制冷控制系统常见故障分析、处理
一、电磁阀
1.线圈烧坏
现象为低压负值,电磁线圈外壳无热感,用万用表RX10测量为短路。解决方法,可单独换掉同类线圈。
2.阀芯搁死
现象为无开启和闭合动作,a.搁在关闭位置时低压为负值,无制冷循环。b.搁在开启位置,停车后高低压很快平衡,开车时易造成液出。解决方法为清洗。
3.关闭不严
现象为停车一段时间内高低压很快平衡,一世界形势时有时有液出现象,解决方法为调换铁芯。
4.油堵、脏堵
现象为微堵状态时有冷感或结霜,直至到全堵、低压偏低,影响制冷循环。
二、压力控制器
1.不产生动作:现象为(1)电气线路有故障或接错,(2)电接点拉毛或粘连,(3)机械动作元件失灵,(4)联接管路油堵,(5)无信号输入,(6)有泄漏
2.失控:现象为(1)调定值有误,(2)定位脱落,(3)机械元件变形及弹簧力变值,(4)高低压信号接错,信号管变形或弯曲产生内阻,(5)压力控制器远离压缩机造成动作时间差。
装配式冷库 : 库体保养维护

: i* ]7 g8 f) m& x! k0 E

冷库的保养

% {7 b, t! j* l$ A: \2 |" J, a W6 P

A 冷库新安装完毕或长期停用后 , 再次使用 , 降温的速度要合理 : 每天控制在 8-10 0 C 为宜 , 在 0 0 C 时应保持一段时间 。

( p. D/ W; E7 K8 G1 r! `

B 库板保护 : 注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。

4 d. F. w, b+ v' S& T

c 密封保护 ,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

) W# Q2 j! A6 D3 B1 G! p( V

D 地面保护, 一般小型装配式冷库的地使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。制冷维护和保养,制冷系统在运行中如何进行保养 :

: O2 t2 I, I$ N

1 初期运转机组 : 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。

/ ^* X6 j' m: [; N9 G8 Q! M3 f

2 对于风冷机组 : 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。

: Z2 W% `% `0 y; J: I

对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔 . 风机是否正常。

! a9 A2 J, r) f; k Y$ b$ O# G

对于冷风机组 : 经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。

6 R! u, y4 W$ @) P* s

3 对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。

8 J* O0 ?' r1 S' G- q, E

4 经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。

+ ?. H& R3 r4 O/ J

5 仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。

2 G6 ?, q6 j2 S: z

6 对压缩机的维护:初期糸统内部清洁度较差,在运行 30 天后要更换一次冷

' F, u0 H; p" V2 a. K; G

冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。

5 t* V* R9 L3 P" }
4 }7 @: }5 w8 N# ^, {
8 G2 V' ]+ c/ Y! B1 x7 F

原创文章如转载,请注明:转载自苏州制冷 [ http://www.cdzhileng.com ]
本文链接地址:http://www.cdzhileng.com/news/2009-3-25/RuHeDuiLingKuWeiHuHeBaoYang.htm

$ h$ a( k1 F3 B: F7 U
7 J v3 H) ^& d3 Z- u5 D" g& c 9 D) c5 g; [- m

% s9 d, `7 C3 F5 g, t* \

关键词:苏州制冷维修 5 j' W( l3 S& ]7 E% d* N

9 j o5 n6 l8 j6 }( K9 v7 D9 q6 ~# ^8 C, X D7 K" g* X/ {: \* i6 T# b" P
. N c0 M( c4 V7 f" V. }

上一篇:冷库的工作原理常识
下一篇:关于冷库库体安装

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-26 16:52 , Processed in 0.103265 second(s), 23 queries .

回顶部