- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
 
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
复叠式制冷机循环系统
" J9 }% ?* ]9 i复叠式制冷机循环系统2 |0 h$ }. ]; ?' }- }( k
5 p, y* _$ L, s% m# }: x复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。
* m% S4 a; D) E! k4 W% S# m4 T
( x9 O, ~& z+ D" |' D复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃. 9 ?) a$ M) C7 ]. ]: A" p% L) Z* w
制冷剂的选择和使用 & d/ ~4 K- v0 m. Z" e# G+ {3 ~+ j' r
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
" d( S# S+ \. [+ j# C/ e9 j
S. l" G7 C7 I. B( w2 M; O, A提高复叠制冷循环性能指标的措施 % Z7 t( D/ {4 U
选取合理的换热温差;
- g6 P. O' H" U, `, J7 K设置低压级排气冷却器;
3 I4 T8 I; }; g2 B采用气-气热交换器;
8 n+ M" y3 O j4 N7 M/ [8 _+ Z# t设置气-液热交换器(回热器); 1 j8 m' I' x5 W2 L9 H. q
低温级设置膨胀容器; 1 _1 U1 k. K6 r) ]
复叠式制冷系统的启动特性. |
|