RTHB
6 _! s c" ?* m7 ? U. n& j运行期间例行保养检查报告 b" t7 D, x' a# ~. Y K" S4 w! c; p
China Applied Service
2 B3 u0 b! L9 g3 H; Z% l; T: }% [' u
项目名称
$ F) q6 U2 _& ^2 `, l8 M6 v地 点
6 o. l+ L) d. d* O
8 U8 D& }9 j4 v9 u机组型号# Y5 v7 z) W1 M; x2 J
定单号 # ; A& p( L7 ^2 Y8 s1 q
( w+ B* m8 ~- m- s; z
压缩机型号# & C& R) K# L0 _, ^
调试日期
* w% @ e3 r0 d, \; l8 H8 Q: t; [4 F; V! l, x+ G8 s6 |7 I- ?( V
机组出厂编号 # . F9 N5 F7 d4 }
压缩机出厂编号 #
% t, f" [5 g( S4 w, z# I+ T, A4 D9 w+ S; k
! ~. A6 D9 _) K0 |; f* _以下程序必须由有特灵资质的、有经验的技术员完成。
) p9 F3 W! P: g5 T; o
0 V+ M0 H2 _& }5 @' K5 d. T+ J" B; k3 m% e. o- Z
No 运行期间例行保养程序 ?
; y+ V! ^* L1 h' n, v3 C# E9 w9 r+ K h0 |8 G- j3 E0 \
机组切断供电电源的情况下检查以下项目
: f w1 y# F. c2 b注意:检测前保证确实断开所有电气电源,包括远端电源开关。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。/ k6 K, \/ P- D
! A: x9 |# w) T3 h7 [0 ?5 A+ h
检查机组压缩机电机
: q+ | R3 `5 E: Y1 检查并收紧压缩机电机电源端子。 0" @. A/ e5 l" ^
( L0 R( J6 D6 u* h2 检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。 , ]3 z" k9 e' s
1-4 ______ ? 2-4 ______ ? 3-4 ______ ?
5 a" R# `2 p8 x: v3 检测电机三相线圈绝缘阻抗。 02 a- N1 g6 M% s. a! m6 ^( J
% a- d8 k. }, [5 H- S6 _2 a S4 m3 s
T1 对地 ____ M?
# S$ E$ h4 I# @& [; RT2对地____ M?
( B# K% b! H9 bT3对地____ M? T4对地____ M?
% b8 ~5 \: U% U7 R# AT5对地____ M?" E% {) H: j) l4 L5 b
T6对地____ M? T1对 T2 ____ M?$ q9 o: B: y {0 m! e1 [) \ Q! l
T1对T3 ____ M?; N. v& G& v; R. T! a% H
T2对T3 ____ M? T1对T4 ____ M?
/ w3 c6 @% k( @2 PT2对T5 ____ M?+ f, J8 q3 [2 Q2 V( c% P( o
T3对T6 ____ M? 3 F4 f* d' O& k9 u: e. s x
4 对电机接线端子箱进行清洁/除尘。 07 J6 \: C2 g0 ?/ T. z
( `0 O7 H6 T J0 r3 |检查机组压缩机电机启动器箱0 ?& S( {0 d5 o
5 检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子。 0" M4 R0 X3 X# x, V1 Q( H
1 N) e0 d) C6 t% _$ A0 d9 H
6 检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子。 0( m' {' \3 y: d
- N6 c; I. Y$ ~
7 检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置。 0
! j+ @ g0 D% |' Q* |: q9 ]# @9 o" h+ m/ k0 j( G
- R' k3 l8 \# h; M4 R8 检查电磁接触器部分 + s4 G7 f8 y% Z
(1) 检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态。 0& v( r/ v. h1 q: y
! y/ z4 n0 O+ T8 t& |& s* F
良好 0
, C1 I5 [! ^% z( `! S, p可接受 0
' A8 \ a) @/ }0 R( S. q建议更换 05 E5 b/ S" s( `+ N
' ^3 {. p( n( ~; T# q' Z (2) 清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件-。 09 }$ z8 \' B1 C
: Y3 y! W, D! R+ U0 C. I% I0 e0 V/ q
(3) 检查运行/短路电磁接触器机械互锁。 09 e& ]$ ~9 q% n6 |. g# `4 q
% f; ?" T9 G% b) |: R
9 清洁/除尘机组压缩机启动器箱。 0
, f3 c0 N8 L- k+ w+ V5 W
; a' T) `" _5 u& G; ?) U, v" m, {检查机组压缩机电机轴承润滑系统2 Z2 V' ]3 j( U; B6 R! }3 E
+ j2 |# @$ F% h3 c' t
& q2 ~5 i8 o/ I8 b# `/ }! S2 {) o: }
10 记录油槽油位(停机状态)。 04 o" m; F B5 F3 h6 S( M
* ^ i' {0 k( e5 C 油位 ____________ 英寸 ! U# V8 b1 w: o1 _
11 对机组润滑系统进行清洁/除垢。 0
/ x; ^# w4 `! v1 s8 N- G% P* i8 _& }! W6 l6 y
检查机组控制机械部分
8 S0 I0 ?% _/ q) d% O: g12 检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关。 03 I0 z2 q. C3 u0 f+ k! F
, }* N3 Z; [, Q) N3 D' h ^" f13 对UCP2控制箱进行清洁/除尘。 07 w' W/ W6 e5 c
3 z6 V x4 c$ n/ q- Y
机组例行渗漏检修
" G; [8 V9 N$ G0 c- N/ M- M/ o- T注意:必须使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏。& i7 ]! a- h6 @, b% Y* @* r
14 无泄漏点 0: b0 H; s S; G) h% L
有泄漏点,以维修 04 x. q5 f& d F+ y
' ]5 \, M5 D* r0 `; X. F- e. o g& d; f
机组提供电源的情况下检查以下项目
% E9 D6 f6 Q5 }& d! @- e4 j注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。
2 M, L, C1 t: {! a0 A
7 O2 x y( ]1 i4 n8 J检查机组压缩机电机启动器箱4 u7 a) B0 M6 \
15 测量供电电源相间电压。 0
8 ^% I3 [ I" C" l7 U5 V! C2 |0 t; ]8 @" t/ N' Z
AB ______ VAC BC ______ VAC CA ______ VAC ; Q# D7 s2 G% K7 R+ t, v3 Y
16 测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压。 0
5 a! C8 @* n1 y! u2 |! W, q2 ?- y, ?% I0 \
控制电源电压 ___________ VAC 启动模块电源电压 ___________ VAC 9 f( }2 `( D, ^, }* t
机组控制及保护电路系统
t$ J+ F3 t3 [4 r5 c17+ m z8 f# V8 j& i% ^3 M
测量UCP2控制电源变压器次级电压 0! u& j- ~- [ r8 Y3 x9 {
6 @9 Y4 ~1 g7 W& n$ P' y$ k 控制电源电压 ___________ VAC 0
+ ?4 u1 v& Z- T0 { A$ _0 {( Q
' q! I8 z: j; U- C2 J18 记录油加热运转电流。 0
8 f( d" \. z; Q; `5 ^' i* J0 e2 Y
8 i$ Y! O; u1 p; y9 j: S, l u3 F 运转电流 ____________ A
( a9 w) p6 ^) `9 ^5 s19 校正并调整主机设定参数。 04 E8 g5 {- G& V: k" [
# _' I8 u- R3 Z4 t& {& u5 g
# L$ w6 f2 M% C' N机组启动运行的情况下检查以下项目
( B! |5 R7 x7 S5 O* E4 K注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。' U$ M0 E) V) j h0 P
* F+ i- H o7 M* ^0 y9 \ u" e5 k20 检测马达接线端子温度(运行吗满负荷运行过程中或机组停机1分钟内。 02 n( `' u+ O. w9 n# c0 F
9 G5 ~9 J T; c/ D% K T1 _____ ?F/?C T2 _____ ?F/?C T3 _____ ?F/?C
* O) ]3 A b @3 X1 f. i& O T4 _____ ?F/?C T5 _____ ?F/?C T6 _____ ?F/?C
8 j! w" Y# K% b* w. E21 记录压缩机电机实际运转电流。 0
# \( S. }+ A1 K5 D W
( ~/ ~ M6 m# x- }* e" |+ ? A相 _______ A B相 _______ A C相 _______ A # b2 ?1 e: r$ {- k5 P7 o6 l& M
22 检视不正常之噪音、振动及高温。 0" d& `5 Q1 n+ f1 k0 R: L
' G# z- h- i- ]" `
23 记录油过滤器压差。 0
4 r5 D3 K; L }' V+ B
/ x [9 J+ r8 U0 Q 高油压 _______ PSIG 低油压 _______ PSIG 油压差 _______ PSIG
% V( t# T5 e# C24 检测是否有损坏之零件。 0* m0 B0 v2 }/ r2 K
/ G; J, P2 l7 ^# u5 ^* l" W1 l
有损坏零配件 0
" D0 f& p5 P3 r) t) Q4 v无损坏零配件 0* _" p8 u( X; R- m/ Z. q
4 _2 ?2 }! J' m+ i; u
{+ [7 O7 v3 u9 k) }5 w- G% T4 A0 D( d- E* C3 W4 o
7 J6 i6 J! I) _9 P8 V0 |& A
RTHB运行操作记录表9 \/ }* p" F: ^, G- w+ i7 O
冷水机报告: A. B. C.
1 W& a% }4 ~1 {: B- g; R w1. 运行模式:第一行显示
6 l+ T- T) a& O5 Y5 [+ V1 N2. 运行模式:第二行显示 + M3 x1 W# z3 }5 }5 V. j9 v4 m
3. 当前冷冻出水温设定点 F/C - J# V- b4 F/ T$ f: E0 L9 X
4. 蒸发器进水温度 F/C
$ a( Z1 e/ l; Z3 S; q5 X: P5. 蒸发器出水温度 F/C . d- J! s$ b7 ]3 n
6. 冷凝器进水温度 F/C + c* z8 p+ m1 y0 d6 F# |8 N. s
7. 冷凝器出水温度 F/C ) |/ }% W0 G* j9 \5 h2 n" G: [: z# o
8当前电流限制设定点 %
d3 \( w5 S0 E- L* R$ n! W% ]; c0 p制冷剂报告:
$ p" x/ Q. x* O- ?5 j( j& L3 L9. 蒸发器制冷剂压力 PSIG/Kpa 7 b' O, Q3 j7 e7 K
10. 冷凝器制冷剂压力 PSIG/Kpa + Z% J- B6 g9 V
11. 饱和蒸发器制冷剂温度 F/C . z$ g- ^% ]: r' B- @5 X# \
12. 饱和冷凝器制冷剂温度 F/C . R* ^, x: R3 [' k8 H' d% _% g
13. 抽气操作模式 # \% Z- u( X5 g' H# Y3 k5 Z
14. 抽气吸气温度 F/C
! P) x0 @' e2 t$ S* O4 o- ~15. 抽气液体温度 F/C 0 i" J+ {2 R8 y# Q. J! x. J( s
16. 抽气总泵出时间 Min 3 w* c+ o% g1 J1 x1 v2 U0 Z
17. 抽气总运行时间 Hrs
8 v" s m+ K2 W* ~5 y18. 蒸发器趋近温度 F/C
& F. ^* {+ y/ s$ I j3 F19. 冷凝器趋近温度 F/C
8 @& L+ L8 x5 I压缩机报告:
4 T* H9 {6 E% F& Z9 j$ e {# p20. 压缩机相电流 %RLA A相电流 A ( H3 e! N) S. t! r+ o l
B相电流 A
: O/ @+ x$ Z. u C相电流 A
" m$ \0 R8 S6 G, H% i& a6 C21.(选装)压缩机线电压 AB线电压 V
, `" Y5 \7 C4 q/ ] BC线电压 V : B8 x) x) W( N
CA线电压 V
: `8 W1 S' ?1 t% t/ c) H22.选装)压缩机%功率因数 %
& h( b2 x4 e) \, E23.(选装)压缩机千瓦 KW & v$ u! i& b' M' M4 A9 m2 n2 E6 p
24. 压缩机线圈温度 相线圈1 F/C # {2 {" o, z; f3 m
相线圈2 F/C
, E; ?! K8 d# R( i7 U4 D. E5 f 相线圈3 F/C ( S' k( o/ n6 f% A+ T
25. 压缩机启动次数
* u+ k+ U5 Y2 x- t1 T: a; \26. 压缩机运行时间 __________H
" c* {( E3 h3 {, B_____M____S __________H2 G6 e. T4 X% ?2 x
_____M____S __________H
" n" t* e9 Y! g3 b- x_____M____S9 ~* J% o2 J& [/ R
附加信息:
6 m4 y, n1 n- M! w/ c( q4 Z4 L2 d27. 油位 ____________________英寸
/ n7 y- n, B5 }" g6 C. r* i. e28. 冷冻水压差 PSIG/Kpa 7 H ^' O8 r3 L$ b4 ]" \
29. 冷却水压差 PSIG/Kpa
" _5 x) ^$ E' ^( o& G; {30. 压力表实测蒸发器压力 PSIG/Kpa 9 S, J6 a# j) G" ` b7 j
31. 压力表实测冷凝器压力 PSIG/Kpa 0 E7 P) i) ]2 `
0 V. [$ R, z$ d8 A2 W* m
3 [# }# Z/ H ?; ^# V0 { p5 F+ j4 ~/ `0 m; s
建议: |
|