  f. v2 c* K; M6 p4 \' D8 S0 k7 p* _一台工业冷水机组,螺杆压缩机,壳管冷凝器,干式蒸发器,热力膨胀阀!夏天的时候机器制冷正常!冷水温度可以降到10度!冬天机子压缩机机体结霜!低压压力为3.2-3.5KG,高压11公斤(满负载)!冷水温度只可以降到18度!请高手分析是什么原因引起的?

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-8-1 14:03:50 |只看该作者
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-1 14:03:51 |只看该作者
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕!为什么冷水温度只可以降到18度,不能达到使用要求啊!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-1 14:03:56 |只看该作者
冬天冷凝压力低,节流阀前后压差变小,冷媒流量变小,蒸发温度下降,总制冷量下降,吸气温度下降,压缩机结霜,完毕!
6 m3 f. o& V+ J* z: ^( s, K
1 u" |1 r4 D4 a' x为什么冷水温度只可以降到18度,不能达到使用要求啊!不是说了嘛,总制冷量下降,当然冷水温度下降不了了啊!试着调节一下节流阀或者想办法别让冷凝压力升高一些。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-1 14:03:58 |只看该作者
你讲的制冷量下降是因为系统制冷剂流速慢,从而导致流量减小!这样可以理解!' K8 Y8 k" k/ W' r( v
但机器在压缩机机体结霜,是因为制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,导致回气带液!这样就不是你说的原因了!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-8-1 14:04:05 |只看该作者
接霜好象不是这个原因引起的吧!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
7#
发表于 2009-8-1 14:04:07 |只看该作者
好专业的问题% s2 u7 n  x3 c
我感觉我应该去看看制冷技术了哦
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-8-1 14:04:09 |只看该作者
压缩机吸气壳体结霜应该是吸气温度过低,压缩机回液导致的。/ v) U$ ?) d, x; n( ^/ G
但是水温只能降到18℃,正如2楼所说的,我想可能是因为制冷量衰减的缘故,满足不了室内的热负荷。
/ j+ }( [/ C' z: @# B0 r% c6 d- u8 p$ F0 o! [+ F! S
也就是说主机选配的余量不是很大。/ f9 n) R9 E4 U! b- p
如果能想办法把冷凝压力升高,估计水温还是能再降几度的。
! f' I2 d* X& F  K$ l8 F- d( S+ |# |: h
个人理解,别扔砖头。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
9#
发表于 2009-8-1 14:04:15 |只看该作者
冬季排压下降,同等负荷下制冷量增大,但此时负荷可能并非夏季负荷?楼主并未说明工艺用水参数,负荷是否变化,故不可简单判定,壳体结霜程度?部位?也不够清楚,难以确认是否“倒霜”?同样不利于准确判断。+ c& @# h) ]& x/ t# b; M$ o
假如确认倒霜但程度不甚严重,可以尝试调整膨胀阀供液量。减少!因为膨胀阀的调节功能不是无限的,而有一定范围,假如冬季负荷与系统制冷量分别向反方向变化,供液量超出系统实际制冷量的需求是有可能的。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-1 14:04:18 |只看该作者
回6楼和9楼!* o4 Y% f3 Y6 S, d* k
多谢来解答问题!) ~9 ~! y+ j  A
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜!
6 L% ~; p& L  l  U2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-1 14:04:22 |只看该作者
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜! ) u0 e8 Z! M: \8 ~. D
2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答!
0 l* t. f7 R) k9 s1 m# g+ x8 O个人看法!欢迎探讨!1、回气过热度低是由于蒸发温度低引起的,这样膨胀阀的开启度就变小,进入蒸发器的冷媒量就少,具体后果我在前面已经分析过了。
2 V- S* X' {" O/ P1 b4 ?2、“一方面从压焓图上看,冷凝温度降低,单位质量制冷量会增加”难说!难道你不知道流量变小后会引起蒸发温度的降低,这个时候你再画条真实的蒸发线看看到底是否是单位制冷量会增加?!
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
12#
发表于 2009-8-1 14:04:44 |只看该作者
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜! ( S! p: p4 ]& [; q  `
2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答! 5 q* ^. n) w4 n
个人看法!欢迎探讨!
3 S) T6 N# O9 ^' b1 j7 k+ s6 ^* F; V% e; J
- f' H, d3 z- ?3 \% P8 Q% m
1、回气过热度低是由于蒸发温度低引起的,这样膨胀阀的开启度就变小,进入蒸发器的冷媒量就少,具体后果我在前面已经分析过了。
# R" n9 A/ Z3 a' x' i2、“一方面从压焓图上看,冷凝温度降低,单位质量制冷量会增加”难说!难道你不知道流量变小后会引起蒸发温度的降低,这个时候你再画条真实的蒸发线看看到底是否是单位制冷量会增加?!继续探讨!希望不怪我顽固!
2 _& q. d5 R$ f1:我个人理解:回气过热度只和膨胀阀的调节(供液量也蒸发量的匹配)有关系!和蒸发温度是没有直接关系的!回气过热度不是回气温度!0 T' g6 S  Q+ m4 M
2:对于膨胀阀来讲!蒸发器供液量是通过回气过热度自控调节的!我不认为冷凝压力降低之后蒸发压力绝对降低!从这个角度讲!我原来的:“高低压压差的减小,导致系统流量的减小!”也欠准确!只能是以毛细管节流的前提下才成立!2 U7 H* @% O) Y6 r
3:如果冷冻水水温在18度!低压压力3.5KG!常理回气过热度会很高!回气温度也不至于低到压缩机结霜啊!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
13#
发表于 2009-8-1 14:04:56 |只看该作者
呵呵,理不辩不明,再抛块砖头~~~
- r3 v3 e) k! B& }/ g2 D首先,建议你去看看膨胀阀的结构及示意图,再来想想冷凝压力的降低是否会对流经膨胀阀的冷媒流量有影响。
5 e6 F. {0 M6 @其次,回气过热度和膨胀阀的调节是有限度的。你调节阀门会使回气过热度增加,但是不会使回气温度增大到正常情况下的回气温度。蒸发压力降低,吸气比容变大了,这样才能满足容积式压缩机的吸气量;管内冷媒汽液混合物的流速非常快(比正常情况下速度快),会携带部分来不及蒸发的液滴进入压缩机~~~
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
14#
发表于 2009-8-1 14:05:00 |只看该作者
你讲的制冷量下降是因为系统制冷剂流速慢,从而导致流量减小!这样可以理解! # s& ~( _% P0 f" u& E
但机器在压缩机机体结霜,是因为制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,导致回气带液!这样就不是你说的原因了!
: d/ _# }% r8 H) @0 e0 B个人看法!欢迎指正!
9 B( K4 d, _5 e  d5 _1 w$ `
, X! C" t4 K. \7 V% g7 g
. C( C( N) q0 L. @: `: @- O; r谈不上指正。 - Z# I2 }- [4 p5 @, x
蒸发流量小,然而压缩机的吸气容积是定的(因为你满载运行),这样就会造成蒸发压力降低,只有这样才能满足压缩机的吸气量。这样的结果就是吸气温度变低,压缩机体结霜么也是自然了;而且由于冷媒比较少,在压缩机强大的吸力下部分液态冷媒来不及蒸发就被吸入压缩机了。
) \$ f. R' X& ]# ~/ g) z6 T你觉得如何呢?同意以上说法!本人意见如下,供你参考:8 N' e- [. J6 s/ t, U, s. Q
1。冷凝压力和政法压力差变小,膨胀阀在同等的开度下,供液量肯定会下降;
; ~3 D% T  p# a5 P2。蒸发压力降低肯定会导致,制冷量下降,因为吸气比容增大了;" g' R8 Q. R, }4 e! y) A, o
3。蒸发器温度低,还会造成回油变差,如果蒸发器管内油膜较大,则能力下降,蒸发温度下降;, P, C9 s" N& z
4。冷凝温度降低一般不会直接影响制冷量(增大),关键是看过冷度,过冷度对制冷量有影响,但不会很大;
. X! ^. e# w' u$ H4 M! s5。如果是液压缩,时间长了,基本不会超过30 分,油位就很低了。另外会有咯咯声,排气温度会很低(排起过热度不会超过30 度),如果没有前述现象,基本不会是吸气带液,接霜是因为吸气温度低造成的;
& p' K* J4 _$ T- r$ j) f6。看看系统的冷媒量,是否发生泄漏?6 A; p, A, a6 j: @: E1 f( a* {+ b
7。检查蒸发器污垢情况;1 h) W$ ~- t/ \! Z! \7 W' E
8。看看压缩机的吸气过滤器是不是有赃物。
5 b7 [( e0 O& {: B! n2 I7 J9。调整膨胀阀,看看感温包的安装是否合适、或松动;7 U/ ]. r7 E4 j3 @8 ^+ R- G
10。换个新的膨胀阀,注意在选型时要保证能力;" {& g' o% D$ p0 F
以上供你参考!
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
15#
发表于 2009-8-1 14:05:04 |只看该作者
看到高手们出现,很庆幸!欢迎常来探讨!给我们学习的机会!
/ W- h+ q* S2 `% _/ B5 n我整理了一下思路,继续分析:
2 a/ g3 _# {  @2 O0 h首先理论上认同上楼所列的10点!! }2 ]: Y  D7 m6 H; b
针对这台机子的实际情况!做一点分析:7 C% }; f4 I; P
1:上楼所分析的7,9,已做检查和调整!可以肯定膨胀阀和冷凝器的外壁结垢情况均正常!4 O% H' \# n% R' Z
2:因为压缩机的排气温度比较低!可以排除压缩机吸气过滤器脏堵的可能性!回气过热度正常偏小!也可以排除系统漏冷媒的可能性!
+ W4 }! ]- x- D! t  [. }) v6 x根据上楼的分析和排除!可能性最大的为冬季冷凝温度低!一方面使蒸发压力下降,蒸发温度降低,油在蒸发器内温度降低,黏度增大!造成阻力增大!回油困难!另一方面:冷凝压力的下降幅度大于蒸发压力的下降幅度!导致高低压压差减小,在制冷剂流量的减小情况下,制冷剂流速变小!同样会造成回油困难!所以蒸发器内的油越积越多!形成油膜!影响蒸发器的换热!也才会冷冻水水温和制冷剂温差变大!5 d/ |5 ]  @; f$ ]+ O
但仍有一点点疑问,请继续指正:
9 b; w( F8 n( h# P4 x! F) I" Y7 E3 v1:在同样的系统!冬季的制冷量会比夏季小吗?
% o2 R2 O, x& @% {( y) y3 o2:降低冷凝温度(压力)可以使制冷量提高1。2%的说法是建立在蒸发压力不变的理想状态下得出的结论吗?