发表于 2017-8-15 19:16:31 |只看该作者 |倒序浏览
1  前言9 p$ l- }" l3 _2 U
夏季,白天温度高,但夜间室外气温却很凉爽。凌晨,是一天中气温的最低点。以北京为例,从1971-2000年,7月份日最低温度平均在22℃,如下图。在温差大的中国西北,更有“早穿皮袄,午穿纱”之说0 z4 R1 u: g9 w& B" H0 [! C; g
$ ?6 ^6 H) H' }# c: e
! ^2 |/ B2 _& j/ z

0 ]  H* w& j# e- G
! g, Q2 t/ Z6 n3 k9 F2  基本结构8 e) V7 ]. G" G/ \
从最早的型号说起,如下图它有一个保温箱,保温箱内是液体(如水)和浸泡在液体中的吸热剂 ,另外有两个液冷散热器(就像汽车的水冷散热器),一个位于室内,称为室内液冷散热器,一个位于室外,称为室外液冷散热器,每个液冷散热器都有散热风扇。每个液冷散热器都通过管道与保温箱相连。管道上还有小水泵。7 i5 C* V( H8 }1 s+ X+ z, a

! ~) b( ^6 N  l. T# }7 @图1 空调结构图
+ y8 v' F2 g4 R. L5 Z1 u- G3 基本原理
( C/ h* l( v" r. m! T. z4 I& _( Y给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室内液冷散热器之间循环流动,室内液冷散热器的风扇吹着室内液冷散热器,里面的低温液体吸收了室内的热量,流回保温箱后,再将热量带给浸泡在液体中的吸热剂吸收。
+ Z7 S+ d# V. i9 E9 ~4 d通过液体的循环流动,吸热剂吸收了室内热量,室内温度下降
: g  P+ _+ e* O夜间,室外气温下降,尤其凌晨,是一天中气温的最低点,空调要在这宝贵的2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在一天温度的最低点。具体如下1 g8 |& U4 ?6 n3 ^2 k
凌晨,室外气温下降到最低点,室外气温低于保温箱内吸热剂的温度。与室外散热器连接的水泵启动,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动。室外液冷散热器的风扇吹着室外的冷空气流过室外液冷散热器,降低了里面的液体温度,低温液体流回保温箱后,又将吸热剂吸收的热量吸收,再流向室外液冷散热器排出热量。
- ~3 _0 x" m) r3 I  `+ f- q5 ^通过液体的循环流动,排出了吸热剂吸收的热量,吸热剂的温度下降到夜间温度的最低点,这样它就可以继续降温
. S, @; e5 _# y" Y' o9 z6 D这种空调极省电,因没压缩机即可降温,但它只能把室内气温降在夜间温度的最低点。若天气极热,夜间及凌晨外界最低温度高于用户的要求,就没办法了。" ^  Z0 u+ Q) h6 A. x  X: s9 v6 J
为此作了以下改进
6 {1 ~+ ~% O" ?1 N: s4 改进后的结构
2 |$ D3 v) o4 C6 n# q这个改进就是在保温箱和室内液冷散热器之间,加个传统的冷暖空调。其余不变。(如图2)
  w0 A: r, n+ P3 a7 g; x0 U8 N" z* {- \0 [: i

- ], s: L1 Z7 K+ G. ]- j图2 空调改进图: \2 [. w, H0 E! X/ v# b4 p# C
给室内降温时,与室内散热器连接的水泵启动,液体工质流出保温箱后,先进入传统冷暖空调,再进入室内液冷散热器。控制器根据液体工质温度的高低,若温度低于想要达到的温度,则冷暖空调不给液体工质降温,即进入室内液冷散热器,吸收室内热量。若液体温度高于想要达到的温度,则冷暖空调先给液体工质降温,再进入室内液冷散热器,吸收室内热量,液体工质最后流回保温箱,吸收的热量被保温箱浸泡的吸热材料吸收。
/ Z8 m5 i% h- q% i8 e+ G7 J5 w夜间或凌晨,液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动,降低液体和保温箱内的吸热剂的温度。和前面相同,不再重复   + y! j( X& Z# ~* G4 W; n
它还能制热,只要把液体在保温箱和室外液冷散热器之间循环流动的时间,改在白天中午即可。
" X3 z, ]* D5 ~* [; Z保温箱可放在室外,吸热剂可采用相变蓄热材料和吸附蓄热材料,都是很成熟的技术。
- n: |% n! g6 u9 j1 b5  结论
, [% b2 m2 N3 ~2 j4 U  ^利用室外凌晨及夜间冷空气的空调与现有空调相比有以下优点:
2 D4 `8 G) g3 u. p& D0 O) V1极省电,很多时候,不需启动压缩机,即可降温。 只有遇到极热天气,才启动压缩机。又是在凌晨最低温度的基础上降温,负荷小,极省电。    2 G* W) R: r0 X' Y9 `
2 利用低谷电力资源。这种空调的核心是在凌晨2-3小时内向室外排出一天吸收的热量,把吸热剂降在夜间温度的最低点。其用电高峰是在凌晨,这正是用电低谷时期     
) l  B- l2 ^2 b4 q3 可靠性好,它其实有两套降温系统组成,(一个保温箱内的吸热剂,一个传统的冷暖空调),同时出错的可能性极小。而传统空调只有一套.   
" ?1 b0 r4 F$ n" T( T/ }4 舒适性好,它是水冷系统,出来的冷风柔和,而传统空调是通过制冷剂来改变室内温度。制冷剂蒸发温度低,从空调直吹出来的风温度低,伤人。 $ M: y) z- [% g6 y3 d$ ^* C0 M7 C" |
5.制热效果好,制热时,把室外循环的时间改在中午即可,这样它其实是一天中最高温度的基础上制热。而传统空调只是抽取室外的热量,若室外温度过低,其制热效果不佳     
0 M3 P! t! V+ f, s其缺点是造价高,比较复杂,笨重。不适于安装在汽车,飞机,轮船等交通工具上。' ~8 S  L  [% n1 }$ N7 c
这种空调已申报国家专利(CN201610491738.1),并提交PCT国际申请& a1 u* T% J) U) d/ i5 s