冷水机组引起高压故障的原因

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-8 06:09:00 |只看该作者 |倒序浏览
  冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
5 W9 k' ]. E/ c. P: m
, v2 V" F  V! c$ x( Z' g+ p5 V- Y: d' P9 Y8 ^3 W/ w
  主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:# B$ V% A0 I* m  J
  , w% X! a; y6 `% S0 M
  (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
3 t6 `) E+ }/ e4 M/ V  1 x8 D% e' z$ S( {
  解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  3 R2 j) q& }7 \3 h
  
7 m. y# p8 X; w" N  (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。- S, t  i, k6 ]  e, O
  9 V- r. A% g- r. A7 A0 b6 X
  解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。4 T7 L) R" k1 c- ?9 f0 L
  & U" `; E! m" R4 N( F& w2 L
  (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
3 D3 x( w; A- k/ X  ! P0 Y9 r$ c: d) d
  解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
6 `, N6 U, Z! v% V4 C0 M  9 I  e. \, p7 d
  (4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。$ u2 M" P( N5 u# J% N
  . [% `. H+ E$ W3 c% E- H8 }9 P" z
  解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
" n% T. j+ ]) t; U$ z  1 V1 ^5 P8 J& B$ U) ^. B
  (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。) P% A$ R# u. k% k+ g
  & r4 P6 G* D) y1 W0 @* Q" D
  解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
5 H8 T9 f: {* h5 V  0 m4 W& `9 m! Q6 o% w% q# k  s1 {
  (6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。+ N: o% S) q' B" x) h
  , m1 V: t4 {9 B) l& h
  解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。