* k# Y1 M' Y  E; }
; b& h4 }4 t# q) Z  5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
) }6 z  ~% s0 @' O2 M* ?! {
" j- O* s+ D% f! I. X  6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空0 X0 B: y( J+ h$ a0 F$ G
4 \0 X- |, D5 o/ B' b
  7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
$ h6 t& j1 X" f
$ K, n% S, r1 _: z1 E% {1 U  8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组+ D+ t' Z2 g$ R# C5 R9 h  b

" R* X& ^+ J* x# _  N! w  9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
  \% o" _/ \: t
4 C6 c9 B1 g; }' ?* H" j  五、加油注意事项
4 P3 U0 [$ |/ w) ~2 r- V# w, {6 J/ `$ T# V  u! E3 q% L9 {
  1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
$ D8 l2 T( J7 {1 s0 r5 I) u) ^% U) B1 A3 n
  2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。$ P% V5 T  u4 |' X$ F, g+ m/ k

/ S  A8 d7 M* G# c) x% b  O; H  3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
5
2#
发表于 2012-10-15 03:28:13 |只看该作者
看的激动。。。 谢谢楼主了
! v2 x  Y- z4 \& h9 L/ y7 j
! ?+ S1 R0 Y5 w& ~, W4 ^( s5 e4 Q0 q9 a
( g' L1 j- }. Q+ K: I

$ D  `2 e( a, B5 ], q0 U* z3 @) E- M" [2 d4 P
6 C) @9 l  V: F3 w  N3 Q" L8 f
! |! k5 a% p7 Z% g7 [  j' Y: }

3 n6 J$ D) y2 Z/ X4 M+ W; J( [! z9 O% K

0 {7 R9 @3 ^2 I1 g3 {1 I5 U) s3 {: ?: g& X9 r) X9 |7 e9 ?" m
9 s' g: B) B* v" |4 z% w: p
伍捌同城企业信息网,58tongcheng.org
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2012-10-18 07:08:42 |只看该作者
顶下再看哈
; L. B# t* n& r  D0 D
" s0 {) E# u# l% S. d$ Z
+ p0 w9 z+ x( Y7 }1 s+ H4 t2 q1 p% t5 m* y# O

3 I; m- ~* S  E7 |  H8 m! A7 |9 l: |3 n. N) ?

" M* q! L. M( I( U/ C8 o7 q) i/ `: j* Q* i* R7 V

4 Q( u- b8 |; E' P6 A& D* W% m% K9 o8 R& z2 m

3 a/ g8 y4 p% V& d! |8 S
& s9 d) b0 [/ M7 G* C战皇
2 [" P7 z- F! V6 C8 s8 m, M无尽剑装
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 10:38 , Processed in 0.129891 second(s), 21 queries .

回顶部