溴化锂制冷机的冷衰及其防治% D" w$ X# @4 `; }6 _0 c( B2 {: m5 a/ [2 C( D3 G7 k
近年来,我国溴化锂制冷机市场发展缓慢。究其原因,这种制冷机的冷衰问题最为主要。本文将就溴化锂制冷机产生冷衰的原因进行具体分析,并提出一些可以防止冷衰产生的措施。 k% M2 P' X) ~6 g- o3 O1 D7 {! j$ ?$ A- C9 ]: N* I
% e. u. N! \9 d) E1 V7 V- R; }. T" p h p5 c9 f$ D4 t4 l
1 溴冷锂制冷机产生冷衰的原因2 q# Q9 V/ |- G$ S5 M* N& q: t
+ e' Q+ H& [& x8 F9 [5 _9 ]* k% G* D$ O: g& C
冷衰是指制冷机的制冷量随时间而衰减的现象,与制冷机本身制造和运行条件有关,一般为每年1%左右。如果年冷衰率达到3%~5%,那就是严重冷衰;如果超过铭牌值10%,并且经过维修仍然超过10%,那就表明机组性能已经很差。3 D2 M% b( U* f' Y, f4 l, C
- S6 D; S7 j2 c- o5 N! u1 K4 b! k+ a! E
溴化锂制冷机的冷衰与气密性、水质稳定性、溶液、泵等有关,它们影响机组的真空度、热交换、内循环量,从而使制冷能力衰减。
5 z/ w, _1 w7 t& E2 ^
6 d {4 S8 N+ k* _7 T# P1.1 气密性
) E- w! r' i( Z+ ~" U$ wW6 T6 [2 K" H/ U) P& T
4 D9 p2 ?6 b% h6 u* s% U! }% Z 溴化锂制冷机要求真空度在100Pa以下,保证制冷剂的蒸发。真空度越高,制冷能力越强。因此,机组在运行过程中如果气密性受到影响,从而影响真空度,便影响机组制冷能力。
/ a+ z% q& s) e3 Y$ y5 k9 \+ D& Z) ~' a
影响机组气密性的因素有:①密封性焊缝;②换热管的胀接;③阀门、泵、视镜密封处。
# [8 w; {& I- W6 v$ z' b8 t|% U
3 i8 M: R, T, L# U2 h 1.2 水质稳定性$ f ?$ P, A7 s: C9 S; U
5 z# j& M* m& e1 \+ k, |4 U( j' X' B5 e- ?
与溴化锂制冷机组运行有关系的介质有冷却水、冷媒水、水蒸汽。水蒸汽由锅炉提供,用水经过处理,一般不会有水垢、藻类、泥沙,水质可以得到保证,对机组没有影响。机组运行时,放气阀放气时要带出一部分水,系统膨胀、收缩亦会有一部分水损失。为保证机组正常运行,要补充水,一般运行24小时要补充十几公斤水,补充量不大,对机组运行影响不大。冷却水是通过冷却塔降温来获得的,蒸发量达1%~2%/h。机组运行24h,要补充大量的水来获取冷却水,因此对水质应有较高的要求,保证不结垢、无腐蚀、不长藻、无生泥,否则便会影响机组换热效果,从而影响机组制冷量。! g2 _- H" X. [; q' m% t; p! c2 Q9 w+ ?4 T `& M2 U# q6 C* Y4 _
* T2 v& N8 q" v( A% E+ U
1.3 溴化锂溶液
4 k6 x# Z7 @: D6 e) H; r6 T) h1 U/ H' I0 b. E- `% S
在溴化锂制冷机组中,溴化锂水溶液的平均浓度约为55%,负责传热、传质和循环运行。溴化锂水溶液的质量直接影响机组的制冷能力,其PH值和缓蚀剂是机组防腐蚀的关键,因为它们吸附在换热管表面后会影响换热效果;而腐蚀产生的杂质会堵塞喷嘴、淋激板孔,从而直接影响喷淋效果;同时,杂质会堵塞管路和屏蔽泵滤网,直接影响溶液循环量;如果杂质进入屏蔽泵,会影响屏蔽泵的转动和溶液流动;如果屏蔽泵内部冷却液通道被堵塞的话,还会烧坏屏蔽泵。4 N) I# I2 ]* R3 O, F0 b7 L3 r
5 E# w) F7 z2 _4 l$ T
1.4 屏蔽泵+ H& C& \! F8 T# V, ~' Z! k7 h+ l
- C6 c) t& a* h! T9 x: D y1 }+ J }1 v1 \ B
屏蔽泵在溴化锂制冷机组中的作用好比人的心脏,是运动部件,本身存在性能衰降的问题。若不定期检修,或者屏蔽泵本身性能不佳,均会影响溶液循环,导致冷衰。3 H0 f- ~; Y U6 K. u4 H1 q- a, X$ F, i0 M' v3 X
+ ^+ P6 b7 e1 n8 \3 F) v" s9 A' m# Q- P
除此外,冷却塔、水泵、汽、燃油、燃气等因素也对溴化锂制冷机的制冷能力有影响。- T: O4 Z3 \. G9 ?, `2 F* d. j! a, _: x" U% T. }; J; b2 V
# Z3 E& d# T3 s, X% ?. e' B
) A2 d# r' c$ o5 J& b 2 冷衰的防治' o2 l6 o4 x. z3 v1 |' U, }* s$ u+ Z* g i- d
) Z3 E3 _6 f" U2 O6 u6 ~$ a$ r5 V2 p; I, U+ d
①在产品制造过程中严格做到“清洁密封”。清洁,就是防止杂质和灰尘在制造过程中进入机组内部,并且在制造过程完成后用洁净空气和洁净水清洗机组内部。密封,就是保证焊缝、胀管处没有泄漏。应适当提高气密性检查要求,并用氮罩法进行泄漏总量检测。* @0 B9 i* Y6 Y5 ~
9 q* |* r$ P2 a) j7 E4 N8 a) M1 G/ a. C9 q4 b6 |7 T8 p5 F, V2 R6 ^4 I: S J
②严格控制溴化锂溶液的杂质和PH值。使用效果较好的钼酸锂做缓蚀剂。要定期检测溶液的总杂质、PH值、钼酸锂含量和异辛醇(能量增强剂),确保在要求范围内。6 k4 k8 m$ A+ }- k3 z
3 w O0 _5 A( o8 M. E
& ]* ^+ w5 ?! \ ③选用质量好的泵、阀门、视镜等,并在装入机组前进行有效检测,不符合要求者不用。# d' K B' f& A$ k, s
e! f. d2 @5 f0 e3 R ④定期检测冷却水。如果水质较差,要加除垢剂和除藻剂,并在管路上安装电子除垢仪。每个季节运行前加入的冷媒水,水质必须达到要求,必要时要经过净化处理。3 @7 |' t' q! o
]4 e# I7 Q/ I5 J1 R
: s5 ~. X5 ?+ k) o4 H% j8 @ ⑤对于冷却塔、水泵等辅助设备,除按产品规范进行选用外,还要进行定期维修保养和检测。% t: C6 R2 c: O! X
3 s" R3 e! z+ W* z; _1 _- x. z6 Z( B
⑥若发现机组有泄漏,要查出漏,并通过补焊、补胀、更换部件等办法予以修复,同时进行气密性试验,以达到规定指标。% i, A" k( o) x+ B& d3 R' D6 x
~! F" g$ A# A3 C
. \: A* M& ]0 x ⑦冷却水、冷媒水管路结垢严重时,要通过机械除垢和化学除垢清洗管路,使管路保持良好的换热效果。2 [/ u$ z' X$ _; h
) v* n' s. |) Y' K/ h) @# [$ t/ a
" l( g2 H0 f: q# P ⑧可通过杂质过滤清除、加氢氧化锂调整PH值、加钼酸锂保持溶液缓蚀性能、加异辛醇增强制冷能力等办法再生溶液。4 r0 U. t: g$ }
. @+ W; n2 p5 D9 n0 \$ d4 D( Z a5 |8 L
3 结语
0 A8 C8 @3 z' V8 H1 F2 {( p2 y/ A: G+ u) o. W0 _
溴化锂制冷机的冷衰是客观存在,不可等闲视之。只要认真对待,采取切实有效的措施,它是完全可以控制的。 |
|