如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?

[复制链接]

5

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
5
精华
0
主题
5
帖子
5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-10-14 17:18:17 |只看该作者 |倒序浏览
如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?
7 {0 \+ [1 B- ?5 M1 ^
* M. \/ A# y# A+ n确定制冷循环的工作参数就是确定制冷剂的工作温度和工作压力,其中一项就包含的是:对风冷式冷水机的"心脏"所在-制冷压缩机吸气温度的确定。制冷压缩机吸入气体温度总是比蒸发温度高一些,两者之间的差值称之为过热度。过热度大小应根据蒸发温度、吸气管道中的过热情况、制冷剂种类及制冷循环型式来确定,可以根据制冷压缩机各种名义工况所规定的过热度来确定,也可以按照下列经验来确定。
) {' ^& W. P/ l
" M: X% H; W) j
以氟利昂为制冷剂的风冷式冷水机制冷系统为例。对氟利昂制冷系统一般希望有一定的吸气过热度,一来可以提高循环的经济性,二来可以保证制冷系统正常运行。故过热度大小可以按照下述原则确定。6 K' i0 X3 E$ V( |. w

6 q2 q; R: J1 d3 @7 f2 j9 Y& W1、如果冷水机采用热力膨胀阀时,蒸发器出口气体过热度为3~8℃;
+ O# _7 p1 @; C' I6 r& \* D+ r# V+ h) n7 k; p) f9 R
2、采用单级压缩和双级压缩的风冷式冷水机,其高压级吸气温度不应超过+15℃,但也不能过低;
# K; `' c0 h# L& s- E; @+ b; {7 P* }6 R- J! O. U
3、双级压缩冷水机的低压级允许吸气温度与气-液热交换器性能及吸入管线的冷损失有关,一般可高30~40℃;
3 P& |7 o$ r5 F) |. y% x. A% i3 Q. Y7 Y, B( ~
4、在气-液热交换器中,气体出口温度比液体进口温度低5~10℃。# i4 x+ _  f8 S# \" O# _: I& _# Z

* ?7 S* Y. ?5 V3 P3 y& M# d  u& d更多风冷式冷水机内容请关注上海康赛:ww.kansa.cn