中央空调加氟的具体方法

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-3 06:22:00 |只看该作者 |倒序浏览
  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;: Y8 d; G8 u8 K* s5 C
  
6 q  v+ X( X: P  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;. J% Q7 [1 V  L! `8 p  [: C
  6 ^3 G9 v: U" o* N) a2 I+ c
  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;/ B4 ^: t. k2 z, Y7 y# X
    . v3 f0 Q. M" o2 ]) Z& f
  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
: z& K. q  z6 k- j  `4 C9 Y
- D$ ~0 E6 Z# ]" [( P$ c8 A% _  m  F9 b0 l2 g
  
- `/ T" D2 s2 W$ o; b8 {) ?  g- Y  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
, `& g2 ~% }3 ]& x( y  3 @: V) X2 }0 ^4 p$ @
  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;/ x9 c3 f" b! O) X$ a2 e
  
7 G  j; e! X. g# u$ Q  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。