设为首页收藏本站
搜索
查看: 9820|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

制冷机组问题!请高手关注并解答!

[复制链接]

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-1 14:03:48 |只看该作者 |倒序浏览
制冷机组问题!请高手关注并解答!
, x8 |- N; T& }/ T* q; P6 D% v# t2 O一台工业冷水机组,螺杆压缩机,壳管冷凝器,干式蒸发器,热力膨胀阀!夏天的时候机器制冷正常!冷水温度可以降到10度!冬天机子压缩机机体结霜!低压压力为3.2-3.5KG,高压11公斤(满负载)!冷水温度只可以降到18度!请高手分析是什么原因引起的?

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-8-1 14:03:50 |只看该作者
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-1 14:03:51 |只看该作者
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕!为什么冷水温度只可以降到18度,不能达到使用要求啊!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-1 14:03:56 |只看该作者
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕!; ]- x3 N/ N7 Q  C
9 h" r* X, X4 s7 i
为什么冷水温度只可以降到18度,不能达到使用要求啊!不是说了嘛,总制冷量下降,当然冷水温度下降不了了啊!试着调节一下节流阀或者想办法别让冷凝压力升高一些。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-1 14:03:58 |只看该作者
你讲的制冷量下降是因为系统制冷剂流速慢,从而导致流量减小!这样可以理解!
+ e% F3 r6 a3 E& b5 W) L9 h& V9 R但机器在压缩机机体结霜,是因为制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,导致回气带液!这样就不是你说的原因了!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-8-1 14:04:05 |只看该作者
接霜好象不是这个原因引起的吧!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
7#
发表于 2009-8-1 14:04:07 |只看该作者
好专业的问题
4 Y4 S: d% z6 H我感觉我应该去看看制冷技术了哦
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-8-1 14:04:09 |只看该作者
压缩机吸气壳体结霜应该是吸气温度过低,压缩机回液导致的。
* h& W( w- D5 O; L" e6 Q* ?/ B但是水温只能降到18℃,正如2楼所说的,我想可能是因为制冷量衰减的缘故,满足不了室内的热负荷。
0 |: X& f* s0 m) T/ u7 B+ c" y0 C. \3 L/ S7 u) T  \" h- c% }
也就是说主机选配的余量不是很大。2 G6 C+ c3 Q  w4 X( g2 o2 p: i
如果能想办法把冷凝压力升高,估计水温还是能再降几度的。! A$ t7 q) D% j; |) J
" P  h1 ~& f9 \0 R1 v
个人理解,别扔砖头。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
9#
发表于 2009-8-1 14:04:15 |只看该作者
冬季排压下降,同等负荷下制冷量增大,但此时负荷可能并非夏季负荷?楼主并未说明工艺用水参数,负荷是否变化,故不可简单判定,壳体结霜程度?部位?也不够清楚,难以确认是否“倒霜”?同样不利于准确判断。3 ?/ ?- {4 U3 W% f5 ~# g8 I, x$ L( S
假如确认倒霜但程度不甚严重,可以尝试调整膨胀阀供液量。减少!因为膨胀阀的调节功能不是无限的,而有一定范围,假如冬季负荷与系统制冷量分别向反方向变化,供液量超出系统实际制冷量的需求是有可能的。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-1 14:04:18 |只看该作者
回6楼和9楼!$ x- o" T  `2 L
多谢来解答问题!
7 d9 [# V& f9 D( Z/ k; L% D1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜!: f4 V) M. g( N) W- o7 \
2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-1 14:04:22 |只看该作者
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜! : ]0 d; W6 D; k6 n  X$ |
2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答! 2 X7 j# ]" w3 F- {3 S" n% T
个人看法!欢迎探讨!1、回气过热度低是由于蒸发温度低引起的,这样膨胀阀的开启度就变小,进入蒸发器的冷媒量就少,具体后果我在前面已经分析过了。5 U+ I' J2 ?% E* C7 o3 E+ X
2、“一方面从压焓图上看,冷凝温度降低,单位质量制冷量会增加”难说!难道你不知道流量变小后会引起蒸发温度的降低,这个时候你再画条真实的蒸发线看看到底是否是单位制冷量会增加?!
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
12#
发表于 2009-8-1 14:04:44 |只看该作者
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜!
( q! h8 |) P2 r9 A2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答! 0 E, ?4 C4 m5 R! ^: @' g. G( G/ z
个人看法!欢迎探讨!
% u( V) Y6 U9 C* ^5 @. r
7 ]6 ?) t& c! X. \+ Y/ T' y
$ E# h1 a& T0 C' w' N+ n3 Z7 ]1、回气过热度低是由于蒸发温度低引起的,这样膨胀阀的开启度就变小,进入蒸发器的冷媒量就少,具体后果我在前面已经分析过了。 & b: }7 N& U! e6 A4 ]0 x) Y
2、“一方面从压焓图上看,冷凝温度降低,单位质量制冷量会增加”难说!难道你不知道流量变小后会引起蒸发温度的降低,这个时候你再画条真实的蒸发线看看到底是否是单位制冷量会增加?!继续探讨!希望不怪我顽固!
& w+ E4 V$ k6 W/ y7 y3 H' f- _1 D6 j1:我个人理解:回气过热度只和膨胀阀的调节(供液量也蒸发量的匹配)有关系!和蒸发温度是没有直接关系的!回气过热度不是回气温度!
  m' x8 ~  n+ n& k# R2:对于膨胀阀来讲!蒸发器供液量是通过回气过热度自控调节的!我不认为冷凝压力降低之后蒸发压力绝对降低!从这个角度讲!我原来的:“高低压压差的减小,导致系统流量的减小!”也欠准确!只能是以毛细管节流的前提下才成立!
' `$ V9 u  _% ^3:如果冷冻水水温在18度!低压压力3.5KG!常理回气过热度会很高!回气温度也不至于低到压缩机结霜啊!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
13#
发表于 2009-8-1 14:04:56 |只看该作者
呵呵,理不辩不明,再抛块砖头~~~
/ g7 M7 G0 _  B* V; j' Z7 s7 x首先,建议你去看看膨胀阀的结构及示意图,再来想想冷凝压力的降低是否会对流经膨胀阀的冷媒流量有影响。
  l9 H0 i9 S4 o% }4 i: q0 b其次,回气过热度和膨胀阀的调节是有限度的。你调节阀门会使回气过热度增加,但是不会使回气温度增大到正常情况下的回气温度。蒸发压力降低,吸气比容变大了,这样才能满足容积式压缩机的吸气量;管内冷媒汽液混合物的流速非常快(比正常情况下速度快),会携带部分来不及蒸发的液滴进入压缩机~~~
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
14#
发表于 2009-8-1 14:05:00 |只看该作者
你讲的制冷量下降是因为系统制冷剂流速慢,从而导致流量减小!这样可以理解! 2 @; }1 q$ z+ i' Z- t
但机器在压缩机机体结霜,是因为制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,导致回气带液!这样就不是你说的原因了! ' D& i, s4 m8 ^
个人看法!欢迎指正!
7 @8 T1 K# a" U6 \4 s8 ], r
1 \. c3 ~/ X7 w3 b
) X& }) Z6 b5 Q( W2 r1 c谈不上指正。 $ n& x, M: ~! p+ t
蒸发流量小,然而压缩机的吸气容积是定的(因为你满载运行),这样就会造成蒸发压力降低,只有这样才能满足压缩机的吸气量。这样的结果就是吸气温度变低,压缩机体结霜么也是自然了;而且由于冷媒比较少,在压缩机强大的吸力下部分液态冷媒来不及蒸发就被吸入压缩机了。
2 Q5 l3 v$ G. M9 e; k3 I9 D你觉得如何呢?同意以上说法!本人意见如下,供你参考:3 b  R+ L4 e* k# @' }( O6 {
1。冷凝压力和政法压力差变小,膨胀阀在同等的开度下,供液量肯定会下降;( Y6 g& s& s* o
2。蒸发压力降低肯定会导致,制冷量下降,因为吸气比容增大了;
- @3 u1 ~+ x; h% Z& Z4 ^8 Y" T3。蒸发器温度低,还会造成回油变差,如果蒸发器管内油膜较大,则能力下降,蒸发温度下降;
5 _6 O: o* q- F' [+ i7 B4。冷凝温度降低一般不会直接影响制冷量(增大),关键是看过冷度,过冷度对制冷量有影响,但不会很大;
$ v3 f5 q' U0 ?1 y8 J5。如果是液压缩,时间长了,基本不会超过30 分,油位就很低了。另外会有咯咯声,排气温度会很低(排起过热度不会超过30 度),如果没有前述现象,基本不会是吸气带液,接霜是因为吸气温度低造成的;
' h$ Y  M# z+ H* X& |6。看看系统的冷媒量,是否发生泄漏?6 \5 K4 t. D" |1 k" e# z
7。检查蒸发器污垢情况;. `2 r6 G* B* c4 m+ P+ e. `
8。看看压缩机的吸气过滤器是不是有赃物。
4 ]* [" X: j# g1 m9。调整膨胀阀,看看感温包的安装是否合适、或松动;7 W7 ?4 l/ Y: W9 y9 l4 `
10。换个新的膨胀阀,注意在选型时要保证能力;8 h$ \2 n; q, f: B' J& {* ^% r1 x
以上供你参考!
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
15#
发表于 2009-8-1 14:05:04 |只看该作者
看到高手们出现,很庆幸!欢迎常来探讨!给我们学习的机会!
* F: g( f; }  G9 J我整理了一下思路,继续分析:* D1 x2 ?* z! v4 X
首先理论上认同上楼所列的10点!
. a, r3 S7 Y3 K$ u  j针对这台机子的实际情况!做一点分析:- Q+ S9 x: Q: ~$ O
1:上楼所分析的7,9,已做检查和调整!可以肯定膨胀阀和冷凝器的外壁结垢情况均正常!( ~! s6 K, n4 m# r; `, D
2:因为压缩机的排气温度比较低!可以排除压缩机吸气过滤器脏堵的可能性!回气过热度正常偏小!也可以排除系统漏冷媒的可能性!# E7 o( B8 Q2 J$ U" P+ t4 c
根据上楼的分析和排除!可能性最大的为冬季冷凝温度低!一方面使蒸发压力下降,蒸发温度降低,油在蒸发器内温度降低,黏度增大!造成阻力增大!回油困难!另一方面:冷凝压力的下降幅度大于蒸发压力的下降幅度!导致高低压压差减小,在制冷剂流量的减小情况下,制冷剂流速变小!同样会造成回油困难!所以蒸发器内的油越积越多!形成油膜!影响蒸发器的换热!也才会冷冻水水温和制冷剂温差变大!
% Q% e# m8 M0 I- {但仍有一点点疑问,请继续指正:2 a5 q9 H, S7 P' F  L9 T
1:在同样的系统!冬季的制冷量会比夏季小吗?
5 A# d0 R+ T, z/ h2:降低冷凝温度(压力)可以使制冷量提高1。2%的说法是建立在蒸发压力不变的理想状态下得出的结论吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 21:36 , Processed in 0.110289 second(s), 23 queries .

回顶部