设为首页收藏本站
搜索
查看: 3138|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?

[复制链接]

5

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
5
精华
0
主题
5
帖子
5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-10-14 17:18:17 |只看该作者 |倒序浏览
如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?
  X% _! c9 W; i+ c- |- g8 m$ Y( h' c* Q$ ?- B
确定制冷循环的工作参数就是确定制冷剂的工作温度和工作压力,其中一项就包含的是:对风冷式冷水机的"心脏"所在-制冷压缩机吸气温度的确定。制冷压缩机吸入气体温度总是比蒸发温度高一些,两者之间的差值称之为过热度。过热度大小应根据蒸发温度、吸气管道中的过热情况、制冷剂种类及制冷循环型式来确定,可以根据制冷压缩机各种名义工况所规定的过热度来确定,也可以按照下列经验来确定。- j3 D6 S  i6 M$ f% V; s' V
( l0 T7 h/ o' P  u) _4 k
以氟利昂为制冷剂的风冷式冷水机制冷系统为例。对氟利昂制冷系统一般希望有一定的吸气过热度,一来可以提高循环的经济性,二来可以保证制冷系统正常运行。故过热度大小可以按照下述原则确定。8 n: t: r9 F1 l; [* W

. y9 h! r, h" F8 `1、如果冷水机采用热力膨胀阀时,蒸发器出口气体过热度为3~8℃;
/ B2 F0 ]1 q$ F- i  B9 m, u2 n( j+ `- e" t" h
2、采用单级压缩和双级压缩的风冷式冷水机,其高压级吸气温度不应超过+15℃,但也不能过低;
: e+ v" ]7 o& Z& i6 Q5 B" h9 e
1 K. h* S  Q$ U0 l) M& d, B7 h3、双级压缩冷水机的低压级允许吸气温度与气-液热交换器性能及吸入管线的冷损失有关,一般可高30~40℃;
& \' d3 v1 f! w# L; E5 y7 E, T+ {1 C8 _' L9 E
4、在气-液热交换器中,气体出口温度比液体进口温度低5~10℃。
; b$ _& D( q% C5 ^/ n% L; t5 A3 K% {# I, e* j& H$ F) N0 f
更多风冷式冷水机内容请关注上海康赛:ww.kansa.cn
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 10:00 , Processed in 0.089450 second(s), 22 queries .

回顶部