库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
U7 z: b2 [9 V. ?$ W ' t5 v k+ s5 I& c
冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:
5 B* }' e" c: n4 R+ }
4 z; X( K& x( {$ a* v/ k7 V7 x 1.每个接点安装线号以便检修。. l0 _* O# S5 j4 R+ R3 R# Q
2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
8 E* {% b9 @1 M" Z9 k9 P! b2 j# N 3.在每个接触器上标明名称。
: d0 [; m+ N2 a1 N) @, Z( ]8 R 4.将各电器元件导线用绑线固定。/ X* }( {9 b# r* `# P: E" B% o
5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
5 `+ q! e) |" \. M7 a' {2 c 6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。
2 g1 V5 V9 S5 w1 ?) k 7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。7 r3 X% z+ [4 @8 Z* l8 [
8.电线在线管内所占面积不得超过50%。
8 L! M. ~+ y% F) P 9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
/ K7 m6 y T( v Q4 M) g- Q7 w 10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线
% U- p5 ?2 I# i' ~4 n g: ]% g 11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。
8 i6 F, J7 ]4 j" n% M+ ~ 12.线管安装应美观牢固。/ A% ^2 i& o: G
! I' ~( |5 A- R# L: t1 U
制冷系统充氟、调试 # a8 N; C/ `8 u) Y6 G$ ]
' z, v/ Q* a. E/ ]0 W# t
1.测量电源电压。5 ^( H; J. P1 f- m5 N
2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
8 b z8 n- m U& {, q9 b; S8 ? 3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
+ i* I: g! F( `/ R$ L 4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。7 \+ j4 S1 r" z! ]
5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳
7 V4 A* A- L2 r5 H, r0 J- W( m 6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。* U3 X8 O$ h2 `/ c# y
7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。4 C, e% ]" m/ T) M# b
8.整个设备擦拭干净,环境清洁。$ C; a# J5 ]$ M
( C! s" {1 {6 b& }6 ] 您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609! {3 g7 K7 c3 h5 i2 v( v
|
|