  一、选配:& g9 v, A" X9 V$ ~* w. `$ q8 [
9 o- o$ N1 x: g0 }
  根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:
" D! q% n* C) K+ Z; G4 R  
  _9 c8 k- u6 `6 Z) c) D# z1 \  1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;
9 Y) K; w' j# |0 [  
( V+ {* ^5 L1 g( r  1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)  G$ i5 C7 s& J; b0 X
  / ~0 T& |7 k3 \2 d
  式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar)o—蒸发压力,KPa。
0 d1 i7 R8 \9 }! R; u- H* S: b  
. t" R, Z# C7 e) c  1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。
: p$ e5 k# `) q  {  + Z7 y# l2 q5 A, p+ B% l
  1.1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:
6 U2 h9 w$ N* ^  Z+ j  , x+ S) P5 }6 ^& R
  (1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;
" v  E6 m# ]4 \4 U0 F  5 k. n& y1 |) u5 L2 y: x" q
  (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;
' x/ W& s3 H( N) @+ R6 P# \  
9 k  d& l8 V$ G. B" k  O, ~  (3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。
4 w5 N9 b2 q% C* a# ?) t- u2 ]4 x  L3 K+ \, T4 o+ |. A# I1 T# {" O: m
  
+ T. ?$ g4 Z: }* g  二、安装:
) x3 ~3 M0 F2 X% q1 K4 r3 E1 y
  ' n* f! V1 b# ]8 P
  2.1安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分;
# l: Z0 f/ A+ ^. e  
) C0 B# _) O& Y5 E  2.2安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;. ~+ B, G3 L+ f5 P2 R4 S" V
  1 w$ ?; }, c0 L9 V  V5 B
  2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;. m/ X% R8 P. J4 k" |9 v. U
  ( `- t! R# h' v7 `" K; }
  2.4感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上;4 d# }# R2 n; p- R: }
  ) k$ Q" j: w* I, a' |
  2.5感温包绝不能置于有积液的管路上;$ \& P9 R- N4 F5 ~; |
  . I; }- O  Z! C+ V! q5 D
  2.6若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;
7 J% j" |: k9 j' y  
* o( z1 z/ Z; }9 V3 X  2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色;; {, @! }7 W; H' j$ U. B, j9 B' [; U
  
4 M% e6 o6 ]; A1 i% s% b  2.8当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。9 T, r5 [! N5 O
  
5 {  a7 f( T7 S) h  I" b  三、调试:2 Y7 l9 w, d. w1 @5 P$ H
  4 G' `; i6 b8 N* o
  3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;
: K  u0 B' T; g3 G+ ?. J1 c" |  2 ]; Y$ ]) H& M4 }
  3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;
9 m$ h0 l& l5 a+ G$ O  - f  r* s4 x( ^# o0 J, l- K4 l/ V
  3.3经验调节办法:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。