  相信大家都知道,小型冷水机是指功率小或者是体积小的冷水机产品,在配套设备制冷降温的时候,可以根据制冷需要随意移动小型冷水机。而在小型冷水机的使用过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过小型冷水机出现结霜的问题。如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短小型冷水机的使用寿命。那么当出现结霜时,我们如何应对小型冷水机出现结霜的情况呢?下面酷凌时代小编为您介绍:" A( a4 w/ F& X
0 |  q8 A* s2 d* V3 I6 P
; `$ g1 u& Z5 h( x

, }% x2 m6 o: Z! @7 b  小型冷水机出现结霜的应对方法:
$ {+ @' h( H: D4 A0 [! |$ B4 B% f7 H. h# [0 _  J
  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到小型冷水机能否正常运行。
0 i" k8 _; Y# K- }1 \' @! j3 r' |2 F8 Z+ B7 n
  2、是否是多台小型冷水机并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台小型冷水机的开停时间)。& I! q' L  d2 b$ s+ s& T

3 ?. j+ t& h$ |% d  3、如果是一台小型冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
9 ]+ Q- i( J; L* x; P" T8 @( \8 I0 D
  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。
5 O! o7 C5 G8 f& B' J( Q. q+ H7 N: I. x! y* Q$ c" [) g+ w
  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。! O8 e9 M/ B; @# q1 ~

% N; d" ]: @& P' S4 m  6、如果小型冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
( j* b. l2 N7 T# @7 J- z- d. r7 k6 W1 @0 Q. g) X# S$ g
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532