RTHB( M; }2 Q; p: I ~
运行期间例行保养检查报告
9 X8 u2 M! d4 I$ aChina Applied Service
7 `" Y9 g. M+ ^2 D; V- }$ E- J( D9 R' |2 x+ Y \0 c
项目名称
( ^: ?5 s( S% j5 C" r- `地 点
2 J/ N. d! V; Z, }3 w
4 {9 |& ]! v5 U/ V. a# a- O机组型号# 8 D2 E. W8 U2 W! i \; Y
定单号 # ' a: i5 s& w: q0 h$ Q
1 K \ @7 X+ n压缩机型号# " K: e( S$ c E' }1 o5 M
调试日期
: f+ h9 D6 Q& R: v+ {% @9 S/ G; P0 E+ N# I# e$ g9 L
机组出厂编号 # ; U2 D; n1 F+ V
压缩机出厂编号 # 3 f! Y( o& U. v j% M, h3 O
5 U* q) D7 |3 d/ @ c6 Q
1 q5 _& Y1 Y/ u; z. d; z以下程序必须由有特灵资质的、有经验的技术员完成。6 ? l0 }; X+ M7 ?
% E+ N4 [6 E% [% |2 H2 M" a! S6 c
No 运行期间例行保养程序 ?' }* }: T2 n/ Q/ M, i6 {
/ R$ l- ?3 J+ N. p7 t
机组切断供电电源的情况下检查以下项目
2 l; q! N Z# p* R' q注意:检测前保证确实断开所有电气电源,包括远端电源开关。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。8 o+ {2 w+ ?. i. a
; f9 B4 _. M+ U. P1 Y1 g r" N8 o检查机组压缩机电机
4 _3 ?5 J1 p! ^0 o1 检查并收紧压缩机电机电源端子。 0
9 A5 d2 _% I: n* c5 i+ V, A" n
# T6 {2 |; _0 Z- K3 t# o; M2 检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。
, |- `% z, V6 i$ l2 R 1-4 ______ ? 2-4 ______ ? 3-4 ______ ?
3 G3 i f; [; v3 检测电机三相线圈绝缘阻抗。 0
1 ]; a& g6 N- G/ z, e4 Y! c) ]1 `+ |8 v7 m" h. K! f- Q
T1 对地 ____ M?; Q& W2 a4 ^3 J p# ^3 h
T2对地____ M?& X8 A0 l0 W: @& P( G
T3对地____ M? T4对地____ M?
1 o- |9 `- k- w; [% I8 U1 HT5对地____ M?2 c) G2 Z5 g- s
T6对地____ M? T1对 T2 ____ M?
! B% y* P$ `/ h$ l- d4 f- i, IT1对T3 ____ M?
# N5 Y$ F8 V) I9 a4 w) UT2对T3 ____ M? T1对T4 ____ M? / v" Y" l4 h8 T5 s9 @- Q
T2对T5 ____ M?7 k7 s: e! l9 c. ?! J5 X$ {7 e5 ^
T3对T6 ____ M? 0 i8 H, F6 H/ A- ^+ u! }
4 对电机接线端子箱进行清洁/除尘。 08 g( O2 w9 I& l$ Q! U
) y; X9 I0 g7 ?2 M# [检查机组压缩机电机启动器箱% C/ v- J- L% o" t& m8 _/ K
5 检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子。 0. ?& Y9 \4 {0 p
$ @* O- O F5 H% a+ u6 检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子。 0( e/ W! ` R- e, o& c- O5 L
+ M2 A. v8 H4 ]7 检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置。 0
6 Q, N! e1 P& N# A
0 L( h* ?. m" x; k% [
+ F3 C& j B k+ T. f, j* Q% b8 检查电磁接触器部分
9 y% P# C1 D3 O( T3 Q c8 c (1) 检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态。 0
1 Z/ k) W( d0 B3 Z0 W% W3 J2 m/ |" ~. y: s5 u: g' v
良好 0) ?) D5 w' y, B1 j4 D$ d/ j) a
可接受 0! s5 ^6 L' h3 M; [
建议更换 0$ |' z7 t+ i) z" ^* {
: [" v3 B7 M. o& j5 B# c (2) 清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件-。 0* l+ t0 @# U8 z$ s! i7 `
# ^, ~. B8 a# ], |) Q q; F" \
(3) 检查运行/短路电磁接触器机械互锁。 0
& x, L. R) [8 q( f: ~- g1 z; @+ r" s! ]/ w8 R5 Z
9 清洁/除尘机组压缩机启动器箱。 0
9 \0 {8 W. n- n p1 H: J! t/ R9 v8 m8 d; i$ B$ ]! }
检查机组压缩机电机轴承润滑系统( g7 j% C K& Z% J
8 `/ R. N2 U- E" M8 T
$ `" L$ e) c! S' V. h& b) l10 记录油槽油位(停机状态)。 0: {- u3 Y/ X/ i4 O- [
3 ]) b( b) b: I
油位 ____________ 英寸
0 @6 j( t1 }) ]' |" A" y: I+ Y' g11 对机组润滑系统进行清洁/除垢。 0% G8 k0 b- b' D2 X9 \
" S6 p ~- q3 e" V |$ P, A
检查机组控制机械部分
/ f; k1 J7 W8 [2 h' c12 检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关。 0
# U0 R/ J6 {2 [+ ?2 J3 [- X3 V8 U! ]. I$ e+ R+ n8 P' t
13 对UCP2控制箱进行清洁/除尘。 0
7 M3 \% f7 A: B: q2 U% b
7 I2 ?' p8 C( H* ^机组例行渗漏检修* o' B& L0 ~2 x7 C
注意:必须使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏。8 W3 ?$ F2 [5 M* T5 I
14 无泄漏点 0
# X- [& s) H7 I& Y有泄漏点,以维修 0
$ i }' y5 g/ i7 c* l0 h7 V& ~( S( V+ ?6 l
8 U d3 e6 ^3 m6 d: o4 p
机组提供电源的情况下检查以下项目$ B7 F4 Q) S- T6 l7 Z5 U
注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。
( Q9 n: R! D1 H8 ?! c
' b; ]# J$ }/ B% i检查机组压缩机电机启动器箱
( K% j9 G9 v8 z$ a/ c$ P15 测量供电电源相间电压。 05 E$ |& A6 ]" S5 N& I4 F
9 h/ v# A* X- e v AB ______ VAC BC ______ VAC CA ______ VAC
' o" i0 y1 f: X, {16 测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压。 0
3 u' Y' Q/ I. T$ J, B& G* f
9 j7 \+ u0 h/ Y3 Q- s5 s2 ^ n 控制电源电压 ___________ VAC 启动模块电源电压 ___________ VAC
9 h! k9 |& H" F机组控制及保护电路系统 n6 ^# N: ~: T0 B
175 n2 b# h0 ?" _6 r
测量UCP2控制电源变压器次级电压 0/ w( D6 N8 P* l0 a
$ B. a {0 s4 ~) J! ` 控制电源电压 ___________ VAC 0
6 ]# U2 ]! l9 @+ ?( ~. }, X1 B) l* c* c
18 记录油加热运转电流。 0
$ V W$ _# K5 i$ n7 s: b9 J7 H' ] p/ }, |! ?
运转电流 ____________ A
! i6 a: n7 [# m6 W. V3 r/ |" b0 K19 校正并调整主机设定参数。 0
, X4 z2 D- N4 U( q2 E
% n; [9 U7 D& c; I! m( ^; N3 G
/ u; g8 K( P) G9 ?机组启动运行的情况下检查以下项目
' W3 y: b6 X3 H# \1 a3 X4 Q注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。* B. Q! K7 g/ F1 t+ @
1 k9 ]/ Q4 {& p( d( K/ t1 X20 检测马达接线端子温度(运行吗满负荷运行过程中或机组停机1分钟内。 0; ?7 P* X, |( ]- U3 f% i9 r
' q0 Q6 w @' N m9 n
T1 _____ ?F/?C T2 _____ ?F/?C T3 _____ ?F/?C # O/ b" r F8 h
T4 _____ ?F/?C T5 _____ ?F/?C T6 _____ ?F/?C
" ]7 l; G! D6 ]; B5 e9 G* A21 记录压缩机电机实际运转电流。 0
( _/ A5 Y2 {4 H# F( r
8 F6 h# [6 p1 N [* A4 o2 t+ N- e A相 _______ A B相 _______ A C相 _______ A
0 J( x r9 S% r22 检视不正常之噪音、振动及高温。 0( E: E* ~8 r+ N% {/ T+ u- g+ R& B! x
/ ~& ]' J: p# D( {9 {2 n- D23 记录油过滤器压差。 0
( `2 P" ~; w- _4 t! Q
0 C! i% b+ }- W 高油压 _______ PSIG 低油压 _______ PSIG 油压差 _______ PSIG 6 |# f/ D( V2 Q1 H2 X/ ?
24 检测是否有损坏之零件。 0- s2 b+ r9 P2 {) q& u
+ v, n v6 X2 Z" P* ` 有损坏零配件 0
0 R& j+ E" U$ S$ G7 a无损坏零配件 0# z: k0 V/ Z _% k3 j6 e
% s" v) h; H8 C; L+ I5 N/ r+ y# i/ k. o9 F
+ k+ z. ~! j4 ^# L! \
! B' Z3 x) z/ w. Q3 [
RTHB运行操作记录表
7 K% ~; A2 F6 A7 c3 T5 B冷水机报告: A. B. C.) }0 ~ l! m$ R! a% T
1. 运行模式:第一行显示 # P0 J' ~- R4 E5 B+ B$ v9 c
2. 运行模式:第二行显示
) Y" f* u1 T/ }7 l3. 当前冷冻出水温设定点 F/C * w, u8 P$ u$ H) Z
4. 蒸发器进水温度 F/C . g- t' F0 @$ Z. M7 ^
5. 蒸发器出水温度 F/C
% S$ z+ l( U0 A: ^1 H6. 冷凝器进水温度 F/C % }0 X$ U2 f( k! f7 z
7. 冷凝器出水温度 F/C
, }& T6 y a I$ t. }8当前电流限制设定点 % 3 A# [* Q2 Z, m2 k+ t' i
制冷剂报告:
5 Z" P) S2 y$ j9 [9. 蒸发器制冷剂压力 PSIG/Kpa 9 \) i$ C! d' W% m! G6 @
10. 冷凝器制冷剂压力 PSIG/Kpa
2 @# F' l& j( Z2 s5 h11. 饱和蒸发器制冷剂温度 F/C
+ w/ c& @8 |) g% ^3 R12. 饱和冷凝器制冷剂温度 F/C
4 I3 O2 s0 V/ b; k- s# S# {13. 抽气操作模式
9 ?( _+ [0 Y' e2 H ~8 }& _# ], j14. 抽气吸气温度 F/C
% A( X9 J- _1 u$ N" ~ w! A# r15. 抽气液体温度 F/C + Y( r s) C9 r( q
16. 抽气总泵出时间 Min ' k* u' ^6 }6 V# B9 s: n; i) C
17. 抽气总运行时间 Hrs
8 q/ T4 j- c4 n: |- k18. 蒸发器趋近温度 F/C
0 P* _& T% ?" d6 ?19. 冷凝器趋近温度 F/C ; e+ T; p v3 K# x5 m/ q3 k
压缩机报告:
& ^9 a! T0 E! ?- t# ?20. 压缩机相电流 %RLA A相电流 A & P6 M" V* l4 c- j% n) D [
B相电流 A 6 H" A/ s1 f1 d3 i9 ?# z6 \# e5 D
C相电流 A
4 n+ y9 L- g1 G. Q* g- c+ G21.(选装)压缩机线电压 AB线电压 V 3 D& K/ B( p1 W" p. F, c7 u4 l, J
BC线电压 V , q# b, J% J& q% A- T: O" b0 _
CA线电压 V 1 R/ A1 w7 J5 h. x# Y: X
22.选装)压缩机%功率因数 %
% u0 X0 }. n, v3 W5 [9 b, G! {23.(选装)压缩机千瓦 KW 6 f- |+ ~$ {7 u. x( d% x, s9 _/ d
24. 压缩机线圈温度 相线圈1 F/C
4 U8 V" B0 V/ w; J' T 相线圈2 F/C
8 N. C1 `! o& J. Y- y 相线圈3 F/C
7 d9 p' d; g9 t& d& ^- W! a25. 压缩机启动次数 7 u1 Q9 [# f+ h7 y' s" Z" p
26. 压缩机运行时间 __________H' f8 P" u2 V t" {) A- v
_____M____S __________H; s8 c* U9 r3 b& f
_____M____S __________H
/ Y. ?3 _' m4 ?, p$ e_____M____S3 Y2 i4 q* }- E4 Z
附加信息:
4 }7 H( b; }8 ]0 e/ G0 m3 s27. 油位 ____________________英寸
5 P0 G7 f, I7 ^7 ^0 F1 g& D0 O, ?28. 冷冻水压差 PSIG/Kpa 6 d. x- S5 K5 @% K1 @7 a4 {
29. 冷却水压差 PSIG/Kpa
2 ?' n! g. P1 A j/ K S30. 压力表实测蒸发器压力 PSIG/Kpa
5 u% Q0 x1 F8 G$ Z3 G, v31. 压力表实测冷凝器压力 PSIG/Kpa % x0 X. ]* C& y. H9 P
7 @: x' R! d$ H% b9 Z5 X, g
1 ?+ J2 s) l1 Y
! d" N) H% h; C建议: |
|