  一、项目简介
0 `: R) t" {9 j
  
) D# ]4 A& H* ]+ U$ E  本工程名称为攀枝花红山国际中央空调工程,项目地址位于红山国际社区四川攀枝花红格镇。项目建筑包含123套精装房,建筑面积约15000平方米。
) w5 \; U4 W% J+ r
# S& @# H3 m0 o2 b- }; b6 X( Y- B
  
9 c1 g, X% X- M  g% U4 x  二、设计依据1 M! Q: B6 a+ D) p
  ( p+ [0 N/ @( S8 s! w2 T
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求! b3 {" s+ r: L4 q  t$ b
  
; X: q! C0 K% H  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
2 `" i5 s/ Z# S! f7 H  m  ; x5 X" N2 s& T0 l$ z
  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
, X3 h8 j; _+ A! }! `. B" Q  
4 M5 H( v) ^- O: O" }3 J& U  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)+ [  Y2 b- _5 S# _8 \9 L- h& k8 c
  ) P8 n% a& }/ e9 ]8 w0 w7 c" I, Q
  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
+ I! G% T' T8 G; I, m  
/ _' Q7 a: b5 |* n3 y! ?4 R" }4 `  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
; n  \6 S8 ?- K' ]  
" B% i+ h* _+ C, B  7.其他现行相关设计技术规范标准
/ b5 Q1 ?2 m) g  
0 M$ ?9 L7 b5 B  三、设计参数
3 r4 U6 }% z/ E
  & U" K5 ~+ v' G: Y: |: B1 Y- i
  1、大庆室外气象参数
: g! p+ |) o0 O  
5 a; d) Q3 P1 Z7 b( A$ w, ^& Z    
% X& r, T9 w  g0 V3 e: ~, S- {: _  2、室内设计参数
' j) H. m* @: v- \7 i5 n' b  
) b  _: u/ g/ W5 _    - N. e7 O" k# V6 l# B1 ?# R& U% X! ^1 A
  四、工程应用说明
0 |' t# @. J9 A, S: U! a+ {. i7 l
  
& g$ D& C2 T7 F: h( p7 i7 e  1、冷热源确定
9 @) k  f$ x" r2 ?# k1 n, J& E7 m  . i& U+ Q+ t( Q2 ]( O0 i0 B; E
  本工程建筑共16层,房间户型主要有5个户型;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒小多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将每套户型配备一个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
- y1 e6 m$ s8 P9 x& ]# Q  ' B& f3 o% d) y; c
  2、负荷确定
/ \: N. b; s4 b6 Y# F  7 N# }6 }3 @. j: K4 C8 X! J0 O" t
  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。
7 r6 ~4 c# b/ t8 [- G( z  4 [9 ?6 V9 M3 g" d7 i6 V
  经计算,整体123套主机总制冷量输出1341kw,制热量输出1566kw。" }/ n' O$ D; Q$ x" ~) m, ~# F$ ]
  4 j4 F& U" Y8 ]7 v! [' a
  3、系统主机* J( F5 s. q6 |& v. ^
  
8 S. a2 L4 d2 ]( s( R+ i3 @- H  主楼每户1台主机1个独立系统,主机放置侧位放空调专用处,简洁大方实用。
" E: a6 M& C2 V/ V4 u  % K2 ^# [% A3 ~, e/ D' {. N
  VRF系统室内机
6 m$ f8 [6 ~8 h1 @' a/ [  $ k, A! @0 g; w$ c
  所有房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。
8 W5 N" f& Y$ b4 f
, N' w8 A  a. [- U7 `, f" n6 X
- x! C' U6 }. O* R  * q' x2 R: x: Y3 N, q4 t9 V
  4、智能控制
$ f! W1 k. P# G( x$ X3 R  
1 o  i4 N; a# M- y5 o, I  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,时尚美观,使用可靠方便。9 M9 [7 F  K8 y% X% f7 y! C8 Y4 d
  
5 |( N* l& W: L( I# ^  五、总结
2 t6 [/ O9 _/ u
  
0 T! W% \& N% \  本项目中的攀枝花市属于亚热带气候的地区,对空调主机制冷及长期稳定的可靠性有很高的要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季恶劣工况下,依然能保证非常好的制冷能力输出,并且质量稳定,易于维护。
3 p: I" s* V, s% d. b- ~8 p  
5 |: D, t- T9 Y. I8 M- d' |  本项目中,每个户型的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频小多联机,将空调使用区域划分成123个独立的VRF系统。
* l* P' \8 T1 ~$ E% ]; R1 k) z- t, q( z7 |. ^* @# ~% n& C

6 O8 x! S# i: \3 ^$ W# Q  % [8 e( ]5 E" Y7 V  ?' h
  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。