一、冷藏库冷风机的匹配:3 ?. O( W, o# @0 l! f2 R  x) N
   冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
, o8 ]$ c' M9 Q  m) R
% n3 q% b1 u8 {1 O9 e
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
! K5 E5 ~( {; o  u# o! @ 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
) r& f1 D1 n/ M. K 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
3 t  [3 v" R" R) W 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);% A7 F+ f, s5 b! u3 `) V- [
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。

: A) n  B! B! L7 u( I3 l1 ^二、冷冻库冷风机的匹配:
9 N2 p( _- ?: G4 d* N, T  m, {- V2 c) t   每立方米负荷按W0=70W/m³计算。  `0 _$ T$ S+ p9 o

- ?; a- f$ ], s2 a2 K) D  I 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;/ Q2 K4 Y' i. Z: r7 W2 q
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
/ P1 A8 X" V# s' A4 N  c, K 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;  P# g0 j3 y+ K" J" e, T: p
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) * s( n" z, U( A! ~
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。

" t% f; X" v9 U三、冷库加工间冷风机的匹配:
9 K7 e( [8 q2 b$ f+ F8 m   每立方米负荷按W0=110W/m³计算。- C/ X4 ^+ h2 a. \5 Q# Y

8 p4 y% e& b: @) A+ r8 J) G; H 1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;  ^- r+ B; W- O$ z2 {! _
2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);' K' g/ q7 R& g9 c
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。2 S) z2 Z1 a1 L) P/ `) ^$ J
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。