一、冷藏库冷风机的匹配:
# Q; P1 B' d" _$ o$ M& T5 Q 冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
, ?4 [) K+ x# a) B9 Z0 s2 G( l% d2 y, {" }& L- v9 e4 w
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;& c3 M/ k) Z8 d+ z
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3 c6 J2 K; ^& f; t; l; X 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;2 K& l4 J/ p0 |' s S8 v$ r
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
+ l. T( S( r% J* \ 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
6 @% D2 j, k+ R; |) F/ [, E二、冷冻库冷风机的匹配:
9 b+ b2 r. A3 n7 S8 @ 每立方米负荷按W0=70W/m³计算。
$ T% r3 l) Z8 h% V% V6 G $ Y" h, N4 q. x
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
I+ n7 l' f$ v8 b" X% E" T 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;: A, k1 K5 T6 W5 k& Y6 k
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
6 }$ q/ L; c/ R2 Z! {8 p2 t3 ` 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) # i. m6 h! v* }) d8 Z
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。
& y0 c/ x$ r! ^; c三、冷库加工间冷风机的匹配:' j$ P# V+ ?; A9 J- S
每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
! P5 u! ~# v' G4 \0 M
- b4 A9 P" b* F% d 1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
] w. {) x" p1 ~: f 2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);5 c! t- a. I; X4 N$ E
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。* Z$ ^: N/ ]0 e) Y# E+ \. v
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。 |
|