- 51
|
在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:5 @/ y( S( S* Z c8 ^
' I5 c6 n( K, G7 l9 g, _
3 D/ X G/ q. _1 k* _. ?0 E! J- B& D, x; }9 a- q v) C$ ^
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:" Q; n( a! S+ U5 O# b
$ c- X5 s! A9 E3 T 1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。1 ?) c$ C9 G. D6 Z. d
" z+ D1 |* y' g. T6 V
2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。" W" J, ]: {8 b* h7 J- W8 }3 v
/ Y2 K0 y6 q4 ] 3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。* [6 J- X9 j6 } ~9 F
3 M2 t9 a: x- q0 h 根据以上情况,分析流量报警的原因:
: {. n( ]6 S! b" ~: W1 f- R
, Y; \ n: p3 a4 g$ F. ] S3 y& T 1、工业冷水机水循环管路不通畅。# M; M9 x' S4 S/ k
) k3 n6 B* d% f3 z( U3 Q
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
1 w1 S" ^, c% m9 f/ o, u1 [# a3 i
) G# [5 W# O: N 3、工业冷水机配件或线路出现故障。
1 l, d& H* z- Q1 @) t
; j5 h c- ]3 {- Z9 N6 M, M 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
( H& L& d; P+ o1 p% F0 L0 g, j4 e+ p l' n$ T5 R$ o/ s) r* \
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
( T6 ^9 I* M/ `$ |6 K' r/ M: P( E* r: W
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。# P) g. Y; T+ P8 O8 m; |+ a
1 C( c n1 u5 x" B5 Y& O
3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。: ^: Y- v7 u" R$ k6 h) S
: g: M7 c. E1 W; E6 Z, J R
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。+ p$ f( I U) h4 Y7 D6 u
8 j, S0 f3 t2 `% t0 p/ ? 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532 |