1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。
# f8 m5 P. _( l2 W
4 U, x& P* f j' i/ y 2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:- L% \% \% |% G9 ]
; a) o) l6 f% J. \& P, W! U4 } 1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。
* a' q: ]% R9 s" [4 M$ t! u" ~* @1 u
: @0 q: H- V6 x$ s; M: p 2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。- \& k6 i& j- ?
" `8 S% H6 r' w* j" F, p / ]1 m4 d) l1 n; ~+ Q3 n. I
& ]- R6 y# [( c 3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。
; _3 k. X! i- h, ]+ M7 s
4 @3 c$ n+ A+ } U3 E* T 4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。 |
|