设为首页收藏本站
搜索
查看: 3080|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-10-17 14:48:43 |只看该作者 |倒序浏览

5 C& m: V' W/ r7 f' x; E* W. v7 e  在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:
9 c& Z: ~  @# ^. I# q' g( K
" e4 F4 i5 }* I/ Q0 X9 A2 t0 i  激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:( _. r# }0 m1 t0 a

9 u* _- l' E5 w2 a9 m  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。- n8 |% p. z4 u' V" h: c
# G; F" l1 F6 C. S0 }. w7 g! @
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
9 F+ e; E% h6 I; }  W- x
2 M6 A$ N% w5 v$ e' x0 S  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
8 r! \& E7 o. ?; [; K8 \' r- J: g1 f& q+ _) U8 _
  根据以上情况,分析流量报警的原因:2 a! v* O- F$ F+ }2 w

1 |5 G2 N2 h7 p" [5 C3 [" B* h$ z  1、激光冷水机水循环管路不通畅。
9 m( N! o4 ^9 |% x0 H  P/ L! d1 A8 V: L% ]* X
  2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
9 ~& i4 G+ v6 _5 U; k& d, G4 V5 f% [( X
  3、激光冷水机配件或线路出现故障。
% ~# _3 t% k( q- F  c- a& f; g, F# m' |# o9 m8 y3 z# l
  激光冷水机出现流量报警时的解决方法:
, a( Y4 F8 z2 a, h2 J0 j
  H- T) [5 ]8 Z' f: n  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;7 i; B% n7 Z3 r  D
5 y( ?% |+ \- Q
  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
8 g# H# q( G7 K5 E2 ^; t- ~
1 o9 x/ Q* l, z8 Z7 G  3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
" s; _6 G! g4 Y+ P. l