复叠式制冷机循环系统
# L& R0 V" ^8 e! ]' A复叠式制冷机循环系统5 E' o% t% v9 \( K% F
2 w' W& H* f& b复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
' Y( o5 J- G, _3 A' `" ^
# \1 F6 f1 I6 k! @" C& T2 }复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃. 4 V4 `8 I8 u( [ I' |$ _, t6 m
制冷剂的选择和使用 ( D: R' y3 j- _3 i1 D
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
: r B* J1 ]# A. I) r7 [& y& m# u& Z$ N
提高复叠制冷循环性能指标的措施
% s# y |& p; p: D选取合理的换热温差;
& d9 L1 M; R6 k1 k8 I设置低压级排气冷却器; ' L* ^+ Z% K6 b9 D' V
采用气-气热交换器; - R1 H$ J4 G" b/ _
设置气-液热交换器(回热器); # w% l, q% d# G$ y- h
低温级设置膨胀容器; 6 r: B; M: y8 f% L
复叠式制冷系统的启动特性. |
|